| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Граничные условия при расчете тоннеля на упругом основании.

Граничные условия при расчете тоннеля на упругом основании.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.12.2011, 19:46 #1
Граничные условия при расчете тоннеля на упругом основании.
Rogi_Zo
 
Регистрация: 21.02.2010
Сообщений: 12

Доброго времени суток!

При расчете тоннеля возникли трудности с заданием упругого основания.
Прочитал все похожие темы форума и запутался окончательно.
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно задать граничные условия.
Интересуют следующие вопросы:
- Имеет ли право на жизнь модель с одним коэффициентом постели С1?
- В каких случаях целесообразно применять законтурные элементы КЭ 53 и КЭ 54?
- Как правильно закрепить узлы днища тоннеля?

От точки "А" до точки "Б" тоннель идет по уклону. Схема тоннеля и разрез прилагаюся.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тоннель_схема.jpg
Просмотров: 125
Размер:	37.8 Кб
ID:	70781 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тоннель_разрез.JPG
Просмотров: 130
Размер:	24.3 Кб
ID:	70782


Последний раз редактировалось Rogi_Zo, 13.12.2011 в 19:42.
Просмотров: 4135
 
Непрочитано 05.12.2011, 09:35
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Rogi_Zo Посмотреть сообщение
Имеет ли право на жизнь модель с одним коэффициентом постели С1?
Если имеется в виду постоянный Винклеровский, то в случае слабых грунтов - илов, торфов, мелкозернистых водонасыщенных песков и т.п.

Цитата:
Сообщение от Rogi_Zo Посмотреть сообщение
В каких случаях целесообразно применять законтурные элементы КЭ 53 и КЭ 54?
Целесообразно то во всех, только жесткость этих элементов для конкретных условий -задача трудная.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 01:05
#3
Rogi_Zo


 
Регистрация: 21.02.2010
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Целесообразно то во всех, только жесткость этих элементов для конкретных условий -задача трудная.
Если вам не сложно, пожалуйста, объясните чем обусловлены трудности. Как бы вы, будь на моем месте, смоделировали упругое основание.
С нетерпением жду вашего совета.
P.S.: SergeyKonstr, спасибо за предыдущие ответы.
Rogi_Zo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 17:42
#4
Rogi_Zo


 
Регистрация: 21.02.2010
Сообщений: 12


...
Rogi_Zo вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 18:04
1 | #5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,630


Традиционно (не знаю откуда это) всё что до 6 м глубиной считают КЖ и основания и фундаменты, всё что ниже считают геомеханики. Разумеется эта граница условна и т. п.
Разные методики расчёта.

ВСН на транспортные тоннели читал ?
Там подробно написано...

Нужен модуль деформации для Винклеровского коэффициента... Иначе никак. Модуль с геологией не дают, его надо заказывать дополнительно. Вроде бы...

Для замкнутых сечений тоннелей существуют аналитические методы расчёта совместной деформации породы и обделки.
Также существует СНиП откуда можно взять максимальную нагрузку.

Зачем нужны законтурные элементы ? Я правда не умею ими пользоваться... Но предполагаю, что их используют не при Винкеровской модели ? Хотя здесь не уверен.


Цитата:
Сообщение от Rogi_Zo Посмотреть сообщение
- Как правильно закрепить узлы днища тоннеля?
Думаю проще всего сымитировать обычным стержнем со связью на конце. Спец. элементы я пытался использовать, но вроде бы в итоге что-то не получалось, когда пытался горную выработку рассчитать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 20:08
#6
Rogi_Zo


 
Регистрация: 21.02.2010
Сообщений: 12


Tyhig, большое спасибо за подсказки
Rogi_Zo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2011, 22:26
#7
Rogi_Zo


 
Регистрация: 21.02.2010
Сообщений: 12


...
Rogi_Zo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Граничные условия при расчете тоннеля на упругом основании.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 132 02.03.2024 17:20
Расчеи плиты на упругом основании ТИСИЗ SCAD 3 18.08.2011 14:06
Лента на упругом основании. Большие моменты. Куртан Расчетные программы 8 25.03.2010 10:58
Ошибка в расчете ж/б плиты на упругом основании (Лира 9.4) dimoxa Лира / Лира-САПР 2 22.03.2010 11:18
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54