Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Делится ли расчетная ширина эвакуационного выхода на два выхода?

Делится ли расчетная ширина эвакуационного выхода на два выхода?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2018, 04:59 #1
Делится ли расчетная ширина эвакуационного выхода на два выхода?
Закащщик
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49

1. Расчетная ширина выхода из вестибюля 4м.
2. Выходов 2.
Вопрос: можно ли сделать 1+3 (разнесены на 20м), или нужно делать 4+4.
Просмотров: 2466
 
Непрочитано 11.01.2018, 09:10
1 | #2
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Если выхода два, то не делится. Согласно п.4.2.4 Сп1.13130.2009 "При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании." Т.е. один выход в расчете не участвует, а для остальных это суммарная цифра, которая может быть разбита на несколько. Плюс, есть ограничение по минимальной ширине выхода в зависимости от количества человек в помещении/здании и класса функциональной пожарной опасности. Если по расчету у Вас получилось 4 м, то наверняка больше 50 чел и, вероятно, минимальная ширина выхода должна быть 1.2 м, а не 1 м.
Кроме того, так как сформулированно "каждого одного из них", то при оценки могут исключить любой, в том числе и тот, который шириной 3 м. И расчет не пройдет
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2018, 15:50
1 | #3
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Кроме того, так как сформулированно "каждого одного из них", то при оценки могут исключить любой, в том числе и тот, который шириной 3 м. И расчет не пройдет
Согласна. Просто уточню: вот именно так и сформулировано, что проверяться должны и будут суммы получаемые при исключении каждого одного выхода. Сколько выходов - столько сумм всех кроме одного. И каждая должна обеспечивать эвакуацию
В остальном тоже с ale1776 согласна
kobza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Делится ли расчетная ширина эвакуационного выхода на два выхода?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационного выхода при выходе как из надземных этажей так и подвального или цокольного этажа через одну лестничную клетку Aleksei Solovev Пожарная безопасность 28 23.10.2015 09:01
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки Nastya-kot Пожарная безопасность 1 02.09.2015 05:49
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
Ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки? arhDemetry Архитектура 12 08.11.2013 13:24