Непрочитано 12.12.2011, 11:28 #1
Усиление стенки двутавровой балки
ChNB
 
техник-конструктор
 
Екатеринбург
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 100

Уважаемые строители и проектировщики! Подскажите принятые способы усиления стенки двутавра к которой посредством фланцевого болтового соединения прикреплены иные элементы. ( в строительстве, как я понимаю, крепление подстропильной балки к стропильной, обе выполнены из двутавра). По рекомендациям к проектированию фланцевых соединений рекомендованные толщины фланцев порядка 20мм и более, при креплении такого фланца к стенке двутавра(в моем случае №40Б1)толщина которой всего 7 мм меня смущает разница жесткости этих элементов. Прикрепляемый двутавр №23Б1.
Просмотров: 9433
 
Непрочитано 12.12.2011, 11:50
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Тему бы покрректнее обозвать, да и суть вопроса неплохо понятнее изложить.
В чем смущение? Сварной шов наложат при таких толщинах. Зачем стенку усиливать?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 11:58
#3
ChNB

техник-конструктор
 
Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
Сообщений: 100


В стенке большего двутавра(№40Б1) выполнены отверстия под болтовое соединение, куда крепится двутавр №23Б1 с приваренным к нему фланцем. Фланец имеет толщину 25мм(по рекомендациях по проектированию ФС к СНиП), а стеночка имеет толщину 7мм, на мой взгляд элементы не равнопрочные. Отсюда вопрос: как выглядит принятый способ усиления стенки? по мимо постановки ребра с противоположной стороны?
ChNB вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 12:03
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Сочувствую двутавру (который 40), вывернет его, несчастного. Зачем фланцевое соединение в данном случае? Чем шарнирные узлы по с. 2.240 не устраивают?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 12:26
#5
ChNB

техник-конструктор
 
Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Сочувствую двутавру (который 40), вывернет его, несчастного. Зачем фланцевое соединение в данном случае? Чем шарнирные узлы по с. 2.240 не устраивают?
Такое не обсуждаемое требование. Как усилить данное место? При креплении подстропильных балок как выполняется узел? Где посмотреть можно? P.S. Строители не волнуйтесь, это никогда не будет висеть над головой. Нужна аналогия крепления и всё.
ChNB вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 23:06
#6
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Можно в главной балке, в местах примыкания второстепенных, вырезать окна, по высоте от радиуса до радиуса, со скругленными углами и заполнить их " заплатой" из более толстого чем стенка листа. Обварить вставку вокруг стыковым швом с разделкой.
boris_r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 07:20
#7
ChNB

техник-конструктор
 
Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
Сообщений: 100


boris_r, а на сколько эти "заплаты" должны выступать за пределы фланца прикрепляемой балки? Требуется ли при этом в зоне окончания "заплат" устанавливать ребра? В районе сварных швов вроде будет концентрация напряжения?
ChNB вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 14:25
#8
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


У меня такой же вопрос, но ситуация другая:
Колонна - 25Ш1. К нему жестко крепится ригель 35Б1. Стенка колонны не проходит по касательным напряжениям (расчет узла). По расчету нужна толщина стенки 11мм. У 25Ш1 7мм. Что можно сделать и какие нюансы?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 14:38
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


с 95 стр.

http://dwg.ru/dnl/9554
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 10:16
#10
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Огромное спасибо, это именно то, что нужно! Уточню: именно этот случай рассматривается на странице 106.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 10:23
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
именно этот случай рассматривается на странице 106.
всё верно
но начать читать лучше с 95 ( с 1)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 03:13
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
У меня такой же вопрос, но ситуация другая:
Колонна - 25Ш1. К нему жестко крепится ригель 35Б1. Стенка колонны не проходит по касательным напряжениям (расчет узла). По расчету нужна толщина стенки 11мм. У 25Ш1 7мм. Что можно сделать и какие нюансы?
1.) поставить диагональные ребра
2.) сделать сварную вставку - разрезать колонну поперек и всобачить туда кусок сварного двутавра с нужной толщиной стенки. сварную вставку делать на полметра выше-ниже зоны узла.

Выбирай, какой вариант больше нравится.

Вертикальные ребра, накладки - это все от лукавого.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 13:58
#13
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вертикальные ребра, накладки - это все от лукавого.
Поделитесь опытом, что с ними не так?)
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:32
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Очень лень много писать.

Смотрите серию 2.440-2
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 09:35
#15
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
1.) поставить диагональные ребра
А как их учесть в расчете по касательным напряжениям? Т.е. как то изменится расчетное сечение?
П.С. При расчете в комете они не влияют на касательные напряжения.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 13:36
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
А как их учесть в расчете по касательным напряжениям? Т.е. как то изменится расчетное сечение?
П.С. При расчете в комете они не влияют на касательные напряжения.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Смотрите серию 2.440-2
Offtop: интересно, какое именно слово в этой фразе не понятно...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 13:25
#17
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Второй раз за день выручаете
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление стенки двутавровой балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Усиление деревянной двутавровой балки между этажного перекрытия Sssyslikkk Деревянные конструкции 3 14.09.2010 15:49
Усиление двутавровой балки покрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 13 06.08.2008 23:38