Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое Mпр в примечании таблицы Ведомости элементов?

Что такое Mпр в примечании таблицы Ведомости элементов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.10.2014, 12:38 #1
Что такое Mпр в примечании таблицы Ведомости элементов?
инженер гарин
 
Разработка КМ, КМД
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 1,256

Объясните индусу-надо посчитать болты для крепления балки к колонне-а в ведомости элементов-такое вот замечательное примечание-вот я и не пойму-этот момент куда мне всунуть?в графе усилия для крепления он не значится, и что такое индекс "пр"-предельный или еще что...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 181
Размер:	37.6 Кб
ID:	137533  

Просмотров: 3543
 
Непрочитано 26.10.2014, 12:52
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Что-то на "предельный" не похоже. Offtop: Забей!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 12:55
#3
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,256
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


а на что похоже?
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 12:59
#4
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


В инженерную угадайку
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 13:05
#5
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,256
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


так-то-оно-так, но мне в узел приложить его или нет? придет в виде ненужных мне килоньютонов на болты и привет....
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 13:11
#6
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
но мне в узел приложить его или нет
А узел то покажите здесь.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 13:11
#7
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Мпр - момент в пролёте балки.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 13:18
#8
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,256
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


интересно, а он учтен в табличных значениях усилий для закрепления?... где он там в пролете приложен, на каком расстоянии -хз...
тот, что по 7 разрезу...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 119
Размер:	76.9 Кб
ID:	137534  

Последний раз редактировалось инженер гарин, 26.10.2014 в 13:24.
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 13:21
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Мпр - момент в пролёте балки.
Чёй-то маловат для данного сечения.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Если только это не распорка.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 13:26
#10
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
интересно, а он учтен в табличных значениях усилий для закрепления?... где он там в пролете приложен, на каком расстоянии-хз
В таблице в графе М даётся момент в опорном сечении.
Для шарнирно опёртой балки максимальный момент будет в середине балки.
Судя по продольной силе "плюс - минус", это балка-распорка.

Последний раз редактировалось ekspert, 26.10.2014 в 13:34.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 13:31
#11
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,256
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


я подумал о сосредоточенном моменте в пролете...хотя в шарнире при опоре и правда ноль...
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 15:49
#12
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


приведённый
PS начерта только его указали?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 15:50
#13
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
приведённый
Моё первоначальное мнение.Но на пролётный больше подходит.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 15:53
#14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Моё первоначальное мнение.Но на пролётный больше подходит.
а на кой чёрт КМДшникам пролётный момент, если сечение указано?
Приведённый- это для расчёта узла прикрепления
PS в данный момент в примечаниях ВЭ мы пишем пределы огнестойкости, чтоб я сдох
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 15:56
#15
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
а на кой чёрт КМДшникам пролётный момент, если сечение указано?
Приведённый- это для расчёта узла прикрепления
Тоже верно.
Но может для стыковки (при безотходном производстве).
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 16:09
#16
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,256
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


объясните опять индусу-при чем здесь приведенный момент? это же из ТММ (машины и механизмы)...как он в мет.конструкциях выглядит по определению?
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 16:30
#17
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Ща я Вас ещё больше запутаю.
Из расчётов прогонов.Книга Бычкова Д.В.

Тудаже.
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
PS в данный момент в примечаниях ВЭ мы пишем пределы огнестойкости, чтоб я сдох
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (153.6 Кб, 58 просмотров)
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 16:35
#18
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,256
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


ну и что мне, сечение проверять? ...
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 17:13
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Обычно под этим подразумевают "Пролетный момент". Зачем он КМДшнику? да нафиг не нужен. Пролетный момент теоретически нужен для расчета заводского стыка.. Но нормальные заводы делают стык равнопрочным.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 17:44
#20
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


...
yrubinshtejn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое Mпр в примечании таблицы Ведомости элементов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Программное создание таблицы AutoCAD. Муки творчества. Do$ Программирование 46 03.08.2016 16:48
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
SolidWorks Simulation. Что такое реверс элементов оболочки в сетке? olga_arb Расчетные программы 1 23.10.2012 09:52