Непрочитано 29.08.2017, 17:10 #1
Возможность погружения свай
DonMof
 
Работа
Регистрация: 07.01.2007
Сообщений: 784

Доброго времени!
Возник дискуссионный вопрос, прошу консультации. Имеем разрез и график зондирования. Район - Север СПб. Интересует следующий вопрос: "Есть ли возможность погружения свай 0,35х0,35 м забивкой на данные отметки через пылеватые водонасыщенные пески учитывая их мощность? Пески естественно тиксотропные. Как можно посчитать эту "возможность" или только пробное погружение. Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.jpg
Просмотров: 238
Размер:	300.0 Кб
ID:	192888  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГрафикЗондир.jpg
Просмотров: 197
Размер:	215.4 Кб
ID:	192889  

__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 29.08.2017 в 17:53.
Просмотров: 4149
 
Непрочитано 31.08.2017, 07:01
1 | #2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


-забивка с подмывом
-вдавливание свай в лидерную скважину с временным креплением раствором
-вибропогружение

вроде как не экзотика
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 09:26
#3
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
-забивка с подмывом
-вдавливание свай в лидерную скважину с временным креплением раствором
-вибропогружение

вроде как не экзотика
Вот хотелось советов по тому, как оценить возможность погружения без лидеров и подмывов. Я понимаю, что лидер точно решит вопрос. Подмыв - скорее нет, свая то висячая.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2017, 10:51
1 | #4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Подмыв - скорее нет, свая то висячая.
на последний метр надо бить без подмыва.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 14:53
#5
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
на последний метр надо бить без подмыва.
А почему именно вдавливание в лидер, а не забивка?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2017, 15:34
#6
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


С гидромолотом помощнее без проблем зайдет. А если все-таки нет, можно попробовать лидер - скважину частично затянет, но он разуплотнится в любом случае, ну и выше предложенный вариант с креплением бентонитовой глиной
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2017, 16:10
#7
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Ни разу не получилось погрузить ниже отметки, где остановился зонд. Погрузить на 1..2 метра в песок получится, а далее скорее всего нет. Есть смысл рассмотреть другие типы свай.
roman39 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 17:04
#8
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
Ни разу не получилось погрузить ниже отметки, где остановился зонд. Погрузить на 1..2 метра в песок получится, а далее скорее всего нет. Есть смысл рассмотреть другие типы свай.
Зонд проходит пылеватый песок без проблем
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 16:33
1 | #9
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Есть ли возможность погружения свай 0,35х0,35 м забивкой на данные отметки через пылеватые водонасыщенные пески учитывая их мощность? Пески естественно тиксотропные. Как можно посчитать эту "возможность" или только пробное погружение.
Однозначно определить только пробным погружением. По опыту (погружали на северо-востоке СПб), при пробном погружении удалось погрузить в плотные пылеватые пески с Е=28 МПа (прошли слой 5 метров). При массовой забивке большую роль играет расстояние между сваями (если сплошное поле с расстояниями в 3d - перестает погружаться). И забивка "от центра - к краям" не сильно спасает. Плюс подрядчики берегут оборудование и сразу останавливают забивку при достижении отказа 2мм. Хотя на пробной забивке было все ОК.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможность погружения свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема учета взаимодействия свай в кусте (п.В.5 СП 24.13330.23011) SergBdB Основания и фундаменты 5 29.04.2020 11:34
Контрольные испытания свай при строительстве Tipazh Основания и фундаменты 16 02.04.2020 21:46
Срочно нужно обоснование для применения вдавливаемых свай при усилении фундамента. Кристэль Основания и фундаменты 7 27.02.2020 11:43
Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай.... Самселен Технология и организация строительства 3 24.04.2012 16:58
Выбор сваебойного оборудования и несущей способности свай sattva Основания и фундаменты 10 06.08.2010 17:07