| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким?

Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2016, 18:22 #1
Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким?
Mocart
 
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22

Существующее здание построено несколько лет назад примерно в 2008. Проект получил положительное заключение экспертизы.
В проекте указано, что узел является жестким, а схема рамно-связевая. Жесткий узел в таком исполнении я не видел. Поэтому интересуюсь. Проект делал не я, информации по нагрузкам и усилиям нет. Я понимаю, что без усилий оценить трудно, но меня сейчас интересует принципиальный вопрос, может ли быть этот узел жестким?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел 1.jpg
Просмотров: 400
Размер:	123.3 Кб
ID:	180357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел 2.jpg
Просмотров: 386
Размер:	119.4 Кб
ID:	180358  

Просмотров: 3959
 
Непрочитано 06.12.2016, 18:26
1 | #2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


да
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 18:32
#3
Mocart


 
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22


Спасибо!
А есть ли серия на данные узлы?
Mocart вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 18:32
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а без серии его сложно посчитать чтоль?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 18:49
#5
Mocart


 
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22


Не считал я такие узлы, да и усилий у меня нет пока. Хотел разобраться, может в сериях или в книгах есть расчет такого узла. Есть серия 2.440-2в.1, думал может есть аналогичная для таких узлов.
Mocart вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 19:10
1 | 1 #6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


https://dwg.ru:443/dnl/2852
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 12:02
#7
Mocart


 
Регистрация: 29.05.2016
Сообщений: 22


wvovanw, Спасибо!
Mocart вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 14:28
#8
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Смущают три вертикально поставленных болта, что кагбэ намекает на изначально шарнирный узел, преобразованный впоследствии в жесткий путем приварки верхних пластин. На фото1 исполнение узла оставляет желать лучшего, на фото2 верхних горизонтальных пластин не видно. Я бы не стал так уж сразу утверждать, что узел жесткий, скорее предприняты попытки сделать его таковым. При наличии более качественных фотографий можно попробовать поточнее сказать.
Цитата:
Сообщение от Mocart Посмотреть сообщение
Есть серия 2.440-2в.1, думал может есть аналогичная для таких узлов
А зачем аналогичная, если уже все украдено придумано до нас?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 14:32
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


ребра поперечные в колоннах тоже для шарнирного узла али их тоже потом вваривали?
Болты по стенке могли быть и монтажными - дада, их, бывает, после обварки снимают. Особенно, когда объект на десяток тысяч тонн и никто не хочет "хоронить" десятки тонн монтажных болтов.
Ну, или когда "экономисты" в службе заказчика или у монтажников (смотря, чья поставка).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 14:38
#10
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ребра поперечные в колоннах тоже для шарнирного узла али их тоже потом вваривали?
Могли изначально сделать шарнирный узел, а потом переколхозить; а возможно и сразу узел проектировался как жесткий с монтажными болтами. Но при таких мощных опорных столиках зачем еще и монтажные болты в таком случае?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 14:54
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Нижняя пластина на заводе приварена, столик - для восприятия вертикалки + чтоб не свернули пластину, пока колонну везти будут. Вертикальный элемент - чтоб "от кручения" на время монтажа зафиксировать, к примеру.
А вообще, рассуждать "что да почему" можно только в случае уверенности в адекватности проектных решений на каждом этапе. С учетом того, сколько я встречаю неадекватных решений... там могло быть все, что угодно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 17:33
#12
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Что тут? Пояса закреплены, в колонне есть ответные, узел жесткий, все хорошо!
Расчет можно сделать узла. Серия тут не нужна. =)
Только реакции надо получить!
Homel вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 18:10
#13
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Что тут? Пояса закреплены, в колонне есть ответные, узел жесткий, все хорошо!
Расчет можно сделать узла. Серия тут не нужна. =)
Только реакции надо получить!
... и молиться, чтобы не было расслоя
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 18:27
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Meknotek, там же уши вокруг полки колонны, не?
 
 
Непрочитано 08.12.2016, 18:27
#15
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Meknotek, там же уши вокруг полки колонны, не?
Было бы фото крупнее, не уверен, но мне кажется что "не".
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 18:58
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Было бы фото крупнее, не уверен, но мне кажется что "не".
Meknotek, первое фото посмотри внимательне, особенно верхний пояс балки в месте сопряжения с колонной.
я там даже сварку увидел
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 19:02
#17
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Meknotek, первое фото посмотри внимательне, особенно верхний пояс балки в месте сопряжения с колонной.
я там даже сварку увидел
Я тоже, но меня смутил s7onoff
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 19:14
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


тощн
 
 
Непрочитано 08.12.2016, 19:18
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
тощн
тощнее некуда
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 127
Размер:	24.6 Кб
ID:	180499  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 19:24
#20
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Короче... ТС... мы тут в чате посовещались. Вам бы на расслой эти узлы проверить. В месте приварки верхнего пояса балки к полке колонны.
Meknotek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления сендвич-панели qwertys Прочее. Архитектура и строительство 12 04.09.2013 11:03
Ж/б плиты по металлическим балкам. Болты крепления балок к колоннам натягивать с указанным моментом до монтажа плит или после? Velkin Металлические конструкции 5 20.04.2013 22:17
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
Типовые узлы крепления балок к колоннам корбчатого типа pi4inug Конструкции зданий и сооружений 2 08.08.2007 08:25