21.01.2016, 18:28 | #1 | |
Нужна ли контролируемая затяжка фундаментных болтов при шарнирном сопряжении?
Конструктор
Ростов-на-Дону
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 244
|
||
Просмотров: 4772
|
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
В вашем случае (выверка нижними гайками и фиксация верхними) ПН ни чего не даст/
Что на что проверяющий предлагает натянуть? зажать пластину между гайками? А где здесь ПН? Я так полагаю все идет из пособия по проектированию фундаментов под оборудования, когда фундаментные болты устанавливаются в фундамент и оборудование фиксируется в ПП путем затяжки гаек и, тем самым, натяжением болта со всеми отсюда вытекающими делами. ИМХО П.С. Гляньте на форуме - похожая тема пробегала совсем недавно
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 18
|
Вы правы в споре с проверяющим!
Но не правы в применении расчетов. Если вы расчитываете по "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", то не правильно применяете п.3.20, а там четко написано "Для баз стальных колонн сплошного типа (черт. 23) величина расчетной нагрузки, приходящаяся на растянутые болты..." У Вас все болты не рабочие, они не передают никакой нагрузки, ни до омоноличивания, ни после омоноличивания базы. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Поддержу выше ответивших. Упоры стоят, болты видимо конструктивные. Не понятно зачем контроль? Ну не совсем конечно руками закручивать , просто до упора на ключ. Раньше так было (считаю правильно), сейчас пункт видоизменили ввели усилие 35кг (смешно). Приложил пункт 4.16 - 4.19 из старого СНиП, и измененный п.4.5.6 из нового крутого СП70. Но вся проверка для не расчетных болтов и в одном, и в другом заключается в остукивании молотком.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли затяжка для наслонных стропил | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 02.03.2023 12:56 |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Серия на стальные колонны круглого сечения и серия с чертежами блоков фундаментных болтов под круглые колонны | dik-son | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.08.2015 23:16 |
Затяжка фундаментных болтов | Elza | Основания и фундаменты | 2 | 03.03.2015 09:39 |