Установка каркасов на продавливание в плите
yurakolomiets
 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, правильно ли я расставляю каркасы на продавливание в монолитной безбалочной плите.

Вложения
Тип файла: pdf поперечн арм Model _1.pdf (6.9 Кб, 1665 просмотров)

Просмотров: 15187
 
Непрочитано 26.03.2015, 14:46
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


а в чем прикол, "своими словами" перечертить схемку из СП?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 14:49
#3
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


еще и с ошибками))
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 14:53
#4
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Ну, может, я чего путаю в трактовке норм СП, может я где-то попутал направление шага арматуры по неопытности, . Строители ноют, что густо каркасы получаются для плиты 180 мм, отвечаю, ничего не могу поделать, нормы такие. Ну, и немного сомнений на меня они нагнали, так, как первый раз такое делал.

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
еще и с ошибками))
подскажите, пожалуйста, где ошибки?
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 14:59
#5
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


обычно в каркасах используют одно направление и используют горизонтальную арматуру усиления одного направления
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 15:00
#6
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
подскажите, пожалуйста, где ошибки?
Да по сути графическая мелочь, там b указали как размер контура расчетного поперечного сечения, вместо габарита колонны
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 15:08
#7
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Да по сути графическая мелочь, там b указали как размер контура расчетного поперечного сечения, вместо габарита колонны
то я размер "a" указал не правильно, надо было указать размер расчетного контура, чтоб шаг стержней каркаса показать- длина стороны расчетного контура (a или b) делим на 4

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
обычно в каркасах используют одно направление и используют горизонтальную арматуру усиления одного направления
Не могли бы Вы рассказать поподробнее или выложить иллюстрацию, чтоб понятнее?
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 16:44
#8
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


вот пример, нижняя арматура в каркасе и есть зона усиления нижней арматурой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_142.jpg
Просмотров: 1487
Размер:	268.7 Кб
ID:	146464  
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 17:50
| 1 #9
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


yurakolomiets обратите обязательно внимание в чертежах, что каркасы должны быть заводского изготовления по ГОСТ 14098 соединение К1-Кт.
очень распространенная ошибка в последнее время - изготовление на стройплощадке ручной дуговой сваркой.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 19:23
#10
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
yurakolomiets обратите обязательно внимание в чертежах, что каркасы должны быть заводского изготовления по ГОСТ 14098 соединение К1-Кт.
очень распространенная ошибка в последнее время - изготовление на стройплощадке ручной дуговой сваркой.
Я вроде не нашел этого пункта в СП, а чем чревато несоблюдение этого условия? На 8 колонн, уверен, что будут варить на месте, независимо от того, что я напишу. И вроде попадалось где-то устройство поперечной арматуры вообще без сварки, в виде шпилек.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 19:52
#11
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Я вроде не нашел этого пункта в СП, а чем чревато несоблюдение этого условия? На 8 колонн, уверен, что будут варить на месте, независимо от того, что я напишу. И вроде попадалось где-то устройство поперечной арматуры вообще без сварки, в виде шпилек.
В СП или в старом отмененном СНиПе были требования к стержням, работающим на продавливание. Физическая суть этих требований заключается в том, чтобы обеспечить необходимую анкеровку этих стержней. Отсюда следует, что сварка должна нести возникающее в стержне растягивающее усилие. Если Вы поставите просто прямые арматурные стержни без сварки, то анкеровку арматуры не обеспечите.
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 20:07
| 1 #12
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Я вроде не нашел этого пункта в СП, а чем чревато несоблюдение этого условия?
а он есть....

Цитата:
Сообщение от СП 52-101-2003
8.3.17 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 06:50
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
На 8 колонн, уверен, что будут варить на месте, независимо от того, что я напишу.
Тогда не надо искушать строителей - проектируйте шпильки с крюками или хомуты.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 10:02
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


У Залесова по продавливанию все наглядно с картинками написано.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 11:05
#15
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Физическая суть этих требований заключается в том, чтобы обеспечить необходимую анкеровку этих стержней. Отсюда следует, что сварка должна нести возникающее в стержне растягивающее усилие
что такое продавливание ?

----- добавлено через ~14 мин. -----
а те кто за шпильки опишите технологию установки этих шпилек , ни где еще не видел , потому что ее невозможно установить когда есть верхняя сетка.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 13:57
#16
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


очень даже возможно применить, если на то была возможность по СП 63.13330 http://minisant.ru/engine/index.php?...=95&Itemid=115
An2 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 14:39
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
а те кто за шпильки опишите технологию установки этих шпилек , ни где еще не видел , потому что ее невозможно установить когда есть верхняя сетка.
варианты
а) один конец шпильки делается крюком, другой - лапкой длиной 10d
б) шпильки с двумя крюками устанавливать сразу после укладки первого слоя верхней арматуры. Верхний крюк пусть цепляется за верхнюю арматуру, а для зацепа нижнего крюка дополнительно пробросить к нижней арматуре продольные стержни (верхняя сетка обычно гуще, чем нижняя)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 15:27
#18
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
один конец шпильки делается крюком, другой - лапкой длиной 10d
как загнуть эту лапку ? если допустим 50 колонн , таких шпилек 100 на одну в итоге 5000 шпилек как то загнуть нужно , просто эти все шпильки и тд и тп обычно рождаются у проектировщиков которые не знают что такое стройка. Вот вы сделали первый слой арматуры , установили каркасы поддерживающие и начнете раскидывать второй слой , и вот если в этот самый момент нужно кинуть стержень и шпильки все сразу установить то это геморрой по времени и этого никто не будет делать. Если делать весь слой а потом шпильки установить загнутые с двух краев то это тоже невозможно, сетку не вогнуть руками или иным способом. Есть конечно вариант шпильку делать "П" образной и просто сбоку заводить в конструкцию но сварной каркас из опыта быстрее намного
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 15:37
#19
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
как загнуть эту лапку ?
Турки опускают верхнюю сетку, загибают шпильку, потом поднимают верхнюю сетку.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Они и хомуты так в балках гнут. Все красиво получается, все загибчики красивые как по проекту.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 15:39
#20
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Турки опускают верхнюю сетку, загибают шпильку, потом поднимают верхнюю сетку.
и мы так делали на объектах , только вот краном это можно сделать и не маленьким а башенным. И опустить сетку невозможно , ее изначально делают ниже а потом когда поднимают перевязывают на новую отметку. Она же весит не 1 кг.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Они и хомуты так в балках гнут. Все красиво получается, все загибчики красивые как по проекту.
а мы сразу делаем все загибы на своем заводе, потом навязываем их как шашлык на арматуру и потом просто разносим с шагом по длинне , бестрее в 2-3 раза чем руками гнуть.
miko2009 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Установка каркасов на продавливание в плите

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шаг поддерживающих каркасов в фунд. плите Vlad_2013 Железобетонные конструкции 15 15.06.2021 23:19
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 Ranar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.01.2013 08:21
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41