| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предлагают работу КМД. Меня посадят?

Предлагают работу КМД. Меня посадят?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2014, 11:14 1 | #1
Предлагают работу КМД. Меня посадят?
kentonella
 
КМД
 
Самара
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 488

Мужики, я конечно же повозился с Лирой, но... КМ не работаю, посему мало опыта, много сомнений. Лира палёная, отчеты не выдаёт. Но усилия я все же прикинул. В раскосе у колонны -20 тс. Момент с него в колонну 10 тсм. Прогиб 30 мм. в коньку, там фланец о 4-х болтах. В чем смысл?
-------------
Предлагают на неплохом окладе делать КМД на сарайчики. Они меня бесят своей конструкцией, но фри-ланс нервы выматывает. Когда это рухнет, КМДшник сильно пострадает? Хотелось бы получить немного разъяснений по конструкциям в плане КМ, поднабраться лексики соответствующей, чтобы через неделю беседовать с директором. Я сомневаюсь, что мои аргументы его вштырят, но хочеться чтобы совесть была чиста. Не пустит в свой монасчтырь с моим уставом — не вопрос, не обижусь. У него видать вся економика держиться на экономии против рассчета. Но попробовать следовало бы. Пролет 18-20 метров, снег 240, ветер 36, остальное с картинки, другой информации нет. Верны ли мои интуитивные опасения за эти каркасы? Выскажитесь на досуге, пжлст. Что сказать ему, парни?)))

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 1515
Размер:	180.0 Кб
ID:	137655  

__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 30.10.2014 в 15:41.
Просмотров: 50461
 
Непрочитано 28.10.2014, 11:23
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


дык КМ ведь кто-то делает? Там есть расчетчик, конструктор.. Он (они) и должен просчитать, чтоб всё нормально прошло, не рухнуло и вообще.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 11:27
#3
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Да, КМщик приходящий/уходящий. Я его не видел. Но директор — славный дядя фразу обронил: "если это кто-то пересчитает, то ужос, но стоит же!". Я как бы в шоке, но и отказываться не хочеться. По крайней мере аргументировать как-то надо. Люди же там работают.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 11:29
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Дык почему рухнуть-то должно? Какой пролет, какой профиль на покрытии и какой город?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 11:32
#5
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Написал же... Пролет 20, снег 240, сандвич. Профиль судя по фото 30-35Б/Ш.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 11:34
1 | #6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Я так понимаю - задача КМД касаемо расчета - обеспечить несущую способность соединений по усилиям в ведомости элементов КМ. С формальной точки зрения вы не отвечаете за профили. Может возникнуть ситуация, когда профиль, указанный в КМ не несет усилия, указанные для него в ведомости, но тут опять письмо к исполнителю КМ и ждать ответа.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 11:34
1 | #7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


kentonella, на хрен тебе это головняк? Хочется быть соучастником неприятной истории? На месте КМДшника понимая что КМ говно я бы не взялся за работу. Строго говоря - ты не знаешь несёт оно или нет, но если есть сомнения - тебе оттуда видней - откажись и спи спокойно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Там вон за кирпичным домом ещё перл круче....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 11:39
1 | #8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Жуть. На первый взгляд ферма напрашивается. И зачем портальная связь в глухой стене? И что она в торце делает?
Что-то странная конструкция.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 11:41
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И зачем портальная связь в глухой стене
Это ж забор, там потом один пролет уберут и ворота сделают)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 11:43
1 | #10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


"На глаз" для IV снегового сечения маловаты. Конструкция представляется мне аварийной. Я бы отказался разрабатывать КМД в данном случае, хотя и ответственности впринципе никакой.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 11:43
1 | #11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


У меня с шарнирным защемлением ломаная балка на 18 метрах получалась высотой 650-700 минимум с шагом меньше 4 метров, с легкой кровлей, но с 320 снегом. А по формулам hопт и того выше. Так что насчет 35Ш тоже бы сомневался, даже при жестком опирании на колонны. И 4 болта на фланце тоже удивительно, он же изгибаемый, там у растянутого тавра должно минимум 4 стоять, если по пособию считать, плюс у сжатого парочка. Я бы слился ^_~
 
 
Непрочитано 28.10.2014, 11:46
#12
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
с шарнирным защемлением
Offtop: Что это за зверь такой?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 11:48
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Это ж забор,
Точно! Ни фига... Часть кровли на забор опирается?
Интересно какой там распор получиться при расчётном снеге...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 11:50
#14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Надо всё это дело прикинуть.... kentonella, дай сечения, пожалуйста.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 11:51
#15
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Хочется быть соучастником неприятной истории?
Никак ваще! Поэтому и вынес на форум. Либо отказ, либо он меня послушает. Но надо же чего-то блеять. А я не подкован. Радом со строяком пив-завод, сам понимаешь)))
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На первый взгляд ферма напрашивается.
Подумываю добрехаться до ферм, не зря же их придумали. А этот видишь ли умник все серии перщеголял. Не верю!)
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 11:52
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


А что сразу фермы? Может металлист ацкий парень оказался.... универсал-оптимизатор в 4-ом поколении 80 lvl.... и всё у него проходит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 11:52
#17
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
kentonella, дай сечения, пожалуйста
В пол-задницы вон того монтажника!))) Только фото. Думаю 35Ш макс.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 11:54
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
В пол-задницы вон того монтажника!)))
Была барышня взялся бы мерить.... а так гомосёво. То есть сечений нет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 11:55
#19
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


На забор не обращайте внимания, пожалуйста. Там у них все фото висели с типовыми решениями, просто это попалось с забором. Обычно это просто отдельные симметричные сараи без той консоли у забора.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
а так гомосёво
Ну, я вот свою булку померял и предлагаю остановиться на 35Ш1
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 11:58
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Похоже эта хрень (не знаю как её назвать) рассчитывалась как неразрезная балка с тремя пролётами от колонны до конька.
Тогда всё ОК!
Учитывая, что в СП двойной запас года два простоит.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предлагают работу КМД. Меня посадят?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Платят ли вам за вашу работу? Shinshilla Разное 42 05.10.2009 22:30
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46