| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли в поликлинике сделать перегородки из ГВЛ?

Можно ли в поликлинике сделать перегородки из ГВЛ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2017, 11:09 #1
Можно ли в поликлинике сделать перегородки из ГВЛ?
vladimir072
 
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 2

Добрый день не могу найти информацию, или ссылку на то, что можно ли в поликлинике все перегородки делать из ГВЛ
Просмотров: 4177
 
Непрочитано 19.05.2017, 12:35
#2
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Все нет. Согласно табл.28, 29 и ст.134 ч.6 ФЗ-123 для поликлиник Ф3.4 для стен общих коридоров, холлов, фойе допускаются облицовочные материалы классом пожарной опасности не более КМ1, для вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - не более КМ0. тоже касается зальных помещений с вместимостью более 15 человек. Лист ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО сертифицированы на КМ2.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 12:47
#3
vladimir072


 
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 2


ale1776 спасибо огромное
vladimir072 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 00:31
1 | #4
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Все нет. Согласно табл.28, 29 и ст.134 ч.6 ФЗ-123 для поликлиник Ф3.4 для стен общих коридоров, холлов, фойе допускаются облицовочные материалы классом пожарной опасности не более КМ1, для вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов - не более КМ0. тоже касается зальных помещений с вместимостью более 15 человек. Лист ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО сертифицированы на КМ2.
Так там про ГВЛ вопрос. Они к КМ1 относятся.
Я в своё время сильно выступал против гипсокартона и других его горючих производных на путях эвакуации в мед. учреждениях и в школах. Бодался со всей конторой + примкнувшими к ней пожарными.
Я утверждал, что горючий лист, покрытый негорючей шпатлёвкой и окраской вполне может распространять огонь. Мне же говорили, что достаточно лишь негорючей окраски и шпатлёвки для соответствия КМ0. Я втихую применял унипрок НГ вместо ГКЛ.
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли в поликлинике сделать перегородки из ГВЛ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре Александр UEP Прочее ПО от Autodesk 12 29.08.2016 18:03
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? Dyuk Программирование 2 29.06.2012 15:35
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 Морш ArchiCAD 8 22.03.2011 22:28
С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели senseysensor Другие CAD системы 14 22.08.2009 13:37