12.12.2011, 11:28 | #1 | |
Усиление стенки двутавровой балки
техник-конструктор
Екатеринбург
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 100
|
||
Просмотров: 9433
|
|
||||
техник-конструктор Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
Сообщений: 100
|
В стенке большего двутавра(№40Б1) выполнены отверстия под болтовое соединение, куда крепится двутавр №23Б1 с приваренным к нему фланцем. Фланец имеет толщину 25мм(по рекомендациях по проектированию ФС к СНиП), а стеночка имеет толщину 7мм, на мой взгляд элементы не равнопрочные. Отсюда вопрос: как выглядит принятый способ усиления стенки? по мимо постановки ребра с противоположной стороны?
|
|||
|
||||
техник-конструктор Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
Сообщений: 100
|
Такое не обсуждаемое требование. Как усилить данное место? При креплении подстропильных балок как выполняется узел? Где посмотреть можно? P.S. Строители не волнуйтесь, это никогда не будет висеть над головой. Нужна аналогия крепления и всё.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Можно в главной балке, в местах примыкания второстепенных, вырезать окна, по высоте от радиуса до радиуса, со скругленными углами и заполнить их " заплатой" из более толстого чем стенка листа. Обварить вставку вокруг стыковым швом с разделкой.
|
|||
|
||||
техник-конструктор Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
Сообщений: 100
|
boris_r, а на сколько эти "заплаты" должны выступать за пределы фланца прикрепляемой балки? Требуется ли при этом в зоне окончания "заплат" устанавливать ребра? В районе сварных швов вроде будет концентрация напряжения?
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
У меня такой же вопрос, но ситуация другая:
Колонна - 25Ш1. К нему жестко крепится ригель 35Б1. Стенка колонны не проходит по касательным напряжениям (расчет узла). По расчету нужна толщина стенки 11мм. У 25Ш1 7мм. Что можно сделать и какие нюансы? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
2.) сделать сварную вставку - разрезать колонну поперек и всобачить туда кусок сварного двутавра с нужной толщиной стенки. сварную вставку делать на полметра выше-ниже зоны узла. Выбирай, какой вариант больше нравится. Вертикальные ребра, накладки - это все от лукавого. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Усиление подкрановой балки шпренгелем | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 07:35 |
Усиление деревянной двутавровой балки между этажного перекрытия | Sssyslikkk | Деревянные конструкции | 3 | 14.09.2010 15:49 |
Усиление двутавровой балки покрытия | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.08.2008 23:38 |