Нужно считать анкерную опору трубопровода (наземная прокладка) на сдвиг?
RrRR
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637

Проложен трубопровод (d426х10) на лежневых опорах. Рассмотрим обычную анкерную опору на этой трассе (условно бетонный куб зацепленный за трубу), нагрузка на нее слева от температурных деформаций, допустим 10 тс. нагрузка справа, ну скажем 15 тс. Согласно пособию к СНиП сооружений промпредприятий - находим результирующую и рассчитываем на отрыв и на макс. давление под фундаментом. Возникает вопрос нужно ли считать фундамент на сдвиг по подошве от неуравновешенной силы?
Просмотров: 3488
 
Непрочитано 17.10.2011, 16:24
#2
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Возникает вопрос нужно ли считать фундамент на сдвиг по подошве от неуравновешенной силы?
Конечно нужно!
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 20:30
#3
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


допустим нужно, интересуют тогда удерживающие от сдвига нарузки, трение от веса фундамента и небольшого участка труб с которого передается вертикальная нагрузка на опору?
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 00:12
#4
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
допустим нужно, интересуют тогда удерживающие от сдвига нарузки, трение от веса фундамента и небольшого участка труб с которого передается вертикальная нагрузка на опору?
Тут и допускать нечего! точно нужно!! да, только сила трения! можно еще боковое давление фундамента на грунт учесть, но оно серьезно картины не изменит!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 09:11
#5
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
ожно еще боковое давление фундамента на грунт учесть, но оно серьезно картины не изменит!
Да ну? А если фундамент метра на два в грунт заглубить? Мы обычно так и делаем, если нет возможности разгонять размеры фундамента в плане (в стесненных условиях). И тогда картина меняется довольно серьезно.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 14:00
#6
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Да ну? А если фундамент метра на два в грунт заглубить?
Расчет в студию! Удерживающая сила от разности активного и пасивного давления не будет значительной величиной по сравнению с силой трения!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 16:12
#7
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Удерживающая сила от разности активного и пасивного давления не будет значительной величиной по сравнению с силой трения!
В связных грунтах (большой угол внутреннего трения) эта разница может оказаться достаточной.





Там плюс, там минус. Да ещё в квадрате.
alexandrius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 09:57
#8
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Сомневаюсь, что пассивный отпор много даст, ведь при расчете на сдвиг фи принимается не больше 30 градусов, коэффициент пассивного давления (при сдвиге по подошве) не более единицы, удельное сцепление не более 0,5 тс/кв.м да и грунт обратной засыпки у нас не в природном залегании