Как раставить связи в пространственном каркасе ЛИРА 9.6 r9

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2016, 08:25 #1
Как раставить связи в пространственном каркасе ЛИРА 9.6 r9
B20
 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 10

Здравствуйте. Не откажите в помощи расчета пространственной рамы. Из за отсутствия опыта, возникает куча вопросов.
Не знаю какой лучше сделать узел базы колонны? Конечно шарнирный проще в изготовлении.

Вот такие расчетные схемы
1. если базу сделать шарнирным, то сопряжение балки с колонами шарнирно, приведет систему к ГИС, что бы избежать этого надо связи по продольным и поперечным направлениям
2. если база жесткая, то сопряжение балки с колоннами можно сделать шарнирным, система будет не изменяема, моменты будут воспринимать жесткий нижний узел, что бы уменьшить сечение колонн в продольном, и поперечном направлении можно в середине поставить крестовые связи
3. если база жесткая, то сопряжение балки с колоннами можно сделать жесткими

Вопрос: а) в расчетных схемах 2 и 3 можно обойтись без связей? (я думаю да, но сечение будет большим). Сразу же возникаю еще куча вопросов, это устойчивость колонн, ведь при шарнирном сопряжении балки и колонны когда действует ветер этим колонам в направлении действия ветра ничего не помогает, мю должно уйти за 2, , если ставлю связи, связи же включат в работу соседние колонны. Ну это потом, сначала хочу разобраться с расчетной схемой.

В расчетной же схеме принимаю базу жесткой, как более надежное, сопряжение балок с колонами шарнирное. Но в голове крутится вот токае, база шарнирная, легче в изготовлении, сопряжение главной балки с колонной жесткая, второст балки шарнирные, и система связей тока в данной схеме не знаю где поставить?
Как и писал нет опыта, помогите как лучше поставить связи, какое принять базу, какую принять сопряжение балки с колонной

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
фундамент каркас.dwg (1,004.3 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: lir пространственный каркас.lir (44.0 Кб, 48 просмотров)

Просмотров: 4522
 
Непрочитано 02.03.2016, 09:27
#2
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Хочу Вас огорчить... Рамные узлы (то есть жесткие колонна-балка) еще сложнее в изготовлении чем жесткая база.
Если нет специфики в здании, используйте классику - жесткая база+шарнирный ригель, такая схема менее чувствительная к неравномерным осадкам опор, шарнир можете поставить из плоскости рамы.
По поводу многоделия жесткой базы - жесткая база может иметь вид простой пластины приваренной к торцу колонны без всяких траверс и прочего.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 09:43
#3
B20


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 10


Я и хотел так и сделать жесткую базу в плоскости и шарнир из плоскости с системой связей.
Вы посмотрите схемку, можно ли в таком виде оставить с одним тока изменением поставить шарнир из плоскости?
B20 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 10:20
#4
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Сделал бы так, со столбчатыми фундаментами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 248
Размер:	23.8 Кб
ID:	166341  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 10:34
#5
B20


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 10


опять же напишу что хотел так. Просто нужно по буквенной оси Б нужно будет портальная связь, а там хотят оставить полный проем, но буду настаивать?

----- добавлено через ~13 мин. -----
если смотрели файл автокада, я хотел убрать те колоны которые вы и убрали (зеленым кругом отмечено в автокаде) и сделать их фахверковыми. Нужда фахверковых, стеновые панели хотят ставить горизонтально, расстояния между колонами не хватает.
Здесь можно спросить как смоделировать узел фахверка и главной балки, понятно что шарнирные оба узла низ и верх. Ведь в верхнем узле нагрузка от ветровой нагрузки будет передаваться на гл.балку и балка будет уже изгибаться в 2 плоскостях? Можеть здесь и надо ставить связи? вот здесь с фахверкомм мне и непонятно чуть чуть

----- добавлено через ~18 ч. -----
столбчатый не получится, там есть подземная часть

Последний раз редактировалось B20, 02.03.2016 в 10:48.
B20 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 09:20
#6
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Пишите тему в другой раздел, с конкретным вопросом, а не все обо всем.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 10:12
#7
B20


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 10


почему во втором загружении возникают крутильные моменты в второстепенных балках?
Вложения
Тип файла: lir dwg.lir (42.9 Кб, 10 просмотров)
B20 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 10:20
#8
B20


