Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами?

Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2010, 23:42 #1
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами?
виталий84
 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 2

Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами?
Необходимо пристроить лифтовую шахту к зданию. Место пристройки - лестничная клетка (лестница эвакуационная, из цокольного этажа непосредственный выход на улицу). По нормам в подвале и цокольном этаже перед лифтом необходимо предусмотреть тамбур шлюз с подпором воздуха при пожаре, но в данном случае первая (нижняя) остановка лифта на промежуточной площадке между цок-ым и первым этажами. Как быть? Можно ли не устраивать тамбур шлюз в этом случае?
Просмотров: 21284
 
Непрочитано 21.11.2010, 21:28
#2
Andreyspb


 
Регистрация: 21.11.2010
Сообщений: 5


Одно из двух или делать тамбур-шлюз или не делать остановку на промежуточной площадке.
Andreyspb вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 15:35
#3
Амур

Эксперт МВК
 
Регистрация: 01.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для Амур с помощью Skype™


В соответствии со статьей 88 ч.20 федерального закона №123-ФЗ "В цокольных и подземных этажах зданий, сооружений и строений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре".
Интересует, почему данное требование предъявляется только к цокольным и подземным этажам? Для первого и выше этажей требования расписаны более подробно и даже есть официальные разъяснения, где-то допускается обходиться без тамбур-шлюзов.

Более общий вопрос (материнский, так сказать, породивший предыдущий): стоит малый грузовой лифт на цокольный, первый и второй этаж для перевозки ТОЛЬКО грузов (управление снаружи), выполнить тамбур-шлюз в цокольном этаже (причем на две стороны, т.к. лифт "проходной" - для загрузки с двух сторон) не представляется возможным. Как обойтись только противопожарными дверьми шахты лифта, автоматически-закрывающимися при пожаре?
Амур вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 10:10
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Амур Посмотреть сообщение
почему данное требование предъявляется только к цокольным и подземным этажам?
Из за условий ограничения распространения опасных факторов пожара (дыма, например) на надземные этажи через шахту лифта, являющуюся при пожаре "трубой" на всё здание. В подземных этажах сложней осуществлять пожаротушение из-за малого количества проемов в наружных стенах или вовсе из за их отсутствия, от этого все ограничения.
Цитата:
Сообщение от Амур Посмотреть сообщение
Как обойтись только противопожарными дверьми шахты лифта, автоматически-закрывающимися при пожаре?
Для согласования отступлений от норм пожбезопасности надо получить спецтехусловия, разработанные акредитованной МЧС организацией с перечнем компенсирующих мероприятий. Может, автоматические противопожарные двери лифтов и помогут обойтись без тамбур-шлюзов.