Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите армирование монолитного участка между сборными плитами перекрытия

Подскажите армирование монолитного участка между сборными плитами перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2015, 10:02 #1
Подскажите армирование монолитного участка между сборными плитами перекрытия
vla10ka
 
Регистрация: 22.03.2015
Сообщений: 4

Вопрос в следующем- между плитами перекрытия получается моеолитный участок размерами 1755х6300 мм. Пожалуйста, не говорите,что можно поставить ещеодну плиту и скоратить ширину, НЕЛЬЗЯ! Индивидуальные пожелания заказчика. Какая будет схема армирования?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымя33нный.png
Просмотров: 291
Размер:	154.4 Кб
ID:	146167  

Просмотров: 3355
 
Непрочитано 22.03.2015, 11:02
#2
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от vla10ka Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем- между плитами перекрытия получается моеолитный участок размерами 1755х6300 мм. Пожалуйста, не говорите,что можно поставить ещеодну плиту и скоратить ширину, НЕЛЬЗЯ! Индивидуальные пожелания заказчика. Какая будет схема армирования?
Посчитать и устроить ребристую плиту.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 11:38
#3
vla10ka


 
Регистрация: 22.03.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Посчитать и устроить ребристую плиту.
Тоже не подходит, нужен именно монолит, подскажите схему армирования!
vla10ka вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 11:38
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Схема армирование как у рядом расположенных плит
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 11:44
#5
vla10ka


 
Регистрация: 22.03.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Схема армирование как у рядом расположенных плит
Благодарю!
vla10ka вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 12:04
#6
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от vla10ka Посмотреть сообщение
Благодарю!
Только не забывайте про прогиб. Вы когда этот участок по 1ПС посчитаете у вас получится не очень жирная арматура (d16 примерно), а вот если посчитать прогиб в арбате , то чтоб влезть в СНиПовскую величину прогиба арматура вырастет до d22-d25, плюс вырастут трещины. После этого надо смотреть чтоб сечение не получилось переармированным, потому что h0 маленькое а процент армирования довольно большой. В общем, задачка не такая простая как кажется, предварительное напряжение ведь не зря придумали.
Мы в такие монолитные участки делаем по металлическим балкам- 2 швеллера по краям и монолитная плита 100 мм между ними.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 12:05
#7
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Если рядом лежат преднапряженные плиты, то прогибы будут разные + монолитный участок будет существенно тяжелее сборной плиты => увеличенный прогиб => догрузка сборных плит весом монолитного участка.
В таких случаях можно сформировать пустоты в монолитном участке (например с помощью пластиковых канализационных труб). Армирование можно выполнить либо каркасами и сетками, либо отдельными стержнями (вязанный каркас). Диаметры арматуры могут получится больше чем у смежных сборных плит.
Если необязательно делать ровную поверхность потолка можно МУ сделать по аналогии с ребристым перекрытием.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 12:54
#8
login


 
Регистрация: 03.01.2012
Сообщений: 18


По профлисту монолит сделать, если снизу вид некритичен
login вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2015, 13:01
#9
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Смутило наличие Ум1 и Ум2.
Балконы? Опираются только на 1 сторону?

По теме - тут немного было
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите армирование монолитного участка между сборными плитами перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитного участка WK Железобетонные конструкции 24 22.12.2015 10:15
Крепление монолитного участка к плитам перекрытия и к стене TARGETMASTERS Железобетонные конструкции 5 05.05.2010 14:57
Армирование монолитного перекрытия цоколя AndreySh Железобетонные конструкции 10 12.02.2010 16:55
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48