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 10


в файле нужно удалить таблицу РСУ , а то выдаст ошибку. Или щас перезалью.
Вт.балкам надо и от крутильных моментов поставить шарниры?
В главных балках, при этой расчетной схеме еще и Мz возникает и крутильная

----- добавлено через ~2 мин. -----
Во всех балочных клетках балки рассчитывают на момент и попречку
здесь же еще 2 доп момента в главных, и один доп момент второстипенной
Вложения
Тип файла: lir dwg(нов).lir (42.6 Кб, 10 просмотров)
B20 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 04:49
#9
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


Цитата:
Сообщение от B20 Посмотреть сообщение
почему во втором загружении возникают крутильные моменты в второстепенных балках?
а почему они не должны там возникать? КЭ10 имеет 6 степеней свободы - 3 линейнных и 3 угловых, соответственно в нем возникают 6 усилий: продольная сила, 2 поперечных силы во взаимно перпендикулярных направлениях, 2 изгибающих (в плоскости и из плоскости) и 1 крутящий момент. Другое дело, что величина некоторых из них имеет малое значение и при расчете руками можно ее опустить.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от B20 Посмотреть сообщение
Вт.балкам надо и от крутильных моментов поставить шарниры?
в итоге скорее всего зададите механизм и при расчете программа выдаст ошибку. Какая размерность крутящих моментов? 0,001 т*м?
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 09:22
#10
B20


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Какая размерность крутящих моментов? 0,001 т*м?
да примерно так и есть. Их просто игнорировать?
А что можете сказать про главную балку? Там помимо Му еще возникает Mz =0.03 т*м, тоже игнорировать? Просто при расчете балочной клетки ручным счетом рассчитываю тока на Му и Qz
B20 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 09:34
#11
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


Цитата:
Сообщение от B20 Посмотреть сообщение
да примерно так и есть. Их просто игнорировать?
А что можете сказать про главную балку? Там помимо Му еще возникает Mz =0.03 т*м, тоже игнорировать? Просто при расчете балочной клетки ручным счетом рассчитываю тока на Му и Qz
игнорироватьв данном случае. Mz - это момент из плоскости балки (крутящий - это Мх), в принципе, тоже дает копейки в данном случае, можно не учитывать (но ради практического интереса можно посчитать руками на изгиб в 2 плоскостях и сравнить). Если хотите получать только Му и Qz (и Nx), то считайте задачу в плоской постановке и с КЭ для 2 признака схемы и тогда будет вам счастье.
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 16:19
#12
B20


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 10


27legion можно спросить, как рассчитывается центрально сжатые стойки? Вот такие, как на рисунке снизу. Если сжимающее усилие N по всему сечению одинакова, то понятно по формулам снип, конечно и тут надо считать по формулам снип, но усилие то мах тока у самого низа. Если рассчитывать на мах сжижающую силу, то подобранное сечение по моему будет завышено. Или же все таки подбирают по мах усилию при расчетной длине м*l? Где l полная высота стойки, в данном случае lрасч=2*5=10м
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: usiliya.jpg
Просмотров: 94
Размер:	17.3 Кб
ID:	166850  Нажмите на изображение для увеличения
Название: проверка.jpg
Просмотров: 71
Размер:	22.4 Кб
ID:	166851  
B20 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 17:28
#13
B20


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 10


вот ручной расчет. Ну в целом если, как делать расчет при переменном продольном усилии?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ручной.jpg
Просмотров: 145
Размер:	102.1 Кб
ID:	166854  
B20 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 02:31
#14
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


табл. 30 СП16.13330.2011 последний столбец, для равномерно распределенной по высоте нагрузки коэффициент расчетной длины 1,12 (нагрузка 30т/м реальная или от фонаря?). Помимо СНиП и СП к прочтению желательно Горев, Кузнецов, Катюшин (все есть в даунлоаде)
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 07:00
#15
B20


