| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую марку профлиста выбрать Н35, Н60?

Какую марку профлиста выбрать Н35, Н60?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2010, 08:37 #1
Какую марку профлиста выбрать Н35, Н60?
Lidyana
 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 48

Проконсультируйте, пожалуйста возможно ли применить для покрытия кровли промышленного здания профлист Н35 при шаге прогонов (швеллер12) 1200мм, без использования обрешетки?или может подойти Н60? или использование профлиста без устройства обрешетки вообще невозможно?
Просмотров: 10107
 
Непрочитано 14.09.2010, 08:51
#2
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Конечно можно без обрешетки. марку проф. листа покажет расчет. Если речь идет о верхнем профлисте, т.е. гидроизоляции ,35 не пойдет по конструктивным соображениям.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 08:56
#3
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


по СНиПу высота гофра не менее 44мм, или это не в СНиПе а еще где...ну вообщем есть что-то такое в нормах..
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 08:57
#4
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


здание теплое или холодное?
если теплое укажите пирог кровли или его вес на м.кв.
укажите ветровой и снеговой район
укажите высоту здания
укажите угол наклона кровли
есть ли парапет(не путать с ограждением), т.е. могут ли образовываться снеговые мешки
предусмотрено ли наличие снегодержателей?!

edit: назначение этого листа - несущий или защитный, типа металлочерепицы )))!?
...
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 09:13
#5
Lidyana


 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение

Конечно можно без обрешетки. марку проф. листа покажет расчет
Расчет произвести по схеме: определить требуемый момент сопротивления W, момента инерции J, затем по ГОСТ подобрать сечение, как в расчете балок покрытия, я правильно понимаю?

Последний раз редактировалось Lidyana, 14.09.2010 в 09:18.
Lidyana вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 09:18
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Lidyana Посмотреть сообщение
Проконсультируйте, пожалуйста возможно ли применить для покрытия кровли промышленного здания профлист Н35 при шаге прогонов (швеллер12) 1200мм, без использования обрешетки?или может подойти Н60? или использование профлиста без устройства обрешетки вообще невозможно?
Профлист отличается от листа или рулонного материала тем, что имеет высокое ребро и соответственно очень высокую жесткость. И обычно профлист кладут на прогоны с достаточно большим шагом. Например Н-57-0,7 на пролете 3 м несет до 290 кг/кв.м. Толщина листа тоже имеет значение, нынче везде экономят и катают из 0,5 и даже 0,4.
Например, если для кровли с уклоном 25 градусов взять профлист Н-15 из листа 0,45, то нужна обрешетка. Если для кровли с уклоном в 7 градусов взять профлист Н-75-0,7, то достаточно прогонов с шагом 3...4 м (зависит от снегового района и наличия снеговых мешков).
Обрешетка может иметь место из других соображений - например для укладки изоляционной пленки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 09:23
#7
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Lidyana Посмотреть сообщение
Расчет произвести по схеме: определить требуемый момент сопротивления W, момента инерции J, затем по ГОСТ подобрать сечение, как в расчете балок покрытия, я правильно понимаю?
Не совсем так. Лучше несущую способность профлиста глянуть по готовым таблицам. Скажите лучше все данные, Вас точнее проконсультируют.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 09:51
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=335079&postcount=6
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 16:52
#9
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


alex_bay,
Цитата:
по СНиПу высота гофра не менее 44мм, или это не в СНиПе а еще где...ну вообщем есть что-то такое в нормах
А как-же у кровельных сендвич-панелей высота гофра 32мм. - неужели все проиводители лоханулись.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 17:04
#10
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
alex_bay,

А как-же у кровельных сендвич-панелей высота гофра 32мм. - неужели все проиводители лоханулись.
Не забывайте, что и сендвичи имеют определённые допустимые нагрузки.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 17:27
#11
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Не alex_bay, имел ввиду не прочность панелей, а чтобы осадки в продольный стык не затекали.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 20:00
#12
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
Не alex_bay, имел ввиду не прочность панелей, а чтобы осадки в продольный стык не затекали.
на практике через объект затекают, поэтому от кровельных стараемся максимально отказаться
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 09:20
#13
Lidyana


