Обетонирование базы стальных колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2010, 13:38
Обетонирование базы стальных колонн
F0xik
 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278

Каркас бескранового промздания 18х42 м. Верхний обрез фундаментов под стальные колонны 40К1 предлагается не поднимать до отм. пола, дабы базу можно было потом обетонировать и скрыть в полу. Делают ли такое? и где можно про это почитать? Какие "за" и "против" ?

Последний раз редактировалось F0xik, 14.10.2010 в 13:47.
Просмотров: 101517
 
Непрочитано 02.04.2016, 21:33
#161
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обетонку железных предметов ниже пола делают для ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
Только для этого? Серьезно? А чего выше не обетонируют? Давайте бетонировать оголовки - там тоже много пластинок и есть где влаге скопиться и где непрокрас возможен.
Я её из геометрических соображений только закладываю (утопить базу в пол - обетонировать вровень с полом; торчит база над полом - обетонировать, чтоб никто не наткнулся на болт и чтоб тумбочка была) и как замену/основу отбойников в гаражах.
 
 
Непрочитано 02.04.2016, 22:05
#162
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Только для этого? Серьезно? А чего выше не обетонируют? Давайте бетонировать оголовки - там тоже много пластинок и есть где влаге скопиться и где непрокрас возможен.
Я её из геометрических соображений только закладываю (утопить базу в пол - обетонировать вровень с полом; торчит база над полом - обетонировать, чтоб никто не наткнулся на болт и чтоб тумбочка была) и как замену/основу отбойников в гаражах.
Арик, не путай причину и следствие.
Из геометрически-феншуйных соображений ты базу закапываешь. "В землю". Если ребра-болты мешают нормальной эксплуатации помещения. Металл в земле сохраняется хреново (просто поверь). Если же металл залить бетоном (в земле) - он сохранится отлично. Поверь.
Оголовки можно обетонировать, да... Правда, ни один человек в здравом уме не будет этого делать, дюже геморно это в конструктивной реализации. Да и "в воздухе" отличается от "в земле" для металла.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2016, 22:17
#163
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, пусть отметка низа плиты базы -0.200. Пусть отметка верха плиты пола +0.000. Пусть плита пола толщиной 300 мм. Какая земля?) Я думаю, в этом случае, как раз обетонирование будет именно "геометрическим", разве нет?)
 
 
Непрочитано 02.04.2016, 22:32
#164
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Arikaikai, пол отсекается от подколонника
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 03:17
#165
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Арик, я вот не пойму.. Ты троллишь, чтоль? = )) Тебя бахил покусал? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 06:59
#166
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Только для этого?
Только для этого. И все. На этом конец обсуждения весенних обострений.
Цитата:
Серьезно?
Не, шутка апрельская, мля...Тебе говорят, говорят, а ты упираешься - вот это несерьезно. Ты же взрослый дядя, а не школьник бодающийся.
Цитата:
А чего выше не обетонируют?
Т.е. вот такой вопрос у тебя возник, да? Т.е. логика твоя такова, что обетонирование ниже пола автоматом должно привести к обетонированию оголовков и т.д.? Как ты сам думаешь, такая логика о чем говорит? Я думаю, что это может быть от повышенного содержания хлора в водопроводах по весне - ведь действие хлора на логику мышления наверняка индивидуальна.
Цитата:
Давайте бетонировать оголовки - там тоже много пластинок и есть где влаге скопиться и где непрокрас возможен.
Мы не можем тебе это запретить - закладывай в проекты, там видно будет.
Цитата:
Я её из геометрических соображений только закладываю...
Твое индивидуальное "скульптурное" творчество не противоречит общей концепции защиты от коррозии стальных элементов ниже пола. Можешь даже, как развитие, заняться лепниной на оголовках и в других местах из чисто "геометрических соображений".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 12:55
#167
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Грешат на обетонирование. Заказчик настоятельно предлагает не делать обетонирование баз в виду постоянных таких коррозийных мест на его объектах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpeg
Просмотров: 523
Размер:	74.1 Кб
ID:	183441  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpeg
Просмотров: 468
Размер:	44.6 Кб
ID:	183442  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpeg
Просмотров: 448
Размер:	49.9 Кб
ID:	183443  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpeg
Просмотров: 479
Размер:	68.5 Кб
ID:	183444  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 13:50
#168
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Грешат на обетонирование. Заказчик настоятельно предлагает не делать обетонирование баз в виду постоянных таких коррозийных мест на его объектах.
грешить надо на не правильно разработанный ППР, где ни слова не было о гидроизоляции подколонников, в отсечке обетонированной базы с полом гидроизоляционными материалами (п.9.8 СП29) и скорей всего отсутствию гидроизоляции под подстилающим слоем пола (о чем только недавно прописали в нормах - см. СП 28 п.5.6.15).

