| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.02.2011, 12:00 | #1 | |
Причина образования трещин
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 9307
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ни в коем случае нельзя отвергать возможность неравномерной осадки. Более того, эта причина наиболее вероятная. Фундаменты дают осадку весь период жизни здания. Обычно скорость осадки со временем уменьшается, однако так происходит не всегда. На осадку здания могли повлиять и внешние факторы (строительство метро под зданием, строительство или снос рядом стоящего здания, подмыв основания плиты здания, например по причине протечек водопровода или канализации). Кроме того, ж.б. плита может деформироваться по причине усадки бетона или при нарушенной/неправильно сделанной гидроизоляции по причине коррозии арматуры.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 8
|
Это все понятно, но у меня все же предположение, что эти трещины появились в результате разности абсолютных деформаций несущих и самонесущих стен и ж/б колонн. Если я не прав, поправте меня. Но разность деформаций не объясняет (по крайней мере для меня) трещины в парапете(((
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191
|
2 paparazi
Начнем с того, откуда вообще появляются трещины: Вертикальные - в результате нормальных растягивающих напряжений. Наклонные - в результате касательных напряжений. отсюда очевидно, что растягивающие и касательные напряжения появились в результате неравномерной осадки фундаментной плиты. А причина скорее всего в слабых грунтах и конструкции здания. Т.е. Вес всего здания передается через несущие стены по периметру фундаментной плиты, что вызывает локальной увеличение давления на грунт по периметру плиты и заставляет плиту выгибаться в центре, то есть, здесь мы имеем дело скорее с оболочкой (в терминах строительной механики), чем с жесткой плитой. Потому что толщина плиты 800 мм более чем на порядок меньше ее линейных размеров. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 8
|
Selkoff
Если бы несущие стены располагались по периметру здания я с Вами бы согласился, но плиты перекрытия опираются на стены по осям Е, Г/Д, Г, В, Б/В, А и на железобетонные ригели по осям Д, Б и соответственно нагрузка на фундаментную плиту передается в этих же местах, а не по периметру. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191
|
Тогда держите совет, уважаемый paparazi :
Смоделируйте здание в одной из расчетных программ (я предпочитаю Robot) c учетом работы грунта основания и, разумеется, с приложением всех действующих нагрузок РЕАЛЬНОЙ величины и РЕАЛЬНЫМ местом приложения. И вопросы: - Поскольку здание, с ваших слов, 70-х годов постройки, когда появились трещины? - Проводились ли какие-либо работы внутри здания или его окрестности во время, предшествующее появлению трещин? - Что за грунт в основании? - Были ли аварии или утечки из инженерных сетей? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 8
|
Selkoff
Когда именно появились трещины никто точно сказать не может, но обратили внимание на них лет пять назад. По поводу грунтов основания: 1-й слой-насыпной грунт (мощность 1-1.6 м); 2-й слой-песок крупный (мощность 1.3-2 м); 3-й слой-песок мелкий (мощность 1-1.5 м); 4-й слой-песок средней крупности (мощность 1.5-2.5 м); 5-й слой-моренные суглинки (мощность 4-5.5 м); 6-й слой-юрские отложения (глина) (мощность до 7 м). Аварий и утечек инженерных сетей не было. NOVICHEK Об этом тоже мысли были, но после осмотра крыши оказалось, что эти антены установлены на небольшой плите, которая просто лежит на крыше. |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Перевязка нарушена, но не "смертельно". Хотя возможно и из-за неё. "Встретились" на одной вертикали локальная просадка фундамента и хилая перевязка - вот и пожалуйста. Да тут бы и нормальная перевязка не спасла бы...
Не объясняет. Трещины в парапете объясняются (во всяком случае для меня) тем, что стенка хиленькая (250, если я правильно понял) и достаточно высокая. В "нашем" СНиПе (несущие и ограждающие) в таблице 28 приводятся предельные высоты свободно стоящих стен, но это для "новой" кладки. А тут кладка старая. Естественно, постоянно дует ветер. Каждую зиму снег... Кстати, у Вас какие районы по ветру и снегу? Вот эти многократные воздействия и вызвали "отламывание" парапета. Боюсь, что он действительно "отламывается". Положите рядом фотографии 2135 и 2174 - сразу поймёте, о чём я.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. | ganesh | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 12.10.2010 15:07 |