 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=335079&postcount=6
Может быть у вас есть выдержки из этого учебника (методика расчета и таблицы несущей способности?
Lidyana вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 09:57
1 | #14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Lidyana Посмотреть сообщение
Может быть у вас есть выдержки из этого учебника (методика расчета и таблицы несущей способности?
Конечно, специально для Вас есть. Вообще-то Горев т.1 есть в доунлоаде и весит всего 27 Мб. А если серьезно, такая же методика есть в "Рекомендациях по применению стальных профилированных...." ЦНИИПСК, которая тоже есть в dnld и весит нормально.
В обоих случаях нужно внимательно отнестись к единицам измерений, т.к. формулы эмпирические.
Вложения
Тип файла: zip Выдержки из Горева.zip (313.3 Кб, 174 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 10:41
#15
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
А как-же у кровельных сендвич-панелей высота гофра 32мм. - неужели все проиводители лоханулись.
Андрей вы совершенно правы. Они не просто лоханулись они этого просто не знали. А линии на которых производят кровельные сэндвич панели в России австралийские или итальянские, где как вы понимаете снега нет только дождь. Фины отказались от кровельных панелей из мин. плиты в 1996 году.
Михаил stp вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 10:55
1 | #16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
... Фины отказались от кровельных панелей из мин. плиты в 1996 году.
Видимо, финны могут "клепать" кровли на месте не хуже, чем на линии. Кстати, причем минвата? - а например из пенополистирола? А на месте финны из чего утеплитель устраивают?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 11:31
#17
Lidyana


 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
здание теплое или холодное?
если теплое укажите пирог кровли или его вес на м.кв.
укажите ветровой и снеговой район
укажите высоту здания
укажите угол наклона кровли
есть ли парапет(не путать с ограждением), т.е. могут ли образовываться снеговые мешки
предусмотрено ли наличие снегодержателей?!

edit: назначение этого листа - несущий или защитный, типа металлочерепицы )))!?
Здание холодное, ветровой район II, снеговой район V,
высота здания (по каньку) 9,38м, уклон крыши 18град
парапета нет, снегодержателей тоже не предполагаем
назначение листа - защитный от осадков и несущий - снеговая нагрузка.
Lidyana вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 11:37
#18
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


В ограждающих пром и общественных только мин вата, для холодильников только пенополиизоцинурат(ПИР) и пенополистерол самозатухающих марок. Мин вата притом, что в ней конденсируется и накапливается влага. А отказались, потому что текут или рвет панели.

снеговой район V, берите Н60 и будет вам счастье)
Михаил stp вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 11:41
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
В ограждающих пром и общественных только мин вата, для холодильников только пенополиизоцинурат(ПИР) и пенополистерол самозатухающих марок. Мин вата притом, что в ней конденсируется и накапливается влага..
Ну, это и у нас так.
Цитата:
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
А отказались, потому что текут или рвет панели.
У нас почему-то не рвутся и не текут. Наверно, у финнов снег тяжелый. Или несущие конструкции хлипкими проектируют.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 11:45
#20
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У нас почему-то не рвутся и не текут
У нас те же проблемы, только пока объемы меньше и опыт.
Михаил stp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую марку профлиста выбрать Н35, Н60?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление кровельного профлиста. В какую волну? red_elefant Прочее. Архитектура и строительство 48 02.09.2017 22:31
Какую CAD/CAE систему выбрать для проектирования в области машиностроения MatrixS_Master Другие CAD системы 57 14.01.2015 21:36
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? karandaw Машиностроение 31 04.05.2011 13:15
Какую расчётную схему выбрать Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 8 21.09.2009 14:59
Какую книгу по Атокаду 2006 выбрать чайнику? serg23 AutoCAD 4 21.11.2006 23:11