Последний раз редактировалось wvovanw, 10.02.2017 в 14:23.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 14:18
#169
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
3.jpeg (74.1 Кб, 18 просмотров)
- не оцинкованы ли колонны? Как будто цинк щелочь бетона съела.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 14:51
#170
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Грешат на обетонирование.
Дык кто рядом, тот и виноват. Кого еще винить-то? Не себя же...
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Заказчик настоятельно предлагает не делать обетонирование баз в виду постоянных таких коррозийных мест на его объектах.
Да пожалуйста. Будем оставлять колодцы. Колонна в колодце. Дно колодца - обрез фундамента. В колодце трап для откачки вод. Лесенка-скобы для удобства. Крышка. Вентиляция. Бонусом: светильник для удобства осмотра, телефон прямой связи с диспетчером цеха.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 14:54
#171
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да пожалуйста. Будем оставлять колодцы. Колонна в колодце. Дно колодца - обрез фундамента. В колодце трап для откачки вод. Лесенка-скобы для удобства. Крышка. Бонусом: светильник, для удобства осмотра, телефон прямой связи с диспетчером цеха.
ага, и куча грунта, который будет лезть из под пола, в особенности если база на от -0,800 при толщине пола 200-300мм))), а дале трещины и кранты самому полу.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 15:07
| 1 #172
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ага, и куча грунта, который будет лезть из под пола, в особенности если база на от -0,800 при толщине пола 200-300мм))), а дале трещины и кранты самому полу.
Не-не, колодец будет соответственно спроектирован, на все нагрузки, выпоры в т.ч., армирован и фсе такое. Все по науке будет. Кафелем обложим, под полированный гранит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 15:10
#173
s7onoff


 
Сообщений: n/a


может проблема в том, что колонна окрашена после бетонирования и значит в уровне пола, где как раз обычно по гравитационным оказывается вода, возможен непрокрас? Кстати да, как этого дела избежать? Там ведь всегда будет какая-то доля миллиметра, под которую сможет вода просачиваться капиллярно? Или красить кусок бетона вокруг непрерывно с колонной?
 
 
Непрочитано 10.02.2017, 15:35
#174
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


установили колонну в проектное положение, обетонировали базу, обмазали мастиками или оклеечной гидроизоляцией в вместе с подколонником, обратная засыпка, устройство гидроизоляции полов, по периметру баз обетонированных отсечку из рулонной гидроизоляции, устройство полов.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 15:37
#175
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, в твоем варианте база обетонируется ниже пола. А я про вариант, когда ур че пэ совпадает с верхом базы, как на картинках Saha.
 
 
Непрочитано 10.02.2017, 15:39
#176
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


s7onoff, база обетонируется до отм. 0,000
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 15:45
#177
s7onoff


 
Сообщений: n/a


И вообще мы о разном, кажется.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2017-02-10-002.png
Просмотров: 252
Размер:	6.8 Кб
ID:	183456
Я об этом
 
 
Непрочитано 10.02.2017, 16:03
#178
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
И вообще мы о разном, кажется.
скорей всего нет
я вот об этом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 370
Размер:	93.3 Кб
ID:	183457  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 16:30
#179
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
скорей всего нет
Ну то есть все-таки о разном. Как гидроизоляция ТАМ может влиять на коррозию "корня" колонны? Я так понимаю, корродирует-то не внутри, а именно по линии касания пола.
 
 
Непрочитано 10.02.2017, 16:44
#180
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Я так понимаю, корродирует-то не внутри, а именно по линии касания пола
тогда откуда там взяться влаге, конденсату? Значит косяк в исходниках.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обетонирование базы стальных колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн Flatron Железобетонные конструкции 4 02.09.2010 17:20
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет bogdan54 Металлические конструкции 24 06.08.2009 15:21
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. injenere Конструкции зданий и сооружений 22 18.08.2008 10:28