Непрочитано 21.01.2016, 18:28 #1
Нужна ли контролируемая затяжка фундаментных болтов при шарнирном сопряжении?
Hyper
 
Конструктор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 244

У меня в проекте предусмотрено шарнирное сопряжение колонны с фундаментом. На чертеже указаны для фундаментных болтов (ФБ) две шайбы, две гайки и контргайка против самоотвинчивания. Проверяющий же настаивает указать усилие натяжения фундаментных болтов (ФБ).
Я рассуждаю так: сопряжение шарнирное, значит математически знакопеременных усилий в ФБ нет. Сдвиговые усилия воспринимаются "шпорами". Получается, что болты обеспечивают лишь передачу вертикальной нагрузки на тело фундамента (и то, только после омоноличивания базы колонны). В СП 70 (п.4.5.7) тоже говорится, что для нерасчетных соединений требуется плотное прилегание, которое можно проверить щупом или молотком.
Если же рассчитывать натяжение, то площади болтов не хватает, придётся рекомендовать усиление, а это затягивание сроков((

Вот рассудите, кто из нас прав.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 155.png
Просмотров: 342
Размер:	91.8 Кб
ID:	164031  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 154.png
Просмотров: 266
Размер:	23.1 Кб
ID:	164032  

Просмотров: 4772
 
Непрочитано 21.01.2016, 18:44
#2
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


В вашем случае (выверка нижними гайками и фиксация верхними) ПН ни чего не даст/
Что на что проверяющий предлагает натянуть? зажать пластину между гайками? А где здесь ПН?
Я так полагаю все идет из пособия по проектированию фундаментов под оборудования, когда фундаментные болты устанавливаются в фундамент и оборудование фиксируется в ПП
путем затяжки гаек и, тем самым, натяжением болта со всеми отсюда вытекающими делами.
ИМХО
П.С. Гляньте на форуме - похожая тема пробегала совсем недавно
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 19:09
#3
MikNich

конструктор
 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 18


Вы правы в споре с проверяющим!
Но не правы в применении расчетов. Если вы расчитываете по "ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", то не правильно применяете п.3.20, а там четко написано "Для баз стальных колонн сплошного типа (черт. 23) величина расчетной нагрузки, приходящаяся на растянутые болты..." У Вас все болты не рабочие, они не передают никакой нагрузки, ни до омоноличивания, ни после омоноличивания базы.
MikNich вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 23:53
#4
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Поддержу выше ответивших. Упоры стоят, болты видимо конструктивные. Не понятно зачем контроль? Ну не совсем конечно руками закручивать , просто до упора на ключ. Раньше так было (считаю правильно), сейчас пункт видоизменили ввели усилие 35кг (смешно). Приложил пункт 4.16 - 4.19 из старого СНиП, и измененный п.4.5.6 из нового крутого СП70. Но вся проверка для не расчетных болтов и в одном, и в другом заключается в остукивании молотком.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СНиП.jpg
Просмотров: 402
Размер:	104.6 Кб
ID:	164042  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП.jpg
Просмотров: 404
Размер:	152.1 Кб
ID:	164043  
Манифест вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна ли контролируемая затяжка фундаментных болтов при шарнирном сопряжении?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли затяжка для наслонных стропил zanuda Конструкции зданий и сооружений 63 02.03.2023 12:56
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Серия на стальные колонны круглого сечения и серия с чертежами блоков фундаментных болтов под круглые колонны dik-son Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.08.2015 23:16
Затяжка фундаментных болтов Elza Основания и фундаменты 2 03.03.2015 09:39
Замена марки стали для фундаментных болтов crosandr Основания и фундаменты 4 27.02.2012 12:30