Является ли воздушная зона поэтажного перехода лестницы Н1 зоной безопасности для МГН

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2016, 12:12 #1
Является ли воздушная зона поэтажного перехода лестницы Н1 зоной безопасности для МГН
N_li
 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 11

Здравствуйте коллеги! Вопрос такой: Является ли воздушная зона поэтажного перехода лестницы Н1 зоной безопасности для МГН?
Сама и отвечу- Да по п. 5.2.27 СП 59.13330.2012 "В состав зоны безопасности может включаться площадь примыкающей лоджии или балкона, отделенных противопожарными преградами от остальных помещений этажа, не входящих в зону безопасности." Но вызывает сомнения тамбур отделяющий лифтовый холл от воздушной зоны перехода. Считается ли воздушная зона перехода примыкающей?

Вложения
Тип файла: pdf 36-01-АР(изм) Секция 4,5-Model.pdf (15.7 Кб, 146 просмотров)

Просмотров: 4449
 
Непрочитано 15.03.2016, 13:43
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


Может ВКЛЮЧАТЬСЯ в площадь зоны безопасности, т.е. сама ПБЗ должна быть помещением, выделенным противопожарными преградами, иметь подачу наружного воздуха с подогревом, переговорное устройство с помещением пожарного поста и т.д.
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 22:25
#3
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Даже если бы могла, то в Вашем случае следовало бы делать окно ЛК с пределом огнестойкости EI30, а следовательно нарушался бы пункт 5.4.16 СП2 (по поводу окон на каждом этаже ЛК, открывающихся без ключа и т.д.).
Как вариант, сделать зону безопасности в лифтовом холле. Шахту подпора попытаться выделить из объёма тамбура ЛК Н1. Ну и пусть инженеры ОВ не забудут, что подпор должен ещё и подогреваться.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 23:52
#4
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


Балкон лестничной клетки может быть зоной безопасности при условии, что расположившийся там инвалид не перегородить путь остальным эвакуирующимся людям.
Определение зоны безопасности дано в ч. 2 ст. 2 ФЗ № 123-ФЗ (зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений). Вы никакими расчетами не докажете, что опасные факторы пожара не проникнут на этот балкон, но экспертиза принимает такую зону безопасности МГН при условии, что сам балкон выполнен по нормам (п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 и приложение Г СП 7.13130.2013). Тут у вас небольшие проблемы с дверями тамбуров. Расстояние между этими дверьми должно быть не менее 1,2 м. На вашем чертеже полной картины не видно, поэтому проверьте все полностью. На п. 5.2.27 СП 59.13330.2012 не ссылайтесь, т.к. он выполним, максимум, только для первого этажа здания.
Sasha87 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 16:50
#5
Папаё

архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
респ. Коми
Сообщений: 55


22

Последний раз редактировалось Папаё, 25.03.2016 в 14:50.
Папаё вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Является ли воздушная зона поэтажного перехода лестницы Н1 зоной безопасности для МГН

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Воздушная зона лестницы Н! Nic Архитектура 3 22.12.2007 21:22