|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
2. На глаз. Я условно назвал высоту в 1м. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
На схеме я наблюдаю балки, причем навскидку такого-же сечения, что и ригель в раме. Вот они и раскрепят сжатый пояс. Нужно лишь проконтролировать гибкость (200). Или я что то недопонимаю?
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Задача решаемая вполне.Но автор эту задачу толком не может сформулировать.
Толком сформулировать - это: 1.Указать данные по кровле.Вес 1м квадратного. 2.Дать план раскладки прогонов - конструкции несущие профлист кровли. С указанием номера профиля и размерами между прогонами. 3.Дать план балок входящих в состав рамы. Указать размеры между балками рам.Номер профиля балок. 4.Дать план балок второстепенных. Указать размеры.Номер профиля балок. 5.Наименование профилей подкосов. 6.Номера профилей колонн.План колонн.Размеры. Тогда возможно помощь сама собой придёт. p.s.А так вон от скуки уже вопросы не по теме решаются. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.10.2014 в 15:21. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19
|
Прошу прощения за некоторый хаос. Попробую немного упорядочить:
1. Конструкция кровли: по балкам уложен профлист Н75х750х0,7мм. Поверх профлиста слой утеплителя и мягкая водонепроницаемая мембрана. Общий вес кровли (профлист, утеплитель, мембрана) около 50 кг/кв.м. 2. Прогонов как таковых нет. Профлист лежит прямо на балках. 3,4. Выкладываю схему балок (вид сверху). По колоннам (на схеме-горизонтально) идут балки 30Ш1. Между ними вварены балки 30Б1. Все балки лежат в одной плоскости и поверх них профлист. Размеры и шаг всех балок указал. Указанный типовой квадрат повторяется во все стороны, образуя здание. 5. Подкосы из квадратной трубы 100х100х4. Там, где стоят колонны из двутавра подкосы 2х2 метра, на колоннах из трубы подкосы 3х2 метра (на фото видно). 6. Сетка колонн 12х12 метров. Колонны замоноличены в плиту пола. Используются два типа колонн: из двутавра 30К1 и из круглой трубы 273х6, заполненные бетоном В20. Раскладка балок на круглых трубах точно такая же, как на колоннах из двутавра. Часть здания идет с колоннами из двутавра, затем часть здания с колоннами из труб, затем опять двутавр, а потом вообще вперемешку. При этом все это один цех, одной высоты, без внутренних стен. Зачем эта чехарда непонятно. Насколько я понимаю, что бы иметь хоть какое-то представление будет ли все это стоять, нужно рассчитать вот этот типовой квадрат (12х12), учитывая наличие подкосов. Как это сделать правильно? Последний раз редактировалось =SERG=, 20.10.2014 в 22:23. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19
|
Выкладываю файл всего этого безобразия в СКАДе. Так как с ним не очень дружу, смог только создать саму модель, при попытке расчета выдает какую-то ерунду. Может кто-нибудь поковыряет и найдет ошибки (тут шаг балок 30Б1 чаще (3 метра), но это локально, только в этих осях)
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
В кристалле - 3-х пролетная балка пролетом 2+8+2 м ! , если в скаде то установите шарниры или у вас жесткое соед. Жесткость колонны труба или двутавр ?, если труба проверте трубу на смятие , если колонна то установите ребра жесткости местах соед. подкосов . проверте профнастил !!! (может у вас в двух направлениях будет работать профнастил)
Последний раз редактировалось Mr.AS, 20.10.2014 в 22:54. Причина: я в аэропорту буду через 1 час дома ! |
|||
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222
|
Нагрузки:
- снеговая S=180х0,7х1,4=180кг/м2 - собственный вес металла: - балки с шагом 4м: 56,8кг/м/4=14,2кг/м2 - балки с шагом 6м: 56,8/6=9,5кг/м2 - итого металл: 14,2+9,5=23,7х1,05=25кг/м2 -профлист ориентировочно 114Н -14х1,05=15кг/м2 Всего расчетная: 180+25+15=220кг/м2 Для балок с максимальным шагом 12м погонная на балку: q=220х12=2640кг=2,64т Расчет во вложении. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
СНиП "НиВ", табл. 19, п.2 (если нет кранов и талей) Предельный прогиб вычислите по интерполяции между L/200 и L/250. Или же примите в запас L/250=12000/250=48мм |
|||
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222
|
Выводы такие: подкос 80х4 - не проходит по устойчивости, т.е. со временем выгнуть его может (если он 80х4 - принимал сам как и 100х40, т.к. не указана толщина стенки, а только было сказано труба 80, 100, 140) - нужно усилять, колонна и балки проходят по прочности, но у балки прогиб больше допустимого 12000/200=60мм - допуск, а у нас 80мм. Если снег регулярно чистить будут, то и стоять будет.
|
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2017
Сообщений: 4
|
Приветствую всех заглянувших сюда. Возник вопрос - будут ли такие распорки уменьшать расчетную длину стоек в/из плоскости?
Например есть балочная клетка внутри здания размерами 8х6м высотой 4м. Стойки жестко опираются на пол, балки и распорки шарнирно. По балкам щиты из рифленки. Нагрузка 450кг/м². |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как рассчитать колонны под подкрановый путь? Монтаж опорных подкрановых путей: L=97м, пролет - 18м, высота-8м, кран-16,5т. | Eve90 | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 24.12.2013 17:05 |
Как рассчитать простую стальную балку | erikbond | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.09.2012 23:21 |
Как рассчитать такую проушину ? | boris_r | Машиностроение | 11 | 24.11.2009 14:57 |
Выдержит ли балка 30ш1 пролет в 5м? Нужно убрать 1 колонну. | contacter | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 17.02.2009 19:09 |
Как рассчитать такую схему? | JaMP!s | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 24.10.2007 20:12 |