Непрочитано 13.12.2016, 08:25
Нужна помощь..правильно ли расставил раскосы фермы. проконсультируйте пожалуйста
Евгений090591
 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 31

вот такая ферма..необходимо посчитать..прежде чем начать расчет хотел бы уточнить грамотно ли расствлены раскосы. нижни
Просмотров: 6348
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:49
#21
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Горизонтальная составляющая уравновесится профлистом, приходящим с конька с другой стороны. Вертикальная составляющая с обеих сторон - в центральную колонну
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:51
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Горизонтальная составляющая уравновесится профлистом, приходящим с конька с другой стороны. Вертикальная составляющая с обеих сторон - в центральную колонну
Вполне... а если ветер или скаты неравномерно загружены?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:59
#23
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Нужно делать балку. В коньке не забыть связать друг с другом прогоны для уравновешивания скатной составляющей.По поводу как считать балку. Все таки считал бы как сжато-изогнутую, двутавр взял бы широкополочный и постарался обойтись без лишних связей. Или взять балочный+связи.
Смысла делать ферму на 6,5м нету. Долго проектировать)) + долго изготавливать.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 13:33
#24
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
если ветер или скаты неравномерно загружены?
в такой схеме ветер много не даст, а основная нагрузка на кровлю от пирога и снеговой нагрузки не даст большой неравномерности. На глаз, все что не взаимоуравновесится мембранным усилием профлиста распределится между колоннами, вы считаете иначе?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 13:41
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
а вы как считаете?
Я считаю что реакция создающая в балке сжатие с изгибом ( точечный момент = сила в месте приложения на плечо равное половины высоты балки) равна всей скатной составляющей по площади деленой на количество точек крепления прогонов. Считаю есть есть деформация... и не могу быть уверенным что все силовые потоки будут завязаны на конёк. Ишь... простыню через веревку перекинули. Вот я тут в соседней теме Розенблита приводил. Стр. 181. Автор разрешает не учитывать скатную составляющую для поперечных балок эстакад и конвейерных галерей, но там ЖБ настил монолитный надежность распределяемость которого огогого!!! против стального настила. И автор говорит куда эти реакции приходят - в том случае пояса ферм...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 13:43
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И считать в этом случае её надо как сжато-изгибаемую - скатная составляющая велика....
балку или прогон?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 13:48
#27
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ишь... простыню через веревку перекинули.
Ну т.е. для балок есть а для прогонов ее нет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Думаю такое возможно. В случае с прогонами мембранная жесткость профлиста будет сравниваться с изгибной жесткостью прогона, а в местах крепления прогонов к балке с продольной жесткостью балки.
Нагрузка будет восприниматься пропорционально сравниваемым жесткостям.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 13:53
1 | 1 #28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
балку
Ага...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сомнения.jpg
Просмотров: 99
Размер:	234.5 Кб
ID:	180725  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 13:57
#29
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ага...
В расчётную схему тогда надо еще продольные усилия нарисовать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 76
Размер:	849.3 Кб
ID:	180726  
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 13:58
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ага...
кстати да....
в проге (ради интереса) задал как балку, затем как колонну (сж. изг.), так 55Б1 не прошла (как сж. изг.) по устойчивости из плоскости, а 50Ш1 прошла.
ps^ где карандаш???

----- добавлено через 32 сек. -----
SkyFly, швеллера только полками вверх сделай.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 14:00
#31
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не прошла (как сж. изг.) по устойчивости из плоскости
Раскрепления прогонами учитывали?

----- добавлено через 30 сек. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
SkyFly, швеллера только полками вверх сделай.
Тема не моя, я просто разместил объяву...
У ТС вообще трубы
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 14:01
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
SkyFly, швеллера только полками вверх сделай.
Верно. Стенка в зону растяжения выйдет.... хоть и помёт с водой может собираться....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 14:13
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Раскрепления прогонами учитывали?
нет, на 12м пролет двумя крестами, остальное в запасик
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 14:53
#34
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Трапецевидную ферму на пролет 12 м. Без средних опор.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 14:55
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Baumann, добъём его? Арку и ниииикаких колонн.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 14:56
1 | #36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


пневмопокрытие и никакой стали
 
 
Непрочитано 13.12.2016, 16:13
#37
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Такой сарай из 3-х досок можно собрать. Нужны доски и гвозди
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 17:52
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Хворост и верёвки.
Offtop: Да крючком связать
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 00:01
#39
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Baumann, добъём его? Арку и ниииикаких колонн.....
Не надо))). Он учится)). Оформление в автокаде вообще класс). Хоть балкой,хоть фермой или арками-главное,чтоб понятие было и представление. Самый оптимальный способ-это найти что-нибудь аналогичное в типовых альбомах. Энтузиазм будет вознаграждён))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 07:14
#40
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Если стойка по центру и схема симметричная, то скатной составляющей вроде как нету?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь..правильно ли расставил раскосы фермы. проконсультируйте пожалуйста

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно показать цокольный узел? Нужна помощь. wladirom Архитектура 2 03.03.2015 08:55
Нужна помощь в определении нагрузки на ферму Студент ПГАСА Металлические конструкции 10 22.08.2013 14:25
Нужна помощь по конструкции крыши Sssergeyyy Конструкции зданий и сооружений 29 04.02.2013 11:03
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну Ingeneer Max SCAD 1 13.09.2012 03:50