Непрочитано 17.03.2011, 11:26 #1
расчет кладки стены по срезу от распора стропил
Сниппер
 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14

Подскажите друзья проектировщики как рассчитать кирпичную кладку стены мансардного этажа от распора висячих стропил, возникающих на мауэрлате. У меня висячие стропила с затяжкой чуть выше середины стропильних ног (потолок мансарды). Вся конструкция естесственно опирается на мауэрлат на наружных стенах мансарды. В уровне мауэрлата возникает распор и соответственно срез в кладке (я так понимаю).
Расчет в СНиП II-22-81 на срез представлен таким образом Q < (Rsq + 0,8 мю*n*сигма0) A, где А - расчетная площадь сечения . А каким образом она А определяется? И какие мероприятия необходимо провести если проверка не сойдется?
Может еще подскажете как закрепляется мауэрлат к стене чтобы крепеж воспринимал распор от висячих стропил и передавал на стену?
Дополнительно, если поставить еще промежуточные прогоны для опирания стропил, то распор с мауэрлата почти уходит (проверял в расчетной схеме) а и в основном передается на промежуточный прогон. Как тогда закрепить промежуточный прогон в кирпичных стенах (он опирается только на поперечные стены дома)? Заранее спасибо.
Не ссылайте на похожие темы уже читал. Никакой конкретики там нет по расчету - один флуд.........
Просмотров: 33920
 
Непрочитано 17.03.2011, 11:32
#2
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


А какое у тебя "срезающее" усилие если не секрет? Ну на погонный метр?
Если есть затяжки усилие должно быть не большим. Площадь "А" ищи в горизонтальном сечении (толщина стены на длину - погонный метр допустим).
Мауэрлат крепить можно скруткой (выпусками из кладки), болтами (выпущенными допустим из ж/б пояса, либо закрепленными к плитам перекрытия...)
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 11:49
#3
Сниппер


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14


Распор от стропил в уровне мауэрлата равен 23 кН, шаг стропил 0,8м, следовательно 23/0,8=28,75кН/м. Насколько я понимаю скрутка притягивает стропилину к маурлату для того чтобы нога не съехала с него, но не воспринимает распорные усилия.
Сниппер вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 12:09
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Сниппер Посмотреть сообщение
Распор от стропил в уровне мауэрлата равен 23 кН, шаг стропил 0,8м, следовательно 23/0,8=28,75кН/м.
Вот вы и нашли распор на метр погонный. Теперь этот метр погонный стены нужно проверить на момент. Распорное усилие будет стремиться завалить стену в сечении, где она опирается на плиту перекрытия. То есть плечо силы равно высоте парапета, так вы определите изгибающий момент. Проверку по моменту ищите в СНиП "Каменные и армокаменные..."
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 13:06
#5
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от Сниппер Посмотреть сообщение
Распор от стропил в уровне мауэрлата равен 23 кН
23кН = 2300кг... Шаг стропил 0,8м... есть затяжки... Мне кажется усилия большие, хотя без схемы трудно (читай невозможно) определить. А какие тогда усилия в затяжках? Можно расчетную схему посмотреть?
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 13:06
#6
Сниппер


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14


А как рассчитать стенку с учетом прижимающей силы от стропил + вес стены (от уровня верха стены до уровня перекрытия) и распора от стропил. В СНиПе указан расчет внецентренно сжатых конструкций от вертикальной силы но нет учета момента от сдвигающей силы с учетом придавливающей???
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
для форума.dwg (59.0 Кб, 5723 просмотров)

Последний раз редактировалось Сниппер, 17.03.2011 в 14:05.
Сниппер вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 20:20
#7
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


В учебнике Отрешко говорится, что распор не передается если поверхности соприкосновения ноги и мауэрлата горизонтальны.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 08:32
#8
Нароленко

Инженер
 
Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
В учебнике Отрешко говорится, что распор не передается если поверхности соприкосновения ноги и мауэрлата горизонтальны.
Если не учитывать силы трения, то распор не передается. Но тогда стропила ниже ригеля должны перемещаться (разъезжаться)... на сколько? Зависит от жесткости стропил.
Нароленко вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 08:46
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Если не учитывать силы трения, то распор не передается. Но тогда стропила ниже ригеля должны перемещаться (разъезжаться)... на сколько? Зависит от жесткости стропил.
Жесткости стропил, подобранных по расчету на сжатие с изгибом, более чем достаточно, чтобы пренебречь таким перемещением.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2011, 11:04
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Жесткости стропил, подобранных по расчету на сжатие с изгибом, более чем достаточно, чтобы пренебречь таким перемещением.
Это утверждение не выглядит однозначным.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 15:11
#11
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве — безраспорная конструкция. При этом одна опора бывает закрепленной, но свободно вращающейся, другая свободно вращающейся и подвижной.
цитата вот от сюда: http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_11.html
Это так лирическое отступление.