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
для равномерно распределенной по высоте нагрузки коэффициент расчетной длины 1,12
как то упустил этот момент. Конечно, что спросил, на то вы и ответили, имеется ввиду заданная расчетная схема с равномерно распределенной нагрузкой, и вы правильно направили меня на табл. 30
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
(нагрузка 30т/м реальная или от фонаря?)
это от фонаря, что бы понять методику расчета.
Но сам вопрос как то остался. Допустим есть стойка второго этажа любой высоты (без равномерно распределенной нагрузки), в верхней части N=100 т, в нижней части N=150 т, я так понял здесь САМОЕ ГЛАВНОЕ определить коэффициент расчетной длины, и потом определить расчетную длину, и произвести расчет уже на максимальное усилие. Где можно почитать про коэффициент расчетной длины более подробно, для многоэтажных, одноэтажных зданий, кроме снипа
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Помимо СНиП и СП к прочтению желательно Горев, Кузнецов, Катюшин (все есть в даунлоаде)
Кузнецова скачал, Горева скачали распечатал, вот начну изучать, но все равно по ходу как бы не хотелось возникают вопросы, а спросить не у кого. Был бы наставник, которому приносишь свои наработки , он просматривает и говорит вот тут то тут прочтешь там то там и завтра подойдешь разберем.
Вот щас начал осваивать лиру создал расчетную схему балочной клетки с колоннами, ведь при ручном счете главной балки и втростипенной балки расчет велся тока на Mу и Q, вот и думаю , что что то не так задаю в лире, и возникли вопросы поста #7,8,10
B20 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 10:13
#16
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


наставник нынче редкость и водятся они, как правило, в крупных проектных институтах.
Цитата:
Сообщение от B20 Посмотреть сообщение
я так понял здесь САМОЕ ГЛАВНОЕ определить коэффициент расчетной длины, и потом определить расчетную длину, и произвести расчет уже на максимальное усилие.
совершенно верно
Цитата:
Сообщение от B20 Посмотреть сообщение
Где можно почитать про коэффициент расчетной длины более подробно, для многоэтажных, одноэтажных зданий, кроме снипа
поподробнее в трудах тимошенко, либо же тут http://dwg.ru/dnl/8971, но в таких работах в основном высшая математика и потому для рядового инженера мало что понятно. Более доступно описано в любом учебнике по МК или у того же Уманского есть довольно полезный справочник http://dwg.ru/lib/503
Цитата:
Сообщение от B20 Посмотреть сообщение
ведь при ручном счете главной балки и втростипенной балки расчет велся тока на Mу и Q, вот и думаю , что что то не так задаю в лире, и возникли вопросы поста #7,8,10
для этого надо понимать алгоритм работы программы, которая по сути своей является лишь калькулятором, в котором результаты напрямую зависят от введенных исходных данных. Для начала рекомендую проштудировать хотя бы справку к программе с описанием библиотеки конечных элементов и расчетных предпосылок, используемых в конструирующих подпрограммах (СТК, АРМ). Литература по Лире также приветствуется http://dwg.ru/dnl/2813
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 13:45
#17
B20


 
Регистрация: 02.03.2016
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Литература по Лире также приветствуется http://dwg.ru/dnl/2813
данная литература в 3 книгах есть распечатанная. Я так просматривал КЭ, например КЭ 10 имеет 6 степеней свободы, балка стенка работает тока сжатие (кажется нет изгибной жесткости),тип оболочка имеет так же 6 степеней, что есть кэ плоской фермы где он автоматически ставит шарниры. Читал так поверхносто.
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
но в таких работах в основном высшая математика и потому для рядового инженера мало что понятно.
мне бы просто научится определять расчетные длины для проектирования. Вот допустим есть 4 колоны в два этажа, с балочной клеткой, поверх балок жесткий диск перекрытие по профлисту. Можно так же рассуждая что все колонны потеряют одновременно устойчивость (как колонны в одноэтажных здания) принять коэф. расчетной длины равной 2, но нет же кажется данное допущение тока для одноэтажных зданий, где то огаваривается, а тут для двухэтажных надо считать эту расчетную длину , по формулам, ладно буду читать горева распечатал же и снип про расчетные длины там есть формулки.

Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Уманского есть довольно полезный справочник
Это тоже есть вот недавно купил 2 тома, так как про нее много говарят.
B20 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как раставить связи в пространственном каркасе ЛИРА 9.6 r9

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
связи в стальном каркасе sheinik Металлические конструкции 8 18.10.2007 18:32
Стальные связи в сборном ж/б каркасе _Alex Железобетонные конструкции 5 21.06.2007 12:17
Установка связи в каркасе. Подскажите maxw AutoCAD 7 10.08.2005 19:24