| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.03.2015, 13:30 | #1 | |
Установка каркасов на продавливание в плите
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
||
Просмотров: 15187
|
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Ну, может, я чего путаю в трактовке норм СП, может я где-то попутал направление шага арматуры по неопытности, . Строители ноют, что густо каркасы получаются для плиты 180 мм, отвечаю, ничего не могу поделать, нормы такие. Ну, и немного сомнений на меня они нагнали, так, как первый раз такое делал.
----- добавлено через 50 сек. ----- подскажите, пожалуйста, где ошибки? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не могли бы Вы рассказать поподробнее или выложить иллюстрацию, чтоб понятнее? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
yurakolomiets обратите обязательно внимание в чертежах, что каркасы должны быть заводского изготовления по ГОСТ 14098 соединение К1-Кт.
очень распространенная ошибка в последнее время - изготовление на стройплощадке ручной дуговой сваркой. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Я вроде не нашел этого пункта в СП, а чем чревато несоблюдение этого условия? На 8 колонн, уверен, что будут варить на месте, независимо от того, что я напишу. И вроде попадалось где-то устройство поперечной арматуры вообще без сварки, в виде шпилек.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
В СП или в старом отмененном СНиПе были требования к стержням, работающим на продавливание. Физическая суть этих требований заключается в том, чтобы обеспечить необходимую анкеровку этих стержней. Отсюда следует, что сварка должна нести возникающее в стержне растягивающее усилие. Если Вы поставите просто прямые арматурные стержни без сварки, то анкеровку арматуры не обеспечите.
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Тогда не надо искушать строителей - проектируйте шпильки с крюками или хомуты.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- а те кто за шпильки опишите технологию установки этих шпилек , ни где еще не видел , потому что ее невозможно установить когда есть верхняя сетка. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
очень даже возможно применить, если на то была возможность по СП 63.13330 http://minisant.ru/engine/index.php?...=95&Itemid=115
|
|||
|
||||
Цитата:
а) один конец шпильки делается крюком, другой - лапкой длиной 10d б) шпильки с двумя крюками устанавливать сразу после укладки первого слоя верхней арматуры. Верхний крюк пусть цепляется за верхнюю арматуру, а для зацепа нижнего крюка дополнительно пробросить к нижней арматуре продольные стержни (верхняя сетка обычно гуще, чем нижняя)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
как загнуть эту лапку ? если допустим 50 колонн , таких шпилек 100 на одну в итоге 5000 шпилек как то загнуть нужно , просто эти все шпильки и тд и тп обычно рождаются у проектировщиков которые не знают что такое стройка. Вот вы сделали первый слой арматуры , установили каркасы поддерживающие и начнете раскидывать второй слой , и вот если в этот самый момент нужно кинуть стержень и шпильки все сразу установить то это геморрой по времени и этого никто не будет делать. Если делать весь слой а потом шпильки установить загнутые с двух краев то это тоже невозможно, сетку не вогнуть руками или иным способом. Есть конечно вариант шпильку делать "П" образной и просто сбоку заводить в конструкцию но сварной каркас из опыта быстрее намного
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- а мы сразу делаем все загибы на своем заводе, потом навязываем их как шашлык на арматуру и потом просто разносим с шагом по длинне , бестрее в 2-3 раза чем руками гнуть. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шаг поддерживающих каркасов в фунд. плите | Vlad_2013 | Железобетонные конструкции | 15 | 15.06.2021 23:19 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 | Ranar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 22.01.2013 08:21 |
Расчет на продавливание в фундаментной плите | Vovchik | Расчетные программы | 7 | 10.07.2008 23:29 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |