Как выполнить каналы в утеплителе к аэратором в вентилируемой кровле?
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 444
|
||
Просмотров: 4406
|
|
||||
1) В стандартных узлах производителей теплоизоляции точно есть такое.
3) Вот и с несущими способностями разобраться и ответ сам придет. А усреднный низзззя мне непонятен. Керамзит с бетонной стяжкой поверху стандартный вариант. |
||||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Сдается мне, что Вы выдергиваете обрывки фраз из контекста. Не указываете даже документ, на который ссылаетесь.
Открыла "Руководство по проектированию и устройству кровель......из битумных материалов Технониколь", нашла пункты 3.1.2 и 3.1.5: 3.1.2. Битумные материалы (Линокром ХПП, Бикрост ХПП), рекомендуется применять для устройства пароизоляционного слоя только по монолитнобетонным основаниям. 3.1.3. По основаниям из сборных железобетонных плит пароизоляцию предусматривают из битумных материалов (Бикрост ТПП (СПП), Линокром ТПП (СПП)) с основой из стеклоткани. В данном случае я не вижу запрета на применение материалов типа Изоспан или полиэтилена. Здесь идет речь, на мой субъективный взгляд, о рекомендации Технониколь применять их родные битумные материалы и указания по применению таких материалов в качестве пароизоляции. И т. к. битумных материалов в качестве пароизоляции не так эффективно и имеет определенные ограничения, к ним предъявляются дополнительные требования, типа приклейки или использования битумных материалов с основой из стеклохолста по пустотным плитам. Но ежели Вы принимаете в качестве пароизоляции тот же Изоспан, то и руководствуетесь рекомендациями Изоспана по применению их материала в качестве пароизоляции. Не вижу в этом проблемы, а гидроизоляцию кровли делаете из материалов Технониколь по их рекомендациям. Учитывая применения материала в зависимости от уклона кровли и, обязательно, требования к основанию под кровлю (т.е. к тому, на что непосредственно будет укладываться кровельный ковер: стяжка, утеплитель и пр.) Чисто логически, в чем на Ваш взгляд может проявиться несовместимость гидроизоляции Технониколь и пароизоляции Изоспан, особенно если учесть, что между этими слоями обычно присутствуют еще несколько других? Рекомендации о приклейке всех слоев друг к другу в СП 17.13330 есть в п. 4.9 для зданий выше 75 м По использованию сыпучих материалов и литых стяжек в кровлях с несущим основанием из профлиста указаний в СП я, бегло просмотрев, не нашла. Но и запрет от Технониколь понять можно: недостаточная жесткость основания из профлиста приведет к трещинам в стяжке и порче кровли. Очень ненадежная выходит конструкция, а с засыпным материалом как уклонообразующим слоем работать непросто и при бетонном основании, а как это практически возможно по профлисту.... А в общем, если не боитесь трудностей и если сможете обеспечить надежность конструкции, и если, перечитав СП 17.13330 не найдете противоречий, дерзайте. Вопрос с аэраторами в вентилируемой кровле как-то совсем не ясен. Тут помог бы разобраться прикрепленный узелок, я думаю. А еще у Технониколя есть отдел техподдержки... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
Главное, обеспечить достаточную жесткость несущих элементов покрытия. Посмотрите новый СП по кровлям, там в приложениях есть пример расчёта вентиляции плоской кровли. Укладываете утеплитель в 2 слоя, плиты нижнего слоя раздвигаете через 2-3 ряда для устройства каналов, плиты верхнего слоя раздвигаете для устройства основных сборных каналов (перпендикулярно нижним, так, чтобы они с ними пересекались) там, где будут стоять флюгарки. Верхние каналы закрыть кусками плоского асбоцементного листа или ЦСП, чтобы по ним стяжку заливать или разуклонку делать. |
|||
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
|
иваниваныч Сп Кровли? Спасибо посмотрю. Ну а изоспан или пленку технониколь можно использовать на сборном жб покрытии с уклоном 12,5%?. В стандартных узлах я видел что пленку используют на профлисте, а на жб исключительно битумные материалы.
Неужели Технониколь такие вруны, что все пишут под свои материалы. Я понимаю можно использовать для своей выгоды слова не рекомендуется или не желательно, а то ЗАПРЕЩЕНО на профлисте делать разуклонку из насыпных материалов. Вот я и хочу узнать кем... или чем.
__________________
[email protected] Последний раз редактировалось vegas, 04.11.2013 в 19:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Почему сразу вруны? Они перестраховываются, это можно понять, особенно в современных условиях низкого качества проектирования и строительства. По крайней мере, если делать по их рекомендациям, то ничего плохого не случится (наверное ). А в других случаях уже надо разбираться, как работает конструкция.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Цитата:
Битумные материалы по сравнению с ПВХ куда менее гибкие и эластичные. При нежестком и неровном основании (профлист) битумная пароизоляция прийдет в негодность моментально. Собственно, Технониколь рекомендует битумную пароизоляцию только по монолитному бетону, а даже по плитам бетонным уже с основой из стеклохолста, в какой-то степени он повышает стойкость к деформациям битумного материала. На пленку по бетонному основанию они запрет не налагают. В пожарных испытаниях их различных систем кровельных оговаривается возможность использования и битумной и ПВХ пароизоляции. А с сыпучим утеплителем, да, перестраховываются. Они нам типовые узлы предлагают, для массового применения. Простые и понятные. А тут нужно столько дополнительных условий оговорить. Кроме того, им нужно клиновидный утеплитель продать и в выгодном свете представить, зачем им голову засыпным утеплителем греть? У них свои задачи, они их решают. |
|||
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
|
kobza тогда как с этим пунктом быть? 3.1.5. "При уклонах более 10 % следует предусмо-
треть приклейку битумного или битумно-поли- мерного пароизоляционного материала к основа- нию. При меньших уклонах пароизоляция может выполняться из рулонного материала, укладывае- мого насухо без приклейки к основанию, но с обя- зательной проклейкой швов... " пленку можно не приклеивать в этом случае? Короче говоря, у меня конкретный вопрос. Можно ли использовать пленку без приклейки на сборном жб основании при уклоне 12,5%
__________________
[email protected] |
|||
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
|
очередной раз убеждаюсь что архитекторам нельзя задавать конкретных вопросов)
__________________
[email protected] |
|||