| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что обозначают засечки на электрической схеме?

Что обозначают засечки на электрической схеме?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.08.2016, 11:53 #1
Что обозначают засечки на электрической схеме?
Степлер
 
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152

Извините заранее за глупый вопрос... (я далека от электрики)... но мне нужно понять.. такие засечки на проводе на принципиальной схеме обозначают количество фаз или количество жил у провода? Заранее спасибо за ответ..

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 234
Размер:	7.5 Кб
ID:	174733  


Последний раз редактировалось Степлер, 15.08.2016 в 13:01.
Просмотров: 10331
 
Непрочитано 15.08.2016, 12:13
1 | #2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Количество проложенных проводников
ГОСТ 2.751-73
Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Электрические связи, провода, кабели и шины
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 13:09
#3
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


в госте, на который Вы дали ссылку, сказано, что это "Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, изображенная однолинейно"... Объясните мне, пожалуйста, что означает группа линий? у меня этот провод идет от сущ. ВРУ до Щитка, а от щитка идет 15 розеточных групп и 10 групп осветительных..
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 13:32
#4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Я могу и на другие документы ссылок насыпать. Например на этот
ГОСТ 21.614-88 ИЗОБРАЖЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОК НА ПЛАНАХ
Вообще это УГО встречается в нескольких нормах и всегда несет примерно один смысл. Это именно количество проложенных параллельно проводников. Например жил в кабеле или проводов в трубе и жил в шлейфе. Причем если количество проводников большое то ставят одну засечку и пишут цифру. С количеством фаз вообще говоря не связано. Вы бы дали более крупный план тогда и можно было обсудить
Если это план то скорее всего это трехжильный кабель(как правило это однофазная сеть ~220В) но возможны нюансы
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 14:03
#5
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Вот схема. Я считаю, что здесь все правильно... от ВРУ до вводного щита идет пятижильный (ноль, земля и три фазы) кабель, поэтому стоит 5 засечек (кстати, более четырех жил - я если правильно поняла нужно цифру ставить..да?)

а руководитель говорит, что здесь должно быть 3 засечки, так как 3 фазы...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 112121.jpg
Просмотров: 1516
Размер:	170.2 Кб
ID:	174736  
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 14:16
#6
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


В целом тут криминал нет. Сложившиеся практика показывает что засечки рисуют до 5 если чертеж не загружен. Больше ставят цифрой. Но вообще говоря, вы правы и больше трех надо уже ставить цифру. Кстати для нулевого проводника и заземления тоже есть своя специфическая засечка. Но ставят их не так часто. А вот ваш руководитель не прав. Впрочем эта ошибка встречается довольно часто

P.S. Заметил одну ошибочку в ШР-2 должна быть уже 1 засечка
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 14:20
#7
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


спасибо огромное за разъяснения! и за то, что ошибку нашли... действительно там неверно...
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 08:17
1 | #8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Ещё возможно ошибка, а может и нет, смотря откуда у Вас разделение на PE и N идёт: если разделение идёт в ВРУ, тогда туда приходит 4 жилы, и перемычка между PE и N, дальше 5 жил, если же разделение произошло где-то выше (а у Вас именно так на схеме), тогда всё верно. Смущает только то что обычно это разделение происходит именно в ВРУ, ГРЩ и т.д.).
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что обозначают засечки на электрической схеме?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск