Надо ли включать профнастил в общую спецификацию металлопроката КМ?
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 10848
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если профнастил служит для раскрепления верхних поясов металлических балок и(или) в чертежах КМ указывается как он должен крепиться к металлоконструкциям, то он является частью металлоконструкции и должен как входить в спецификацию, так и быть отражен на чертежах и в ведомостях элементов КМ.
|
|||
|
||||
Профнастил следует включать в спецификацию металлопроката, если он является несущим (участвует в работе каркаса), например, в случае, описанном DK.
При этом не забывайте правильно указывать материал профнастила. Как правило, это сталь Ст3кп по ГОСТ 380-88. Раскладку профнастила делать в КМ не нужно, разве что в КМД. Обычно ее делают по месту. Для несущего кровельного профнастила должны быть четко прописаны способ и шаги его крепления.
__________________
F r a q t a L |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Раскладка профлиста - это простенькая схема в виде например прямоугольника с некоторым кол-вом графической и текстово-числовой информацией. Могут быть узлы, уточнения, важные примечания (например, попой вверх или вниз, как часто и чем сшивать вдоль, длина нахлестов в стыках...) и т.д.
Но главным делом в этой раскладке является СПЕЦИФИКАЦИЯ на профнастил. Там информация о кол-ве листов (в штуках) конкретной длины с точностью до 10 мм и конкретного типа профиля. Тоннаж этого объема (по видам профилей, если вид не один) приводится в Технической спецификации КМ. Без такой "заказной" спецификации ВСЕГДА на каждом этапе будут возникать серьезные проблемы. Считаю, что Заказчиук имеет право требовать такую спецификацию. А не только "вумные" расчеты профнастила на предмет местной устойчивости стенок гофра плюс какую-то квадратуру - эту квадратуру даже бухгалтер Заказчика смог бы вычислить методом умножения длины на ширину....
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.12.2009 в 19:47. |
|||
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
сами подумайте причем тут КМД и раскладка настила, это ж совершенно разные вещи.
Раскладка настила делается в АС к плану кровли, или в КМ в случае В АС его можно и не делать, а просто производственные указания дать или если архитектор не в состоянии это сделать , то за него может поработать и КМщик, не употеет думаю И соответственно в АС спецификацию можно не делать, но площадь суммарную и саморезы учесть гденибудь надо, а в КМ если есть раскладка, то и спецификация должна быть и в Сводной спецификации тоже столбик застолбить Последний раз редактировалось laraconstr, 24.12.2009 в 21:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
При разработке КМ, спецификацию, лучше всего, сделать сразу.
А то потом, на различных этапах, съедят мозга намного больше. Ладно, если еще будут из ПТО звонить и спрашивать, "что имелось в виду" или заказчки плеваться на тему "я рассчитывал на одну стоимость, а сейчас получается другая". Хуже будет, если продвинутые снабженцы закупят первый попавшийся профлист исходя из необходимой общей площади. Вот тогда и начинаются настоящие выяснения, "Надо ли включать профнастил в общую спецификацию металлопроката в разделе КМ?" А если короче, то, как я уже сказал: "Надо!" |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Тут недавно была тема на эту тему, профнастил купили по 6м, и на 12 м образовался стык. А там как раз нет прогона. Как-то так...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
Чтобы не плодить тему напишу здесь)) Подскажите где посмотреть коэффициенты приведения марок других сталей к С235 (в старой ведомости металлоконструкций.....). Была у меня табличка, потерял не могу найти теперь. Там насколько помню начиная с С275 коэффициенты вводились. Сметчик сейчас мне утверждает что нужна начиная с С245. Подскажите???
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Согласно приложению 14 ГОСТ 21.501-93:
В основном комплекте разарбатываются чертежи профилированого настила, используемого в качестве опалубки. То есть, во всех остальных случаях - в КМ. Даже составлялась отдельная "Техническая спецификация металла на профилированный стальной лист". |
|||
|
|