Непрочитано 23.12.2003, 09:30 #1
Жесткость балочной клетки
Леша
 
ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159

Друзья, как правильно оценить жесткость перекрытия в жилом доме пролетом 12м.? Балочная клетка-металлическая поэтажная(шаг главных балок-2400, второстепенных-1500), по второстепенным- сборные плиты. По Сниповскому прогибу балки подбирать-как-то не хочеться, есть опасения, что будет зыбким. Если знаете способы-напишите.
Заранее благодарен.

[email protected]
Просмотров: 3495
 
Непрочитано 23.12.2003, 22:35
#2
vv

конструктор
 
Регистрация: 14.12.2003
Москва
Сообщений: 112


А разве в СНиП "Нагрузки и воздействия" нет расчета на зыбкость?
Задачка-то простая...
vv вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2003, 23:20
#3
alex-alex

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98


Прогиб не более 0,7мм в при приложениии сосредоточенной нагрузки в 100кгс в середину пролета
alex-alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2003, 09:41
#4
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Задачка нетрудная на первый взгляд. Клетку запроектировали исходя из Сниповских рекомендаций, хотя попрыгав на ней, ощутил неприятные колебания. Стал изучать западную литературу-там рекомендации для относительного прогиба 500-800.
Леша вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2003, 10:13
#5
Prokurat

строительство, главный конструктор
 
Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
<phrase 1=


А перекрытие пригружено полами и перегородками?
После пригруза ощутимая зыбкость уменьшится
Prokurat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2003, 10:54
#6
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Перекрытие не пригружено, после пригруза, я понимаю, зыбкость уменьшится, но перекрытие это 12-метровое, все равно, по моему мнению, не впишется в нормальное для жилого дома. Может есть какие-то рекомендации для таких случаев (когда в жилых домах используется металлическая балочная клетка со сборными плитами) ?
Леша вне форума  