Цитата:
Сообщение от Veliking
По разрезу 1-1 какое расстояние от конька?
|
Большое. Метров 20.
Цитата:
Сообщение от Veliking
Какой-то узел трудоемкий. Зачем такие сложности.
|
Так это адаптация узла из СО по кровлям, который я выше выкладывал. Доработал тот узел только в том смысле, что трубу закрепил к стакану.
Цитата:
Сообщение от Veliking
Труба какого размера? Что за труба?
|
Труба воздуховода от 125 до 280 мм. А труба внутри стакана - это электросварная труба по ГОСТ 10704.
Цитата:
Сообщение от Veliking
Вряд ли окажется так, что рядом будут стоять два прогона как они нарисованы.
|
Так это дополнительные прогоны, которые специально ставятся в этом месте для пропуска труб через кровлю.
Цитата:
Сообщение от Veliking
Нельзя сделать нормальные нащельники квадратного сечения в плане. На вершинах нащельников не будет.
|
Квадратный стакан "обнимается" элементами примыкания по стандартному типу. Например как это делается в примыканиях к прямоугольным вентшахтам.
Цитата:
Сообщение от Veliking
или просто показать резиновую проходку...
И не нужно городить городушки.
|
Опять повторюсь - резиновая прокладка трубу не удержит. То бишь все равно придется давать какие-то дополнительные конструкции для закрепления трубы от перемещений по вертикали и горизонтали. Это уж не говоря о сомнительной эффективности с точки зрения качества гидроизоляции.
Вообще я не говорю, что мое решение идеально. Собственно я сейчас изобретательством получается занимаюсь. Может и правда лучше резинку сверху накинуть, а внизу крепеж какой-то придумать.