| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заделка трещин в перекрытии жилого дома

Заделка трещин в перекрытии жилого дома

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2008, 09:16 #1
Заделка трещин в перекрытии жилого дома
Badgo
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 24

Доброго времини суток!
Имею трещины в перекрытии(встречаются сквозные) в пролете.
Армирование вопросов не вызывает(считалось и пересчитывалось в SCAD, STAAD, авторский надзор не выявил отклонения от проекта после вязки арматурных сеток), а вот качество бетона от поставщика по всей видимости низкое("левак гонят"), правда, брали образец(от уже замоноличенного участка) в лабораторию на испытания - прочность проектная, B30. Трещины появились сразу после снятия опалубки и далее не развивались. Прошло уже около 4мес - ничего нового(в смысле развития трещин - его нет).
Вопрос. Чем заделать эти трещины? Инъекции раствора?
Объект - жилой дом.
Спасибо.
Просмотров: 7873
 
Непрочитано 30.10.2008, 09:28
#2
ZhanZhak

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.10.2008
Ровно. Украина
Сообщений: 25
<phrase 1=


видимо опалубку рано сняли.... если за 4-ри месяца трещины не прогресируют, и бетон соответсвенного класа (плюс армирование хорошое) то просто заделайте трещины... хотя если сквозные есть, то для страховки можна поверху кинуть сетку и дать бетонную стяжку 2-3 см
__________________
в жизни из любой ситуации как минимум есть два выхода. безвыходных ситуацый небывает!

Последний раз редактировалось ZhanZhak, 30.10.2008 в 10:05.
ZhanZhak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 09:58 Чем их заделать и как?
#3
Badgo


 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 24


Спасибо.
Badgo вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 10:14
#4
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


В принципе железобетон без трещин не работает, все дело в ширине их раскрытия. Ну а от ширины раскрытия трещин зависит рецепт лекарства по инъектации
bridgeconst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 10:31 Ширина раскрытия от 0.5мм до 2мм
#5
Badgo


 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 24


Чем их заделать и как?
Badgo вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 10:54
#6
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Набираю я Яндексе "Инъекция трещин", на что он мне выдает 10 страниц со ссылками. Вот уж действительно раздолье для поиска.
Ну а если серьезно, то два варианта инъектации: полимерными составами и цементными составами. Выбор за вами, поставщиков инъекционных растворов в интернете масса.
Инъектация монолитного перекрытия штука довольно сложная. Это не бутовая кладка мостовой опоры или кирпичной стены, где набурил скважин в шахматном порядке и накачал все раствором. Здесь разделка трещин нужна+установка инъекционных втулок чтобы раствор именно по трещине шел, а не тупо выливался уперевшись в монолит.
Вообщем я бы порекомендовал обмазочные составы. Их наносить по большой площади проще.
bridgeconst вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 11:06
#7
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Badgo Посмотреть сообщение
Чем их заделать и как?
Вопрос не только в этом.
Трещины появились от с.в. плиты после распалубки. Ранняя затирка трещин, если они уж появились, как и ранняя распалубка не гарантирует от их появления вновь после выполнения стяжки пола, кладки перегородок, какими бы самыми современными способами и материалами их не заделывали.
Но самое неприятное ( правда не всегда - это уж как повезет) они могут появляться и на ветонитовой отделке потолка в самый неподходящий момент, накануне приемки рабочей комиссии. И вдобавок к кривым откосам, отваливающимся подоконным доскам, забытым дверным ручкам появляются замечания по трещинам на потолке.
С досками всем все понятно, но когда начинают многозначительно рассуждать глядя на потолок о причинах их появления, то аргументы по поводу того, что заделывали, но они снова почему то появились или что все само и так затрется не очень то помогают .
AMS вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 11:16
#8
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Только сейчас разглядел ширину раскрытия от 0.5 до 2!!!!
Насколько мне известно, то железобетонные конструкции расчитывают по двум группам предельных состояний. Так вот расчеты по второй группе пред. сост. как раз регламентируют ширину раскрытия трещин (не более 0,3 мм).
Цитата:
Армирование вопросов не вызывает(считалось и пересчитывалось в SCAD, STAAD
Если оно действительно не вызывает сомнения, то тут явно строители набраковали.
Вот что самое интересное - трещины появились после снятия опалубки, т.е. на перекрытие действовала нагрузка только от собственного веса.
Что же будет с трещинами когда появится полезная нагрузка?
bridgeconst вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 13:27
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А у нас на стройке трещины были усадочные ( не правильно грели) и достигали 2мм при глубине до 120мм. Через пол года я спросил чем заделали, а мне отвечают что их нет, они пылью забильсь. Так что и у вас трещины могут быть из-за неправильного ухода за бетоном.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 13:29
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Что же будет с трещинами когда появится полезная нагрузка?
Сделайте испытания, нагрузите плиты и посмотрите " движение" трещин.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 13:48
#11
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Сделайте испытания, нагрузите плиты и посмотрите " движение" трещин.
Именно так и приходилось делать, когда при обследовании перекрытий на предмет выяснения "ломать нельзя усиливать" ставили на потолке гипсовые маячки и сверху загружали распределенной нагрузкой - пескоблоками. Кроме этого пробную нагрузку прикладывали в том же пролете, но на другом этаже, где все было "нормально".
С усадочными неглубокими трещинами особых проблем как правило не возникает. Но если трещины сквозные - усадочные или силовые, не имеет значения, то жесткость плиты перекрытия существенно снижается и при приложении последующей нагрузки процесс раскрытия трещин может продолжаться.
В таких случаях наиболее кардинальное решение - усиление перекрытий, о чем достаточно подробно разрисовано в альбоме Мальганова.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 23:30
#12
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Badgo, напишите, если нетрудно, здание каркасное или с несущими стенами, пролеты плиты с трещинами, толщина плиты, диаметр и шаг арматуры нижней и верхней сеток? Есть ли трещины у опор (в верхней зоне плиты), или только в пролетах?
Спасибо.
playgamer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заделка трещин в перекрытии жилого дома

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Уровень ответственности частного жилого дома (коттеджа) goa_21 Прочее. Архитектура и строительство 8 09.09.2008 21:19
Нормативное расстояние от жилого дома Velych Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.08.2008 11:51
Типовой ППР на монтаж жилого дома RINga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.11.2007 11:40
Ищу архитектуру жилого дома со сборным ж\\б каркасом Erast Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.04.2007 18:45