17.10.2011, 15:19 | #1 | |
Нужно считать анкерную опору трубопровода (наземная прокладка) на сдвиг?
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
||
Просмотров: 3488
|
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Тут и допускать нечего! точно нужно!! да, только сила трения! можно еще боковое давление фундамента на грунт учесть, но оно серьезно картины не изменит!
|
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Да ну? А если фундамент метра на два в грунт заглубить? Мы обычно так и делаем, если нет возможности разгонять размеры фундамента в плане (в стесненных условиях). И тогда картина меняется довольно серьезно.
|
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
|
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Сомневаюсь, что пассивный отпор много даст, ведь при расчете на сдвиг фи принимается не больше 30 градусов, коэффициент пассивного давления (при сдвиге по подошве) не более единицы, удельное сцепление не более 0,5 тс/кв.м да и грунт обратной засыпки у нас не в природном залегании
|
|||