Непрочитано 23.04.2017, 17:48
Соотношение объемов ливневых стоков и поглотительного колодца.
Archi_
 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104

Проектом предусмотрено устройство дренажа по периметру участка (S= 1400 м2) и ливневой канализации с отведением всех стоков в общий поглотительный колодец.

Приблизительный расчет (по доступным, в интернете, калькуляторам; а СП, подозреваю, "не осилю") предполагает +- 21м3 в час ( из них 8 м3 - с кровельных конструкций, остальное с гравийных площадок, мостовых и газонов). Предполагаю, что часть стока "потеряется на пути к закрытым дренажным канавам".


1) Может ли колодец (геологию прилагаю) справиться с подобными объемами стоков? Или нужно их "размножать"
( и распределять по участку)? На какой горизонт лучше поставить нижнее кольцо?

2) Рядом ( "дистанция" - 7 метров) предполагается фильтрационный колодец ЛОС (объем - до 2.5 м3 в сутки). Возможно ли такое соседство и можно ли их поставить на один горизонт?

3) Какая поглощающая способность будет у колодца, при установке на первый и второй песчаный горизонты?


4) Возможен "альтернативный вариант" вариант: исключить дренаж, часть воды сбросить на проселочную дорогу, ливневку в колодец, остальное пусть само "испаряется"?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: r2.png
Просмотров: 327
Размер:	415.1 Кб
ID:	187018  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 295
Размер:	258.7 Кб
ID:	187019  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 264
Размер:	100.3 Кб
ID:	187020  


Последний раз редактировалось Archi_, 24.04.2017 в 08:02.
Просмотров: 12200
 
Непрочитано 26.04.2017, 16:06
#21
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Дренаж есть комплекс мероприятий направленный на то, чтобы взять воду оттуда, где она мешает и отвести туда, где не мешает)))
И не поспорить))) Надо мне внимательнее вложения смотреть.
Дренаж скидывать проще без колодцев. Бурят на обсадку под 200 диаметр А/Ц трубы до песка. Засыпают песком. отводят "в них". По территориям это проще - благо бурить не глубоко. Сам способ не применял, но решения такие в экспертизе у нас видел.
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 16:34
#22
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,769


Если "нет воды", зачем дренаж?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 17:00
#23
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Если "нет воды", зачем дренаж?
Вот и я не понял ))))
Значит сухие площади нужны. Хотя с такими грунтами поверхностного за глаза.
Короче темнит что-то автор)
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 18:47
#24
Archi_


 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Без разбивки площади по покрытиям, не оценить даже примерно.
В границах участка:
1) Кровли 317 м2
2) Газоны 541 м2
3) Гравийные площадки 442 м2
4) Мощение камнем 100 м2

Похоже на правду? (+- 21 м3 в час)

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от B.E.$. Посмотреть сообщение
Значит сухие площади нужны. Хотя с такими грунтами поверхностного за глаза.
Короче темнит что-то автор)

Я и спрашивал, в том числе, про поверхностный. Куда сбросить дождевые и талые воды? В Московской области соседи, обычно, против сбросов "по рельефу"...




Цитата:
Сообщение от B.E.$. Посмотреть сообщение
Бурят на обсадку под 200 диаметр А/Ц трубы до песка.
Можете выложить узел связи дренажных труб со скважиной? Как чистить? Не произойдет ли кольматация песка в скважинах? Есть расчеты по отдельной скважине? Сколько скважин на м2?

Последний раз редактировалось Archi_, 26.04.2017 в 20:00.
Archi_ вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 20:54
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,627


Archi_,
маленько тоже сталкивался с похожим...
Без геологии и гидрогеологии посчитать невозможно. Кронсерг опытный специалист и всё про дело, но после слов "ладно предположим песок имеет разгрузку и т.д." такой расчёт можно дальше не считать. Даже если такая вероятность 80%, всегда останется 20% что именно у вас будет линза песка в глине, почва складки песка или т.п.

И поймите тоже Кронсерга почему он так говорит. Его к тому заставляют, небось, уже несколько лет, и никому не важно работает оно фактически или только на бумаге.

Извините, если не в тему вмешался (или наврал ).
В водоотведении свои грустные дела. И их вообще лучше спрашивать на форуме АВОК.
Или просто почитать тамошние темы.

Archi_, я то больше с водопритоком сталкивался. Обратная задача.
Осилите, наверное, прямую. Только считайте по нормам и по АВОКу.
И сразу от недели на расчёт берите + исходные данные требуйте.
Без исходных данных и решения другие и дороже и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 12:52
#26
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Я и спрашивал, в том числе, про поверхностный. Куда сбросить дождевые и талые воды? В Московской области соседи, обычно, против сбросов "по рельефу"...
Так одно дело ливневка, другое дело дренаж... С дренажом не понятно...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Можете выложить узел связи дренажных труб со скважиной? Как чистить? Не произойдет ли кольматация песка в скважинах? Есть расчеты по отдельной скважине? Сколько скважин на м2?
Я же говорю, встречал решение в экспертизе. Буду там - поспрашиваю проектов.
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Соотношение объемов ливневых стоков и поглотительного колодца.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие очистные сооружения ливневых стоков являются локальными? N_zzz Водоснабжение и водоотведение 3 30.04.2015 14:13
Ливневая канализация и очистные сооружения ливневых стоков, - где найти термины? Aimod Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.06.2014 15:03
Как должен быть устроен коллектор сбора ливневых стоков Pavel_V Водоснабжение и водоотведение 18 31.03.2014 16:15
Расчет объема ливневых стоков. Лемур Водоснабжение и водоотведение 10 07.10.2013 15:06
Водоотведение ливневых стоков в горные выработки (угольная шахта) при небольшом объёме Tyhig Водоснабжение и водоотведение 8 11.07.2012 20:23