| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подземного резервуара

Расчет подземного резервуара

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2008, 14:31
Расчет подземного резервуара
Солнцеворот
 
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18

Товарищи строители!
Подскажите пожалуйста как задать нагрузку от давления грунта для вот такого сооружения.
Это цилиндрическая подземная емкость, внутри вода.

Собственно, и весь вопрос.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РЦН-8 подземная_thumb.jpg
Просмотров: 3089
Размер:	44.2 Кб
ID:	13438  

Просмотров: 52581
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 16:18
#41
Солнцеворот


 
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18


Вафля 80мм изготавливается в листах 1000х1000 - весит 21кг и стоит 42 евро за штуку. Лист 8мм весит 7,36 кг/м2 и стоит 22 евро/м2
__________________
Не впихай невпихуемое
Солнцеворот вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 17:09
#42
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Как вариант емкость - оболочку выполнить без ребер жескости и не обязательно иолстостенную. Поставить на круглую фундаментную плиту, по контуру вплотную к наружной поверхности поставить вертикальные ребра жесткости из спаренных уголков 2х100 с шагом 1,2- 1,5 м, приваренных в нижней опрной части к закладным в плите. Ескость предварительно обернуть выскокпрочной сеткой из углеродистого волокна(можно наклеить) или выполнить ее из оцинкованной сетки Вр. По верху стоек выполнить обвязку из уголка и дополнительно стянуть их по диаметру уголками.
Проблема с растягивающими напряжениями в оболочке от внутреннего давления воды таким образом будет решена. Остается вопрос с боковым давлением грунта,сжимающими напряжениями, с местной и общей устойчивостью оболочки. Решить их можно, регулируя параметры грунта в сторону снижения коэффициента бокового давления.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 17:41
#43
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Цитата:
вертикальные ребра жесткости из спаренных уголков
Цитата:
выполнить обвязку из уголка и дополнительно стянуть их по диаметру уголками
А они не сгниют под землей?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 18:43
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


П.41: При таких ценах с Вашей пластиковой бочкой легко конкурирует бетонная.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2008, 09:43
#45
zai

внс
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Солнцеворот
5-10-15мм
5мм точно потеряет устойчивость.

Цитата:
Сообщение от Солнцеворот Посмотреть сообщение
делаем подземные емкости из вафельных листов, толщиной 80 мм
Осевое направление в листах неэффективно. Основные ребра жесткости должны располагаться по окружному направлению.
zai вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2008, 10:25
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Если бы мне на дачу даром привезли пластиковую емкость с тонкой стенкой, не предназначенную для закапывания, я бы все-таки ее закопал: вырыл бы котлован, опустил бы емкость, заполнил водой, и засыпал бы, поливая грунт чем-то закрепляющим. Вот только чем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2008, 21:27
#47
zai

внс
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот только чем?
Какое оптимальное самое обедненное соотношение цемента, воды и песка(какого) с точки зрения стоимости чтобы обеспечить прочность свода по чертежу Солнцеворота?
zai вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 08:10
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
обеспечить прочность свода по чертежу Солнцеворота?
Такую прочность, чтобы держать такие же нагрузки, как внешнее давление на емкость по эпюрам. Ну как если бы там была полость без емкости. Или почти такую. Наверно.
По такой гипотезе - М25 толщиной 150, например.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 08:32
#49
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


.........
metod вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2008, 08:56
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
.........
какая марка какой толщины говорите?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 15:22
#51
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Требуется пригрузить резервуар от всплытия.
Подскажите имеет право на жизнь, моя расчётная схема? (см. аттач)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 1.jpg
Просмотров: 2470
Размер:	74.6 Кб
ID:	67323  
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 17:05
#52
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


МИНЗДРАВ, а в чем сомнения? только раньше плиту делали не очень толстой, а по бокам еще ФБС-ки клали. И зазор зачем???
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 17:02
#53
combo19


