Узел учета тепла
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Далече
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 25,086
|
||
Просмотров: 3948
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62
|
Минимальный (технически) узел учета - это расходомеры на подающем трубопроводе и датчики температуры на подаче и обратке (если схема закрытая без ГВС) и вычислитель.Все оборудование должно быть внесено в ГОСреестр и поверено, иметь паспорта. Необходимо взять ТУ и исходные данные на узел учета в энергоснабжеющей организации, разработать проект и согласовать его с энергоснабжающей организацией. Если нет лицензии на проектирование, найдите организацию у которой она есть. На монтаж тоже тоже желательно пригласить организацию имеющую лицензию. Далее узел учета должен пройти приемку комиссией с участием представителя теплоснабжающей организации и госэнергонадзора. Составляется акт, оборудование пломбируется.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62
|
ну тут дела на любителя. хотя с теплосчетчиком получается экономней. платишь только по факту, в неотопительный период вообще не платишь. не знаю, если у вас с арендателем неразделенные счета (вы ему просто бабки отстегиваете, а уж он сам платит, то тут вопрос спорный
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел крепления перегородки | Yoshka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.08.2008 16:33 |
Типа Узел | Труса | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 10.05.2007 14:14 |