Теперь по делу. У меня аналогичная ситуация. Распор огромен! около 4т. Устроить стропила по другой конструктивной схеме (без распора) вряд ли получится. Вопрос то нерешенным остался!!!
Как считать кладку на срезающую силу?
или просто задаваться моментом который получится после умножения срезающей силы на плечо?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 12:45
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве — безраспорная конструкция. При этом одна опора бывает закрепленной, но свободно вращающейся, другая свободно вращающейся и подвижной.
цитата вот от сюда: http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_11.html
Это так лирическое отступление.

Теперь по делу. У меня аналогичная ситуация. Распор огромен! около 4т. Устроить стропила по другой конструктивной схеме (без распора) вряд ли получится. Вопрос то нерешенным остался!!!
Как считать кладку на срезающую силу?
или просто задаваться моментом который получится после умножения срезающей силы на плечо?
И моментом задаваться, и на срез считать...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 16:44
#13
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Если я правильно все понял то согласно формуле расчета неармированной кладки на срез по горизонтальным неперевязанным швам Q=(Rsq + 0,8*n*m*Сигмаo)*А. Возникает сразу несколько вопросов:

См. приложение - рисунок.
1) Сила Q=Nср? Если так то, непонятно откуда брать Сигму0
2) Расчет ведется как бы в 2 стадии? Сначала считается отдельно на срез, затем отельно на опрокидывающий момент с плечом h (все усилия показаны в рисунке)
3) Как быть с прижимной силой Nпр
4) Рационально ли будет брать площадь среза аналогично площади стропил (если шаг стропил 0,65 то и площадь среза получается 0,65*0,38) и приводить срезающие усилие к данной площади путем деления Nср/А (честно говоря не понимаю данного действия, ведь нагрузка уже собрана на соответствующую площадь (шаг стропил)).

А вообще вопрос по опыту: Выдержит ли стена 380 с шагом стропил 650 усилие срезающие в 4 тонны?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: По срезу.jpg
Просмотров: 1102
Размер:	51.7 Кб
ID:	74368  
piratos вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 08:24
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


На растворе М 50
Q=Nср-Nпр*коэф. трения=16,3*0,25*0,65
G0 мало, напряжения от нагрузки, что расположена сверху горизонтального шва кладки, по которому происходит срез.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 09:04
#15
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
На растворе М 50
Q=Nср-Nпр*коэф. трения=16,3*0,25*0,65
G0 мало, напряжения от нагрузки, что расположена сверху горизонтального шва кладки, по которому происходит срез.
Ничего не понял, поясните пожалуйста.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 09:13
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


16,3-Rsa-расчетное сопротивление кладки по неперевязанному сечению (табл. 10 СНиП)
0,25 м- ширина площади среза (толщина кладки за мауэрлатом)
0,65 м-шаг стропил.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 09:20
#17
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
16,3-Rsa-расчетное сопротивление кладки по неперевязанному сечению (табл. 10 СНиП)
0,25 м- ширина площади среза (толщина кладки за мауэрлатом)
0,65 м-шаг стропил.
Nср-Nпр*коэф.трения это проекция сил на ось х и получается из выражения Ncp-N*f=Q? . Тогда чему равен коэфициент трения?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 09:29
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Тогда чему равен коэфициент трения?
А что там под мауэрлатом (кой гирослой)?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 09:44
#19
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А что там под мауэрлатом (кой гирослой)?
2 слоя толя
piratos вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 09:47
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну значит коэф. трения или дерева по толю или кладки по толю, что меньше.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет кладки стены по срезу от распора стропил

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 1 09.03.2011 16:16
Расчет кирпичной стены в САПР oleg_81 Расчетные программы 5 22.11.2010 11:16
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены Иро4ка Каменные и армокаменные конструкции 1 08.10.2010 00:27
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта Synthetic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2009 20:37
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32