Одновременная прокладка трубопровода и провода-спутника методом ННБ ГНБ
Проектировщик ПОС
Ростов-на-Дону
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 238
|
||
Просмотров: 12074
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Могу только предположить, что в таком случае требуется ещё и соблюсти некое измеряемое при сдаче актом сопротивление между проводом и неким слоем грунта над ним.
То есть максимально увеличить токи утечки. То есть прокладывать без зазоров с грунтом выше, может быть даже со спец. мероприятиями для уменьшения сопротивления. Например, минимальные расстояния между измеряющим прибором и проводом, отсутствие воздушных или даже жидких (ведь могут быть пузыри или жидкость закончится) зазоров, специальный грунт. Аналогичное требование есть к электрорассеивающим полам для складов ВВ, лабораторий и т.п. Там под полами часто делается медная сеть 2х2 м, но непосредственно под покрытием. К тому же регламентируется сопротивление между сетью и покрытием, а так же удельное сопротивление поверхности пола (что это такое не спрашивайте, да мог и наврать ). Может быть существуют какие-то подробные нормы про полы (методики сдачи, измерений) и вам стоит их поискать ? По логике, ГНБ трубы на то и ГНБ, что будут глубоко и явно расстояния от них до поверхности потом не хватит для нахождения кабеля. То есть надо размещать на глубине хотя бы 1-2 м в траншее над ГНБ. Как посчитать сопротивление не подскажу, но для нефтегазопроводов есть РД по расчёту подобного сопротивления для расчёта электрохимической защиты от коррозии. Но вряд ли можно тем РД пользоваться, но оно вроде бы как было.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Цитата:
Цитата:
совпадали в пространстве ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Fland, так их в половине случаев фальсифицируют. И глубины и план. Целый бизнес.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Согласен, что даже после "контрольной съемки" +- 3 метра бывает, и как следствие частые аварии, но это не повод перезакладывать объемы. Тогда уж надо в скважину не кабель а дополнительную трубу закладывать чтобы потом в нее запихнуть излучатель и определить с 5% точностью планововысотное положение скважины. Это неоправданным затраты.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Fland, всё так. Но тут человеку надо аж нормативными документами. Он же пишет не хочу, а должен и не знаю как сделать. Хотя ещё надо разобраться, где он эти документы нашёл.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168
|
В чем проблема?
СП 42-103-2003 5.6 Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем установки опознавательных знаков (в соответствии с положениями СП 42-101) и укладки сигнальной ленты по всей длине трассы, а для межпоселковых газопроводов возможна (при отсутствии постоянных мест привязки) прокладка вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2 - 0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого или медного провода сечением 2,5 - 4 мм2 с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр вблизи от опознавательного знака. Допускается применение сигнальной ленты с вмонтированным в нее электропроводом-спутником или полосой металлической фольги, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом. 5.7 Вывод провода-спутника над поверхностью земли под защитное устройство (например, ковер) предусматривается в специальных контрольных точках, располагаемых на расстояниях не более 4,0 км друг от друга. Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» (ТУ 2245-028-00203536) укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. На участках пересечений газопроводов (в том числе межпоселковых) с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соответствии с проектом. При прокладке газопровода в футляре (каркасе) или способом наклонно-направленного бурения укладка сигнальной ленты не требуется. На границах прокладки газопровода способом наклонно-направленного бурения устанавливаются опознавательные знаки. Вот и устанавливайте опознавательные знаки. На вопрос: ответ: Теоретически возможно все, но это нарушение требования СП (прокладка вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2 - 0,3 м) газопровода).
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Тут бы саму трубу не порвать, не то что какой-то галимый провод.
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168
|
Цитата:
Вы видимо не прочитали, что я написал. Вы ведь технический надзор? Должны руководствоваться, по мимо здравого смысла, строительными нормами и правилами. Прокладка вместе трубы и провода-спутника нарушение п.5.6 СП 42-103-2003. Трос в качестве проводника? Это не шутка?.
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Помогите определиться с выбором программы для определения НДС трубопровода методом конечных элементов | Тимурр | Расчетные программы | 10 | 08.12.2012 09:38 |
Прокладка пластикового трубопровода по эстакаде | Zorroko | Инженерные сети | 8 | 18.10.2011 22:18 |
Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции | Engineer-2008 | Инженерные сети | 21 | 20.01.2009 20:13 |