Непрочитано 12.12.2016, 16:25 #1
Как посчитать колонну состоящую из 4х ветвей?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833

В СП 16 нашел:
7.2.5 Расчет сквозных стержней с решетками. Offtop: Тут так же не ясно как искать "лямду штрих б"
В пособие к СНиП п. 28.10 "Расчет внецентренно сжатых элементов". Там рассматривают 2 двутавра.

Мое сечение 4 двутавра 45 Ш1, на растоянии 1,8 и 3 метра. Шаг решетки 1,5 метра.
Колонна внецентренно-сжатая.
В лире задал 4мя стержнями с решеткой (3д), но коэф. длины ветви не могу понять как определить.

Offtop: Ситуация - "двучленная формула Ясинского"

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 180
Размер:	35.6 Кб
ID:	180651  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 239
Размер:	40.3 Кб
ID:	180652  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 346
Размер:	133.7 Кб
ID:	180653  

Просмотров: 8421
 
Непрочитано 12.12.2016, 16:54
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
В лире задал 4мя стержнями с решеткой (3д), но коэф. длины ветви не могу понять как определить.
Для определегя расчетной длины сквозная колонна рассматривается как сплошная в виде стержня.
Проверка сечения на устойчивость осуществляется по разделу 9.3 СП 16.13330.2011

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Offtop: Ситуация - "двучленная формула Ясинского
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 17:31
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Что за ужас на 3-ей картинке?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 18:54
#4
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Что за ужас на 3-ей картинке?
двучлен из формулы Ясинского
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 21:01
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:
Цитата:
Что за ужас на 3-ей картинке?
что тебе не нравится?
много металла для КМД, как ты и хотел
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 21:02
#6
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


По опыту не подскажите.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
по разделу 9.3 СП 16.13330.2011
Это имеет отношение к устойчивости по Эйлеру?
У меня устойчивость всей системы 2,2.
Устойчивость теряет балка. Думаю у колонн этот коэф. выше в несколько раз.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что за ужас на 3-ей картинке?
Опора под теплотрассу. Пролет 40 м.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 21:28
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Это имеет отношение к устойчивости по Эйлеру?
Не понял вопроса. Все расчеты на устойчивость при наличии сжимающей силы "имеют отношение" к устойчивости по Эйлеру.

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
меня устойчивость всей системы 2,2.
Из программного расчета на устойчивость можно принять только расчетную длину, остальное считается по СП.

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Опора под теплотрассу. Пролет 40 м.
В данном случае коэффициент расчетной длины Мю скорее всего равен 2.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 05:13
#8
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Может быть, это тот случай, где не нужно называть эту конструкцию 4х-ветвевой колонной?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 05:16
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop:

что тебе не нравится?
много металла для КМД, как ты и хотел
Offtop: представь, что твой подчиненный тебе на подпись принес такой чертеж.
Подпишешь? Вот просто "Да/Нет" = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:35
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Мое сечение 4 двутавра 45 Ш1, на растоянии 1,8 и 3 метра. Шаг решетки 1,5 метра.
У вас профиль без всякой решетки на 4,3 метра с мю=2 стоит. Высота "колонны" какая?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:36
#11
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Высота 12 метров.

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
У вас профиль без всякой решетки на 4,3 метра с мю=2 стоит.
От собственного веса стоит?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:37
#12
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Высота 12 метров.


От собственного веса стоит?
на гибкость 120
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:39
#13
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Вот усилия в месте крепления ветви к фундаменту.
Фрагмент высотой 1.5 м.
Нижняя часть из 45К5 (по прочности)


Я все не могу понять как коэф. расчетной длины отдельной ветви задать.
Общая устойчивость думаю обеспечивается т.к. в лире по эйлеру для 4х ветвивой колонны большой запас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 49
Размер:	120.0 Кб
ID:	180699  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 97
Размер:	152.7 Кб
ID:	180700  
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:46
#14
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Высота 12 метров.
Хорошая высота

лямбду штрих-б искать так же как лямбду штрих, только значения расчетной длины и радиус инерции брать для отдельной ветви с точками раскрепления планками/решеткой
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:47
#15
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
лямбду штрих-б искать так же как лямбду штрих, только значения расчетной длины и радиус инерции брать для отдельной ветви с точками раскрепления планками/решеткой
Логично, я тоже так думал, но мне б посмотреть где написано. А то экспертизу еще проходить.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:47
#16
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


200т с 40 метров = 5т/м
У вас там мост пешеходный что-ли???
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:49
#17
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


2 dy 1000 mm. Теплосеть короче. Температурные нагрузки хорошо крутят. И технологические нагрузки с горизонтальной нагрузкой.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:52
#18
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Логично, я тоже так думал, но мне б посмотреть где написано. А то экспертизу еще проходить.
В КМ-е всего 2 формулы, по которым все считается © И.И. Крылов, преподаватель МК в институте
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:53
#19
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Ну Ясинского я уже знаю.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:59
1 | #20
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Посмотрите Горева (том 1). Там по сквозным стержням все с примерами разжевано
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать колонну состоящую из 4х ветвей?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. Алексей_rus Основания и фундаменты 14 08.12.2014 23:03
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
нагрузка на колонну. Jane_0 Лира / Лира-САПР 12 08.04.2011 11:15