30.10.2008, 09:16 | #1 | |
Заделка трещин в перекрытии жилого дома
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 7873
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.10.2008
Ровно. Украина
Сообщений: 25
|
видимо опалубку рано сняли.... если за 4-ри месяца трещины не прогресируют, и бетон соответсвенного класа (плюс армирование хорошое) то просто заделайте трещины... хотя если сквозные есть, то для страховки можна поверху кинуть сетку и дать бетонную стяжку 2-3 см
__________________
в жизни из любой ситуации как минимум есть два выхода. безвыходных ситуацый небывает! Последний раз редактировалось ZhanZhak, 30.10.2008 в 10:05. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Набираю я Яндексе "Инъекция трещин", на что он мне выдает 10 страниц со ссылками. Вот уж действительно раздолье для поиска.
Ну а если серьезно, то два варианта инъектации: полимерными составами и цементными составами. Выбор за вами, поставщиков инъекционных растворов в интернете масса. Инъектация монолитного перекрытия штука довольно сложная. Это не бутовая кладка мостовой опоры или кирпичной стены, где набурил скважин в шахматном порядке и накачал все раствором. Здесь разделка трещин нужна+установка инъекционных втулок чтобы раствор именно по трещине шел, а не тупо выливался уперевшись в монолит. Вообщем я бы порекомендовал обмазочные составы. Их наносить по большой площади проще. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Вопрос не только в этом.
Трещины появились от с.в. плиты после распалубки. Ранняя затирка трещин, если они уж появились, как и ранняя распалубка не гарантирует от их появления вновь после выполнения стяжки пола, кладки перегородок, какими бы самыми современными способами и материалами их не заделывали. Но самое неприятное ( правда не всегда - это уж как повезет) они могут появляться и на ветонитовой отделке потолка в самый неподходящий момент, накануне приемки рабочей комиссии. И вдобавок к кривым откосам, отваливающимся подоконным доскам, забытым дверным ручкам появляются замечания по трещинам на потолке. С досками всем все понятно, но когда начинают многозначительно рассуждать глядя на потолок о причинах их появления, то аргументы по поводу того, что заделывали, но они снова почему то появились или что все само и так затрется не очень то помогают . |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Только сейчас разглядел ширину раскрытия от 0.5 до 2!!!!
Насколько мне известно, то железобетонные конструкции расчитывают по двум группам предельных состояний. Так вот расчеты по второй группе пред. сост. как раз регламентируют ширину раскрытия трещин (не более 0,3 мм). Цитата:
Вот что самое интересное - трещины появились после снятия опалубки, т.е. на перекрытие действовала нагрузка только от собственного веса. Что же будет с трещинами когда появится полезная нагрузка? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
А у нас на стройке трещины были усадочные ( не правильно грели) и достигали 2мм при глубине до 120мм. Через пол года я спросил чем заделали, а мне отвечают что их нет, они пылью забильсь. Так что и у вас трещины могут быть из-за неправильного ухода за бетоном.
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
С усадочными неглубокими трещинами особых проблем как правило не возникает. Но если трещины сквозные - усадочные или силовые, не имеет значения, то жесткость плиты перекрытия существенно снижается и при приложении последующей нагрузки процесс раскрытия трещин может продолжаться. В таких случаях наиболее кардинальное решение - усиление перекрытий, о чем достаточно подробно разрисовано в альбоме Мальганова. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Badgo, напишите, если нетрудно, здание каркасное или с несущими стенами, пролеты плиты с трещинами, толщина плиты, диаметр и шаг арматуры нижней и верхней сеток? Есть ли трещины у опор (в верхней зоне плиты), или только в пролетах?
Спасибо. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Уровень ответственности частного жилого дома (коттеджа) | goa_21 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 09.09.2008 21:19 |
Нормативное расстояние от жилого дома | Velych | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.08.2008 11:51 |
Типовой ППР на монтаж жилого дома | RINga | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.11.2007 11:40 |
Ищу архитектуру жилого дома со сборным ж\\б каркасом | Erast | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.04.2007 18:45 |