Добрый день !
Предположим, есть решетчатая призматическая башня высотой 40м, размер в плане 3х3м. При расчете сооружений с соотношением H/d>10 по п.11.3 СП "Нагрузки и воздействия" требуется проверка на вихревое возбуждение.
Если изменить её силуэт (см. рис), добавив перелом по высоте на уровне 10м, и назначить размер в основании 4х4, после перелома 3х3, то можно порешить, что верхний участок будет удовлетворять соотношению h/d=10 (ну или меньше 10, при других размерах ) и проверка на ветровой резонанс не требуется ?
Буду благодарен любым материалам по этому вопросу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 237
Размер:	48.0 Кб
ID:	180184  

Просмотров: 5110
 
Непрочитано 03.12.2016, 11:21
1 | 1 #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


В решётчатых конструкциях вихревого резонанса нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2016, 11:57
#3
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Ветровой резонанс возникает при обтекании воздушным потоком простых геометрических тел (чаще всего цилиндров). При этом возникает срыв воздушного потока (вихревая дорожка Кармана), которая раскачивает сооружение. При совпадении частот срыва с ЧСК конструкции возникает сие явление. Но в решетчатые фермы ветер не может обтекать равномерно, и, следовательно, резонанса в них не бывает.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=IDeGDFZSYo8
Trendkill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 18:36
#4
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Чиерд.
Тогда другой вопрос - каким образом рассуждать про трубу внутри контура башни ? Рассматривать её обдуваемую длину и частоту как участка м/у раскреплениями к башне ? Тогда труба практически непоколебима.
На первый взгляд это не очень верно, т.к. раскрепления не являются жесткмими, что вынуждает рассматривать систему совместно (а этого делать не очень хочется) + в одной из тем на форуме есть легендарное "тульское" видео.

И, да, Бахил, можете пояснить сообщение №40 из данной темы (оно, видимо, ваше)?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...3%E1%E0&page=2
Во всей литературе данная нагрузка рассматривается именно как интенсивность на уровне Z....
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 19:23
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Там речь шла о том, что надёжнее и проще система с сосредоточенными массами, а не распределёнными.
Разбиваешь ствол на десять равных частей и стягиваешь массы в центры участков. Ту да же прикладываешь сосредоточенные силы от ветра.
В принципе, можно считать и с распределённой массой. Результаты одинаковые.
Что касается твоего случая, то коэффициент шероховатости настолько большой, что вряд ли будет резонанс.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 20:18
#6
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Резонанс это совпадение собственной частоты с частотой срыва вихрей в диапазоне ветровой нагрузки от 10 до 20 м/с
То есть сам по себе резонанс - известное явление и с ветром никак не связано (любая периодическая сила)ъ
С ветром связана частота срыва вихрей

f=Sh * V / Характерный_размер_сечения

Срыв вихрей наблюдается не только для цилиндра но и например для уголка, прямоугольного сечения и тд
Если по высоте сохраняется некоторый постоянный поперечный размер (например пояса башни одного сечения) и соответственно частота то тогда может быть резонанс.
Для башен чаще всего сечения разные и какой то одной характерной частоты нет (а срыв с отдельных элементов ничтожен по влиянию на все сооружение)
Пособие по расчету на ветровую нагрузку есть в dnl
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2016, 21:40
#7
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Все сказали много грамотных вещей, но от ответа ушли
Как наиболее корректно рассмотреть трубу внутри каркаса башни ?
Как мне думается, единственный способ - это определить собственную частоту трубы с учетом раскреплений, поскольку это единственное в СП, влияющее на критическую скорость, что можно учесть.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 22:57
#8
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


можете почитать здесь на форуме тему
Цитата:
Как в SCAD приложить к стальной башне резонансное вихревое возбуждение
там например:
Цитата:
Если критическая скорость ветра довольно мала (порядка 5 м/с) - то резонанс можно считать неопасным ввиду слабой энергии потока (хотя вы можете тоже и посчитать этот случай)
Если критическая скорость ветра примерно на уровне расчетной для обычного случая ветровой нагрузки - то такая скорость возникает крайне редко и на нее можно не считать
Тут надо пояснить что опасность резонанса именно в периодичности приложения довольно значительных нагрузок и опасность представляет не напряжения в элементах как таковые а усталость (см. СНиП Стальные конструкции для пояснения именно этого случая). Усталостное разрушение труб и вытяжных башен, резонирующих при скоростях порядка 15-18 м/с (то есть довольно частых в осенне-весенние периоды) - не редкость. Целая серия вытяжных башен крякнула в свое время из-за неверного расчета (а главный инженер помер от сердечного приступа на второй или третьей конструкции). Так что при учете резонанса нет смысла проверять одними стандартными методами - усилия вполне могут быть меньше расчетных, потому что усталостное разрушение в основном и опасно при усилиях где то 50-75% от расчетных (на статическую прочность и устойчивость)
То есть если у вас N<Nu это еще ничего не значит. Надо чтобы уровень напряжений был достаточно низкий вообще, а не просто меньше предела текучести.
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 16:53
#9
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Раз уж зашла речь о трубах и резонансе...
1. Существуют ли какие-нибудь вменяемые методики по расчету спиральных интерцепторов?
2. Как считать коэффициент сопротивления трубы с интерцептором?
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 16:58
#10
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Как наиболее корректно рассмотреть трубу внутри каркаса башни ?
Думаю, что никак. Считаю, что расчет на резонанс надо делать только для отдельно стоящих сооружений.

Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Существуют ли какие-нибудь вменяемые методики по расчету спиральных интерцепторов?
Думаю, что нету таких методик.
100k вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 17:04
#11
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Думаю, что нету таких методик.
Что же, их делают совсем "от балды"?
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 17:27
#12
HawK

заполняю штампы
 
Регистрация: 15.09.2011
Брест
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Раз уж зашла речь о трубах и резонансе...
1. Существуют ли какие-нибудь вменяемые методики по расчету спиральных интерцепторов?
2. Как считать коэффициент сопротивления трубы с интерцептором?
В еврокоде 1 на тему интерцепторов довольно все хорошо расписано, а в 3-ем еврокоде часть 3-2, есть указания как посчитать амплитуду поперечных колебаний при помощи формул из 1-го еврокода и даны рекомендации по геометрическим параметрам самих гасителей.
HawK вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 17:28
#13
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Спасибо!
Crotique вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Решетчатая башня и ветровой резонанс

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Порядок расчета на ветровой резонанс в лире otujk Лира / Лира-САПР 21 09.08.2020 20:51
ЛИРА САПР 2014 (rus) Учет ветровой нагрузки Ирант Бьерк Лира / Лира-САПР 13 28.06.2015 21:47
что принимается за частоту вынуждающих колебаний при расчете на резонанс при действии ветровой нагрузки? belmende Конструкции зданий и сооружений 4 22.04.2011 19:11
Решетчатая башня. 13forever Конструкции зданий и сооружений 20 03.03.2009 05:03
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) SSSR-2008 Конструкции зданий и сооружений 3 22.01.2008 19:46