розетка в ванной комнате
garri77
 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98

Доброго вечера! подскажите пожалуйста в ванной комнате нужно предусмотреть розетку (наверное для стиральной машины, хотя это не оговаривается). так вот слышал что на стиральную машину должна идти отдельная группа с квартирного щитка. решил проверить и посмотреть в нормативке. в ПУЭ и СП это не оговаривается, главная что бы группа была с УЗО и в соответствии с ГОСТ по ванным и душевым помещениям IP самой розетки должно быть соответствующее. то есть можно и не делать отдельную группу?
Просмотров: 2650
 
Непрочитано 19.02.2013, 11:15
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Можно и не делать, но лучше сделать!!! Ванна - особоопасное помещение, сырое, вероятность срабатывания узо на этой линии велика, поэтому чтобы не отключались другие приборы лучше линию выделить - логика вроде здравая!. Помимо соответствующего айпи незабудьте про дополнительное уравнивание потенциалов; а именно не безызвестный товарищ Шатров говорит о том что помимо проводника защитного заземления (РЕ) который придет из щитка, в ванной комнате нужно сделать СДУП, для этого в розетку должен придти еще дополнительный 4 проводник местной системы уравнивания потенциалов! Этот четвертый провод подключается к болтику заземления в этой розетке и идет на шинку, также на эту шинку приходять проводники от ванны и от труб (даже от пластиковых!!! - спросите как от пластиковых????)))) да да и от них тоже - типа вставляется втулка металичекская и от нее проводничек...вот так вот)))) Не верите - погуглите на эту тему в журнале "Новости электротехники" вопросы и ответы! - много там есть интерестинг!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 11:21
#3
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


логика есть это верно. я именно про нормативку говорю. в ней нет четкого "да" или "нет" отдельной группы. вообщем принципиально все понятно
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 11:26
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Да наша нормативка как и любой наш закон ... хрен знает что они имели ввиду, когда писали или переводили... Если объект находится в Москве - то можно найти какие нить местные нормы - в них может быть конкретно что то и будет указано, в частности видел конкретные формулировки про подключение компов в классах - но это чисто в москве я так понял, там и кабель чутли не в металлических трубах в классе, и решетки на окнах заземлены..
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 11:38
#5
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


да московские нормы есть. они подробнее общефедеральных. например по расчету нагрузок РМ 2696-1 очень удобно пользоваться
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 11:40
#6
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992


Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
то есть можно и не делать отдельную группу?
Можно и не делать.

СП 31-110-2003

ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое)

п. 4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Nike вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > розетка в ванной комнате

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
БСК 2009 Kryaker Разное 358 02.01.2010 01:07
Потолок из ГКЛ в ванной asys Прочее. Архитектура и строительство 7 13.12.2009 22:34
Устройство пола в ванной комнате. Гелиос Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.11.2009 11:59
Темперетура в ванной комнате Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 9 21.04.2009 15:42
Какой влажностный режим в ванной комнате в жилье gavr Конструкции зданий и сооружений 3 24.03.2009 08:58