Цитата:
Считаю, что следует применять соединение на остающейся подкладке с контролем УЗК; накладки вводить в случае выявления при УЗК недопустимых дефектов, чтобы не строгать воздушно-дуговым способом и не переделывать. P.S. Мне в этом вопросе было бы больше интересно какой тип соединений выдержит большее число циклов нагружения до разрушения.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Шухер, ты давно на строительном ЗМК был? = ))
На половине заводов русского на линии найти не так просто... На некоторых весть состав, от подметалы до начальника цеха - узбеки. И повторюсь - лично знаю о случаях, когда стык на остающейся подкладке нижнего пояса фермы рассыпался еще на монтаже (не того завода, где я работал - но все же). Поэтому ну нафиг, жизнь показывает, что данный узел несколько ненадежен. Внешние накладки на полное расчетное усилие - и спим спокойно П.С. Кстати, практика принципиально менять решения узлов из-за массовых косяков при производстве работ еще при СССР была. Именно так из серий исчезли жесткие узлы "на рыбках" с монтажной сваркой. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Откуда информация о жестких узлах "на рыбках"? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
Так можно до бесконечности деградировать, в итоге загнётся целый сектор. Он уже почти сдох.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Так ни чего и не поменялось. Зато работают и зарабатывают не смотря ни на что. А умные здесь на форуме жалуются на жизнь. И виновато не производство, а тот кто не предусмотрел в конструкции узла, что могут работать не квалифицированные кадры. singelschucher Правильно ты говоришь. Стыки на остающихся подкдадках применяются даже при стыковке трубопроводов ВД. Последний раз редактировалось BYT, 11.12.2016 в 12:11. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Т.е. принцип: усилия - только через накладки. Если уж снимаем фаски, ставим подкладки, светим и т.д. - тогда накладки как к звезде пришей рукав, максимум - для передачи ЧАСТИ усилий. По поводу "баллонно- трубных" стыков - такие стыки уместны там, где баллоны, трубы и т.д. и т.п. Это же и козе понятно. Никто не запрещает применять аргонно-дуговую, вакумммно-лучевую и иные виды сварок, любые виды соединений и т.д. и в производстве строительных МК. Нет запрета и на применение нержавейки и алюминия... Но может вернемся в цеха МК, господа космонавты?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 4
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
полагаю что отсюда https://dwg.ru/dnl/8039
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
На коньке пояс фермы сжат, поэтому нет никаких особенностей и тревог.
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пожарный сертификат на узел стыка сэндвич-панелей | User2015 | Пожарная безопасность | 4 | 13.04.2015 16:07 |
Узел стыка на опоре стальной неразрезной балки | metalirk | Металлические конструкции | 2 | 16.01.2015 18:13 |
Мне нужен жесткий железобетонный узел стыка ригеля и колонны? | UNDERGOD | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 23.05.2012 17:33 |
Узел стыка существующих и проектируемых колонн | Алекс Од | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 18.05.2012 14:38 |
Узел жесткого стыка ригеля с колонной | Inal | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 19.03.2010 08:55 |