Какой запас кабеля закладывается в проект ?
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 21857
|
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 17
|
Мне интересно , сколько по проекту проектировщики закладывают в проект ? Какими нормативами руководствуются ,беря запас кабеля , неужели 6 % как в письме госстроя ?))
Вопрос состоит в том ,что заказчик завернул объем кабеля по исполнительной , размеры в целом не совпадали на 5 см в большую сторону, они мотивирую, что на комнату перерасход получается метр, сказали пересчитать. Конечно, понимаю , что скорее всего Это начальная показуха, но все же я хотел договорится о допустимой погрешности в размерах ,которые они пропустят , аргументируя Это тем ,что в проекте берется запас от факт ,например, 10 % . Вот меня и интересует какой берется запас кабеля. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Да 6 % как в письме госстроя + округление в большую сторону.
Например, если общая (суммарная) длина кабеля (с 6%) получается 367 м, то берем 370 или 380 м.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
6% это для кабелей прокладываемых в траншеях . waterpol1st спрашивает
Цитата:
3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048
|
Посмотрите в гэсн в строке материалы, там должны быть данные отличающиеся от объёмов работ. Как пример: устройство потолка из гвл, на 100 м.кв. 105 м.кв. материала. Но в проекте указывается "чистый" объём материала, как пример: жб -арматуры 100 кг и в проекте указывается 100 кг, а в итоге списывается 103 кг этим линия занимается. Про округление, до какой цыфры, должно быть в нормативах, вот только не помню в каких ( может даже в ескд).
Прочитайте справочник мастера\ прораба по электрике, обычно в них, такие вопросы описываются. Последний раз редактировалось gofra, 26.05.2015 в 22:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18
|
Как бы не закладывали все равно по факту не хватает. Для этого линейный ИТР и составляет акты на доп. работы.
запас 1/2% это на каждую линию для разделки, коммутации и подключения оконечных устройств |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Всё хватает если ни разу не видел и не читал никаких писем. Закладываешь по опыту исходя из реалий жизни. У меня за всю практику один случай был что до щита заложил кабель так, что всего 30 см отрезать пришлось. Зато прекрасно знаю что если ты недозаложишь кабель то ты и будешь крайним, и строителям дороже встанет дозаказывать и решать эти вопросы с Заказчиком (застройщиком), т.к. увеличение сметы оно никому не надо (потом просто монтажникам скажут, не хватило, пожалуйста ребята - за ваш счёт). Я считаю так: если не полилиния и не пользоваться никакими лиспами то мерию каждый линейный участок и округляю, например (1,3+1,5)+(4,4+5,5)=3+10=13 м, опуски соответственно также накидываю, и потом когда в спецификации весь кабель посчитан, тогда уже могу накинуть сколько-то процентов общих для данного типа кабеля.
Естественно с дорогим или спецкабелем особый случай тут считать точнее надо. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18
|
Очень рад что есть такие люди.
Цитата:
Просто постоянно сталкивался с "измами" на объекте: смещение проёмов более 1м. , изменение способа установки ЩРП, ШРнП., поставку УРЭМ с другими характеристиками. Ну и еще от воровства (среза) заложенных кабелей. А добавку длин или изменения в трассах проектировщики писали в журнале авторского надзора. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Собираюсь начать разрабатывать проект по какой стадии формировать состав проекта? | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 154 | 05.10.2013 12:52 |
Ищу какой - нибудь проект выноса магистрального трубопровода | ВоваН | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.08.2010 15:00 |
Опорная ж.б. колонна при сжатии... какой запас? | Инженер Анатолий | Железобетонные конструкции | 9 | 28.08.2008 23:04 |
Какой запас вы берёте в расчетах? | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 15.08.2007 06:34 |