Мобильное здание. Как выполнить узел жесткого примыкания фермы из ГСП к трубе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2017, 12:13
Мобильное здание. Как выполнить узел жесткого примыкания фермы из ГСП к трубе?
K700
 
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510

Предполагается выполнить мобильное здание. Поперечник представляет собой раму пролетом 15м устанавливаемую на лежни (без фундамента). Здание для производства различных работ по АКЗ. Идей много но пока остановились на относитльно жесткой поперечной раме. Хотя и рассматривались всевозможные трехшарнирные арки. Есть в наличии материал - труба (предполагается применить в качестве колонн). Фермы пока из ГСП, жестко примыкающие к колонне. Предполагается подвесной кран на 3.5т. Эскиз и расчет (пока еще сырой) прилагается. На сегодня у меня встал вопрос как выполнить узел опирания фермы из ГСП на колонну из трубы диаметром 377?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама.jpg
Просмотров: 239
Размер:	94.0 Кб
ID:	183321  

Вложения
Тип файла: rar рама.rar (1.9 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: pdf карнизный узел.pdf (6.1 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: pdf карнизный узел 2.pdf (6.7 Кб, 82 просмотров)


Последний раз редактировалось K700, 09.02.2017 в 07:39.
Просмотров: 4375
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 09:59
#21
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


А что касается горизонтальных перемещений узлов схемы? На сколько жесткой все таки нужно сделать раму. При расчете видно что нижний узел стойки перемещается порядка 110 с лишним мм по горизонтали, сечения допустим все подобраны адекватно усилиям. Но на сколько ее ужесточать и уже особенно и нечем в плоскости рамы чтобы попасть в СНиП-овские допуски на горизонтальные перемещения, есть ли в этом необходимость?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 10:03
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У вас вроде Б.
а туда ли повернуты сани?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама.jpg
Просмотров: 94
Размер:	70.3 Кб
ID:	183422  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 10:15
#23
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пусть на щебень раскошелится - из щебня отличное надежное основание можно насыпать. Даже на болоте.
ага главное если когда тонуть начнет щебень вместе со зданием, вовремя здание сдернуть с основания и переместить куда подальше
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 14:09
1 | #24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а туда ли повернуты сани?
Цитата:
А что касается горизонтальных перемещений узлов схемы? На сколько жесткой все таки нужно сделать раму. При расчете видно что нижний узел стойки перемещается порядка 110 с лишним мм по горизонтали, сечения допустим все подобраны адекватно усилиям. Но на сколько ее ужесточать и уже особенно и нечем в плоскости рамы чтобы попасть в СНиП-овские допуски на горизонтальные перемещения, есть ли в этом необходимость?
Дык у Вас неполная рама же. Расход стали еще боьше.
Но принципиально все равно жесткость можно ЛЮБУЮ придать.
Численно перемещения узлов рамы как минимум должны быть меньше 1/500 высоты колонны при наличии крана - это в СП "Нагрузки и воздействия" нормировано, можно уточнить.
Цитата:
тонуть начнет
Вот чтобы не тонуло, щебнем болото и отсыпается.
Болото болоту рознь.
Обычно болото - это слой менее метра, ниже - нормальные слои. Мы же подразумеваем нормальное болото, а не бездонное. Только откровенный идиот может пытаться устроить подушку на глубоком бездонном болоте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 14:37
#25
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
численно перемещения узлов рамы как минимум должны быть меньше 1/500 высоты колонны при наличии крана - это в СП "Нагрузки и воздействия" нормировано, можно уточнить.
Думаю всетаки речь идет о мостовом кране по колоннам, мы предусматриваем подвесной кран по ферме (по одному цельному элементу рамы) кажется в таком случае это не 1/500. Тогда неизвестно на какую величину ориентироваться.
Наверное неплохо будет если принять Hs/150.

Последний раз редактировалось K700, 10.02.2017 в 14:45.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 14:41
1 | #26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


K700, как часто вы монтируете и демонтируете этот навес? Может есть смысл разработать под него стальныю разборную площадку и нормально опирать колонну, типа модульных котельных?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 14:59
1 | #27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
... неизвестно на какую величину ориентироваться.
Наверное неплохо будет если принять Hs/150.
Объект временный, уровень ответственности соответствующий, экспертизы нет - берите 1/150, Вы хозяин, Вы и барин. Что там краном делают-то? Небось из пустого в порожнее перекладывают.
А интересно, здание это будут перетаскивать? Зачем сани-то? Или это не сани?
Нельзя ли винтовые якоря предусмотреть, распор чтобы гасить?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 07:45
#28
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Прошу прощение за несвоевременный ответ.


Ильнур
Цитата:
Что там краном делают-то?
Трубы и трубные узлы тонны по 1,5 максимум разгружают, грузят перекладывают ну или металлоконструкции(производство акз и огнезащиты).

Цитата:
интересно, здание это будут перетаскивать?
Здание перетаскивать не планируется. Разобрать собрать - перевезти транспортом планируется.

Цитата:
Зачем сани-то? Или это не сани?
Это не сани, это скорее что то типа лежней для передачи нагрузки.

Цитата:
Нельзя ли винтовые якоря предусмотреть, распор чтобы гасить?
Есть такая мысль насчет якорей. А Вы как себе винтовые якоря представляете - рядом стоящие сваи?

wvovanw
Цитата:
K700, как часто вы монтируете и демонтируете этот навес? Может есть смысл разработать под него стальныю разборную площадку и нормально опирать колонну, типа модульных котельных?
Навес монтировать демонтировать раз в два года - ну это очень примерно. Вы имеете ввиду площадку чисто под колонну? Смысл конечно есть.

Последний раз редактировалось K700, 13.02.2017 в 07:50.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 08:38
1 | 1 #29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
.... А Вы как себе винтовые якоря представляете - рядом стоящие сваи?...
Да не сваи. Просто железки с винтом, длиной с метр, с ручкой, чтобы в землю вкрутить под углом. Под углом - потому что на горизонтальную. Против распора. Для соответствия расчетной схеме по жесткости. По прочности - рассчитать без распора - якорь случайно поддался, грунт размок там...
Т.е. и без якоря не сломается, но с якорем будет точно жестко.
Винт вкручивать через ушки лежня, через полтора-два метра по длине здания.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 09:12
#30
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Да не сваи. Просто железки с винтом, длиной с метр, с ручкой,
Понял Вас. Есть одна проблема по географии применения, север тоже есть. , Там весной веселуха же происходит с грунтом. Но мы так и сделаем посчитаем по полной, на всякий закрепим.
K700 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Мобильное здание. Как выполнить узел жесткого примыкания фермы из ГСП к трубе?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
помогите, пожалуйста, найти узлел примыкания элементного фасада к цоколю и узел примыкания к ветнилируемому фасаду сверху vvkcher Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.03.2014 20:08
Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом val333 Металлические конструкции 45 13.11.2013 12:17
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35