Непрочитано 01.11.2006, 18:09 1 |
Ступени из рифленой стали
ignor
 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85

Здравствуйте!
Проектирую лестницу для ТЦ, ступени из рифленой стали толщ. 6 мм.
Не подскажите, не прогнется лист? Или усилить по краям уголками ?
Ширина лестницы 1200 мм, ступени 300 мм
[ATTACH]1162393668.JPG[/ATTACH]
Просмотров: 19115
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 10:51
#21
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


2 Огурец.
Пожарники не возражают ).
А насчет конструкции как ?
ignor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 10:51
#22
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


я бы лист буквой П согнул... довольно жесткая ступень получится...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 10:54
#23
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


По настилу, если есть интерес, можно взглянуть
http://www.solid-spb.ru/products/default.html
МВ вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 10:55
#24
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Если буквой П, то надо развивать сечение косоура, чтобы можно было вертикальные стенки ступени к чему то приварить. Собственно нормальные люди так и делают, попутно проблема зыбкости решается. Косоуры ясное дело тонкостенные.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 10:58
#25
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


2 v_alex
Интересный вариант, только не как П, а как /|, т.е. согнуть по форме сборной ж/б ступени.
Вот только работники "устанут" гнуть листы в 6 мм
ignor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 11:18
#26
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


http://dwg.ru/search_result.php?res=...95&sid=&snor=1
скачивай открывай смотри
лучше готовую применить
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 11:19
#27
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ignor
2 v_alex
Интересный вариант, только не как П, а как /|, т.е. согнуть по форме сборной ж/б ступени.
Вот только работники "устанут" гнуть листы в 6 мм
Не вижу смысла гнуть буквой Л... буквой П на прессе за милую душу гнуться будет... если пресса нет, тогда можно сварить картину из уголка и положить рифленку толщиной 4 мм...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 11:27
#28
ekzersist

инженер-механик
 
Регистрация: 24.07.2006
Таганрог
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от v_alex
Цитата:
Сообщение от ignor
2 v_alex
Интересный вариант, только не как П, а как /|, т.е. согнуть по форме сборной ж/б ступени.
Вот только работники "устанут" гнуть листы в 6 мм
Не вижу смысла гнуть буквой Л... буквой П на прессе за милую душу гнуться будет... если пресса нет, тогда можно сварить картину из уголка и положить рифленку толщиной 4 мм...
я бы согнул буквой Z из 4-ки в начале ступени буртиком вниз, а в конце буртиком вверх(чтоб нога под лестницу не нырнула) и закркпил на уголки приваренные к швеллеру
__________________
Подпись неразборчива
ekzersist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 11:39
#29
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


И самое интересное, что мне строители говорят из чего они будут делать. И хоть ты тресни. Материал уже закуплен.
2 v_alex
Ну каритину я и предположил, см. четреж выше
ignor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 11:58
#30
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ignor
2 Огурец.
Пожарники не возражают ).
А насчет конструкции как ?
Пусть подпишут. Конструкция по огнестойкости не проходит. А по толщине листа 6 мм слишком много.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 12:05
#31
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ignor
Пролет 3 м.
Лестница для .... "Служебные помещения административного, инженерно-технического, научного персонала организаций и учреждений"

только прочитал тему от начала до конца... совершенно непонятно что вы имеете ввиду... что такое пролет 3 метра? если это то о чем я думаю, то 12 швеллер не пройдет... ступень я бы сделал из уголков полкой вверх с заполнением рифленкой 4мм и тротуарной плиткой на растворе (или керамогранит, плитка и тд)... швеллер 16... затем все это дело я бы снаружи зашил гипсокартоном марки ГКЛО или оштукатурил раствором толщиной 20 мм... тогда и лестница симпатичная будет, и ходить нестрашно по ней будет...
v_alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 12:05
#32
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


2 Огурец
Это понятно, но он уже лежит и ждет своего часа.
А нет литеретуры по конструкциям из листовой стали ?
ignor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 12:08
#33
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Вот только что каркас под облицовку для аналогичного здания рисовал, я там лишнее повырезал:
[ATTACH]1162458489.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 12:23
#34
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


Огурец.
Спасибо. А вы жесткость конструкции, прогиб выбираете исходя из опыта или считаете?
ignor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 12:27
#35
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Добавлю свою каплю... я его кажется уже выкладывал... тут ступени заполнялись плиткой как я писал выше и косоуры зашиваются гипсокартоном...
[ATTACH]1162459626.dwg[/ATTACH]
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 12:31
#36
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ignor
Огурец.
Спасибо. А вы жесткость конструкции, прогиб выбираете исходя из опыта или считаете?
- Обычно показываю нашим конструкторам. У нас Владимир Семёнович эти вещи, как орешки щёлкает в пять минут, во много раз быстрее меня.
Учтите, что расчитывается не сам косоур, а ферма, которую он образует вместе с перилами. Это весьма жесткая пространственная конструкция иногда позволяет отказаться от косоура или тетивы вообще - получается лестница с несущим ограждением (или, как её называют, на больцах)

Кстати, изображенная в прошлом посте лестница уже стоит и принята в эксплуатацию всеми инстанциями.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 12:38
#37
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Огурец
Кстати, изображенная в прошлом посте лестница уже стоит и принята в эксплуатацию всеми инстанциями.
можно фотографию посмотреть? я свою так и не видел...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 12:47
#38
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v_alex
Цитата:
Сообщение от Огурец
Кстати, изображенная в прошлом посте лестница уже стоит и принята в эксплуатацию всеми инстанциями.
можно фотографию посмотреть? я свою так и не видел...
Спасибо, напомнили. Обязательно на выходных сниму и фото приложу, тем более, что там качество работ вполне удовлетворительное.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 13:31
#39
Михалыч Д

Пролетарий умственного труда
 
Регистрация: 30.10.2006
г. Харьков
Сообщений: 2


Одно предостережение (сам столкнулся), Вы сказали, что лестница предназначается для персонала (т.е. не как эвакуационная) потому пользоваться ей будут часто.
После резки на гильотене край металла врядли будут тщательно обрабатывать, и если принять "П" образную форму ступени (что очень хорошо) то девушка в босоножках поднимаясь по такой лестнице может остаться без пальцев на ногах.
Можно согнуть в подступенке дополнительный фальц но гнуть 6мм...
Михалыч Д вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 15:41
#40
vbunakov

КМД/ППРк
 
Регистрация: 28.09.2006
Сыктывкар
Сообщений: 63
<phrase 1=


сталь ПВ конечно прошлый век, хотя применяют. Решетч.оцинкованный настил -вот тема (правда по карману бьет). А в помещении, или под навесом, УМКА прав: L25*3 +рифл.t-4