Решетчатая башня и ветровой резонанс
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
||
Просмотров: 5110
|
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Ветровой резонанс возникает при обтекании воздушным потоком простых геометрических тел (чаще всего цилиндров). При этом возникает срыв воздушного потока (вихревая дорожка Кармана), которая раскачивает сооружение. При совпадении частот срыва с ЧСК конструкции возникает сие явление. Но в решетчатые фермы ветер не может обтекать равномерно, и, следовательно, резонанса в них не бывает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Чиерд.
Тогда другой вопрос - каким образом рассуждать про трубу внутри контура башни ? Рассматривать её обдуваемую длину и частоту как участка м/у раскреплениями к башне ? Тогда труба практически непоколебима. На первый взгляд это не очень верно, т.к. раскрепления не являются жесткмими, что вынуждает рассматривать систему совместно (а этого делать не очень хочется) + в одной из тем на форуме есть легендарное "тульское" видео. И, да, Бахил, можете пояснить сообщение №40 из данной темы (оно, видимо, ваше)? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...3%E1%E0&page=2 Во всей литературе данная нагрузка рассматривается именно как интенсивность на уровне Z.... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Там речь шла о том, что надёжнее и проще система с сосредоточенными массами, а не распределёнными.
Разбиваешь ствол на десять равных частей и стягиваешь массы в центры участков. Ту да же прикладываешь сосредоточенные силы от ветра. В принципе, можно считать и с распределённой массой. Результаты одинаковые. Что касается твоего случая, то коэффициент шероховатости настолько большой, что вряд ли будет резонанс.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Резонанс это совпадение собственной частоты с частотой срыва вихрей в диапазоне ветровой нагрузки от 10 до 20 м/с
То есть сам по себе резонанс - известное явление и с ветром никак не связано (любая периодическая сила)ъ С ветром связана частота срыва вихрей f=Sh * V / Характерный_размер_сечения Срыв вихрей наблюдается не только для цилиндра но и например для уголка, прямоугольного сечения и тд Если по высоте сохраняется некоторый постоянный поперечный размер (например пояса башни одного сечения) и соответственно частота то тогда может быть резонанс. Для башен чаще всего сечения разные и какой то одной характерной частоты нет (а срыв с отдельных элементов ничтожен по влиянию на все сооружение) Пособие по расчету на ветровую нагрузку есть в dnl
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Все сказали много грамотных вещей, но от ответа ушли
Как наиболее корректно рассмотреть трубу внутри каркаса башни ? Как мне думается, единственный способ - это определить собственную частоту трубы с учетом раскреплений, поскольку это единственное в СП, влияющее на критическую скорость, что можно учесть. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
можете почитать здесь на форуме тему
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Думаю, что никак. Считаю, что расчет на резонанс надо делать только для отдельно стоящих сооружений.
Думаю, что нету таких методик. |
|||
|
||||
заполняю штампы Регистрация: 15.09.2011
Брест
Сообщений: 80
|
В еврокоде 1 на тему интерцепторов довольно все хорошо расписано, а в 3-ем еврокоде часть 3-2, есть указания как посчитать амплитуду поперечных колебаний при помощи формул из 1-го еврокода и даны рекомендации по геометрическим параметрам самих гасителей.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок расчета на ветровой резонанс в лире | otujk | Лира / Лира-САПР | 21 | 09.08.2020 20:51 |
ЛИРА САПР 2014 (rus) Учет ветровой нагрузки | Ирант Бьерк | Лира / Лира-САПР | 13 | 28.06.2015 21:47 |
что принимается за частоту вынуждающих колебаний при расчете на резонанс при действии ветровой нагрузки? | belmende | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.04.2011 19:11 |
Решетчатая башня. | 13forever | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 03.03.2009 05:03 |
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) | SSSR-2008 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 22.01.2008 19:46 |