 
Регистрация: 25.02.2010
Сообщений: 12


Добрый день! Оживлю тему)
Подскажите, как посчитать q-н-кр (для расчета коэффициента запаса) - стр.431 справочника Кузнецова "Металлические конструкции" Том 2?
combo19 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 19:17
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от combo19 Посмотреть сообщение
... как посчитать q-н-кр ...?
По разделу 11.2 СП16. Аналогичная формула есть на стр.432 в Кузнецове, а так же в иных учебниках по МК.
На закопанный цилиндр внешнее давление не равномерное, поэтому формулы разнятся.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость.png
Просмотров: 360
Размер:	182.7 Кб
ID:	197732  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подземный.png
Просмотров: 300
Размер:	46.0 Кб
ID:	197733  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.01.2018 в 20:07.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2021, 08:45
#55
Tratata


 
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 16


Наткнулся на нужную тему, здесь и задам вопрос, тем более материал, который интересует, здесь уже прикладывался.
Кузнецов, МК, 2 том, формулы для определения составляющих нагрузки от давления грунта на подземную ёмкость.
Единицы измерения в справочнике все подписаны, но подставив входящие единицы - не выходит то, что указано. И если Н/м2 можно свести к опечатке, ведь выходит кг/м2, то как быть с осевым сжатием? там вообще какая то погонная нагрузка выходит, кг/м.
Поясните пожалуйста, возможно я что-то не понимаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 666.jpg
Просмотров: 123
Размер:	225.3 Кб
ID:	236296  
Tratata вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 14:54
#56
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Могу предположить, что это полосовая нагрузка на ширину 1м.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 15:35
#57
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


Автору видать рецензию хорошую написали, а подкорректировать/считать текст по стеснялись (типа контроль) - авторитетом задавил. Расчет на 1пог.м. Вот и будет квадратный метр. пост 56.
В размерности ошибка. Мне одна девица прислала расчет колодца насосной станции в этих самых ньютонах, столько цифр до запятой жуть... Привык, что всегда было по нормальному - патриотично. Оперативка в голове слетела... Переводил в тн-кг на полях. Дурацкая система, вот думаю приду в магазин и скажу сделайте мне 100Н картошки. Пошлют или побьют...?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 16:27
#58
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Расчет на 1пог.м.
Так я это и имел в виду, расчет на 1 п.м. с полосовой шириной 1 м. Если формула Q правильная, то кг*м2/м3=кг/м-единицы измерения. Это я проверил. Лично сам ошибку вижу в y0-дано в кг/м3, когда как в формулах указание на Н/м2. Перевести одно в другое не проблема, хотя и засада в виде 10Н=1 кг.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 16:47
#59
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


Да конечно, все как у Вас. Но 10Н=1кг не правда)))), а 1,0197.....кг. Если это производить в магазине, не будут они себя обвешивать))) - а скорее побьют, а ракета вообще не полетит, т.е. емкость, перегруз набежит))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 16:52
#60
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Согласен, что рождается из 9,8 м/с2. Актуально, когда встает вопрос "сколько вешать в граммах".

----- добавлено через ~6 мин. -----
А между прочим, вопрос достаточно серьезный, ибо вес не есть масса и пружинные весы не есть весы рычажные. И если в строительных расчетах еще можно округлить до целого, до при расчете запаса топлива для заброски N массы груза на орбиту такой подход не уже "проканает", согласен.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подземного резервуара

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет монолитного ж/б резервуара Garbag Железобетонные конструкции 28 18.09.2020 10:28
Расчет сборно-монолитного резервуара жертва нашизма Конструкции зданий и сооружений 14 26.08.2009 18:01
Расчет прямоугольного резервуара MurZonne Конструкции зданий и сооружений 3 17.10.2008 17:34
Автотерминал расчет пожарного резервуара (советы профи) dextron3 Инженерные сети 8 25.07.2008 19:02