| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая допустимая нагрузка ребристой плиты перекрытия высотой 250мм?

Какая допустимая нагрузка ребристой плиты перекрытия высотой 250мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2016, 15:59 #1
Какая допустимая нагрузка ребристой плиты перекрытия высотой 250мм?
godzilla18
 
Регистрация: 06.08.2016
Сообщений: 1

Доброго времени суток!
У меня гараж на 7 этаже и плита перекрытия ребристая высотой 250мм.
Толщина полки приблизительно 80мм (сверлил дырку к соседу сверху)
На полу лежал асфальт толщиной приблизительно 10 см.
Решился на ремонт пола и нанял рабочих, сделать стяжку и положить плитку. В итоге пришел в ужас, когда узнал, что залили бетоном без керамзита и прямо на асфальт.
Толщина бетона около 10 см (вес 2500кг) + вес асфальта (2000кг).
Теперь боюсь ставить автомобиль (вес авто 2300 кг)
Площадь гаража 21 кв м.
Уже не ем и не сплю, страх обрушения и авто стоит на улице((
Это параноя или все же сбить стяжку?
Заранее спасибо!!!
Просмотров: 6503
 
Непрочитано 06.08.2016, 19:27
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


а картинку можно сделать с расположением колонн и плит?
какая длина плит? на что опираются плиты? автомобиль встает вдоль плит или поперек?
это многоэтажная стоянка?

вообще увеличение нагрузки, конечно, крайне не желательно
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2016, 16:22
#3
Boris76


 
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от godzilla18 Посмотреть сообщение
Это параноя или все же сбить стяжку?
Заранее спасибо!!!
Сбей. Всё как-никак 200-240кг на кв. метр добавили. Чем дольше прособираешься тем твёрже бетон будет, он же прочность набирает со временем.
Только сбивай аккуратно, без фанатизма. А то тех же самых наймёшь сбить бетон - придут они с тяжёлыми кувалдами. как начнут по бетонной стяжке кувалдой сверху вниз со всей дури бить. (это реальный опыт старых рабочих советских времён - так они сбивают стяжку на полах)
Или отбойниками начнут до самого низа плиты долбить. Ну не до низа плиты, а до верхушки смогут. Заодно верхнюю арматуру оголят. А если "повезёт" то ещё и перерубят пару стержней. (и такое было)
Получится опять плохо. Ещё хуже. Зато как всегда.
Короче, сбивай, но аккуратно. Присутствуй при работе.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а картинку можно сделать с расположением колонн и плит?
какая длина плит? на что опираются плиты? автомобиль встает вдоль плит или поперек?
это многоэтажная стоянка?
Решили расчёт посчитать? А степень воровства на стройке учтёте? Количество алкоголиков на строительной площадке во время реализации проекта в натуре? А вы уверены что во время эксплуатации этого сооружения, когда кто-нибудь из автолюбителей "сверлил дырку к соседу сверху" не срезал пару арматурин в плите?
Boris76 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2016, 20:24
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Решили расчёт посчитать?
Вы пустотки тоже считаете? Если знать, какая плита, можно ведь и в серию заглянуть.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 10:25
#5
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Здравствуйте! Делаем фонарь в бассейне, в качестве покрытия плиты ребристые лежат, нагрузка от фонаря 680 кг/м на ребро плиты приходится. Выдержит ли ребристая плита?
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 11:20
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
Выдержит ли ребристая плита?
Зависит от того какая это плита)
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая допустимая нагрузка ребристой плиты перекрытия высотой 250мм?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка на плиты перекрытия проезда от транспортных средств (НД Украины) Engy Конструкции зданий и сооружений 4 11.06.2015 20:02
Помогите определить серию ребристой плиты перекрытия высотой 250 мм, армированной 5 стержнями проволоки диаметром 5 мм? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.03.2012 08:12
какая будет расчетная схема для полки ребристой плиты? AIRAT_YUNUSOV Конструкции зданий и сооружений 3 18.01.2012 12:46
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16