Эта тема уже подымалась так, что напишу то что эже писал там
Исходные данные: N - расчётная нормальная сила, тс Q - расчётная поперечная сила, тс М - расчётный изгибающий момент, тс*м Rb - расчётное сопротивление бетона сжатию, МПа Rbа- расчётное сопротивление металла растяжению, МПа la - расстояние от равнодействующей усилий в растянутых болтах до противоположной грани плиты, см с - расстояние от оси колонны до оси болта, см n - количество растянутых болтов, расположенных с одной стороны базы колонны; bs - ширина опорной плиты базы колонны, см eo - эксцентриситет приложения нагрузки eo= M/N, см Определяем высоту сжатой зоны бетона под опорной плитой базы колонны: х= la - (все, что за скобкой с права под корнем >) la2 -2N(eo+c)/Rbbs Вычисляем параметр относительной высоты сжатой зоны бетона: _____________0.85-0.008Rb xR =____ ------------------------------ _______Rbа 0.85-0.008Rb ____1+ ------ (1- ---------------- ) _______400 _________1,1 Проверяем условие: х <= xR*la Определяем величину расчётной нагрузки, приходящейся на один растянутый болт для баз стальных колонн сплошного типа: Р = (Rbbsx - N)/n II. Требуемая площадь попер. сечения болтов (по резьбе) Asa = ко Р/ Rва, где ко=....... к=1.35 для динамических нагрузок к=1.05 для статических нагрузок Для съемных болтов с анкерными плитами, устанавливаемых свободно в трубе, коэффициент ко для динамических нагрузок принимается равным 1,15 Диаметр резьбы болтов d / Расчетная площадь поперечного сечения болтов по резьбе Аsa, см2 М 10 0,571 М 12 / 0,842 М 16 / 1,57 М 20 / 2,45 М 24 / 3,52 М 30 / 5,6 М 36 / 8,26 М 42 / 11,2 М 48 / 19,72 Так же Можно сосчитать с помощью прог. В Base как опорную пластину так и анкерные болты. В Скаде в сателите кристалл есть расчет опорной пластины по 4м сторонам. Лично я предпочитаю XLS. :wink:
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
|
||||
вот выхватил любую попавшуюся базу из реального проекта см. картинку и сравни с тем что у тебя
у меня - нагрузка 183 тонны, база шарнирная, процент запаса бетона В15 4%, максимальный момент в плите 3,4 тон*м, размер плиты 550х400мм, в расчете учавствуют консоль и три канта, толщина плиты расчетная=29,85мм, принятая=36мм. болты конструктивные М30 у тебя-нагрузка дохлых 15 тон, база шарнирная, бетон В20, размеры плиты 580х350мм, болты 42 и при этом толщина плиты 40мм [sm1003] [ATTACH]1177210785.jpg[/ATTACH] |
||||
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Цитата:
Я знаю две серии типа "Канск": в одной (отмененной) нижний узел жесткий - похож на ваш, только с плитой t55; во второй (вышла в замен и действует) нижний узел шарнирный - плита t32 и болты не разнесены , и для колонны 50Ш остались в теле колонны. Может Вам перечитать положения серии, запроектирован жеский узел, а так как в "Канске" он без траверс, это дало повод думать, что это шарнир. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2006
СПб (Ижевск)
Сообщений: 149
|
Так результат на вскидку в самом простейшем приближении:
Система общестроительных расчетов "Base" ГПКИП "СтройЭкспертиза" г. Тула. тел./факс (0872) 35-15-79 Результаты расчёта Расчёт базы колонн 1. - Исходные данные: Сечение колонны: Двутавр (Ш) СТО АСЧМ 20-93 Номер профиля: 25Ш1 Тип сопряжения - Жесткая заделка Конструкция узла Простая Сталь анкерных болтов ВСт3Кп2 Геометрические характеристики конструкции: Размеры опорной плиты: Длина плиты (h) 0.58 м Ширина плиты (b) 0.35 м Привязка анкерных болтов: Вдоль оси Х (Xb) 0.44 м Вдоль оси Y (Yb) 0.22 м Расчетная нагрузка для расчета плиты: Вертикальная (N) 15 тс Момент вокруг Y (My) 2 тс Момент вокруг X (Mx) 2 тс*м Горизонтальная вдоль Х (Qx) 4 тс Горизонтальная вдоль y (Qy) 1 тс Расчетная нагрузка для расчета анкерных болтов: Вертикальная (N) 4 тс Момент вокруг Y (My) 0.5 тс Момент вокруг X (Mx) 0.5 тс*м 2. - Выводы: Требуемые по расчету сечения элементов: _____________________________________ Наименование Величина Ед. измерения Толщина опорной плиты 34.52 мм Максимальное давление под плитой 344.71 тс/м2 Анкерные болты 4 D 10 мм _____________________________________ Вертикальное усилие следует передавать на плиту фрезеровкой торца колонны, либо проваркой корня шва крепления колонны к плите. ВНИМАНИЕ! Поперечная сила в уровне плиты превышает несущую способность болтов на срез с учетом трения о фундамент. Следует предусмотреть упоры по краям плиты с заделкой в тело фундамента.
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает |
|||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
конечно болты конструктивные! куда эта колонна при такой нагрузке денется! :twisted: на практике эмпирические формулы из СНиПа часто дают весьма спорные результаты.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2006
СПб (Ижевск)
Сообщений: 149
|
В посте "43" я написал расчет анкерных болтов, лично я давно забил в XLS т.к. у нас расчет анкерных болтов требует экспертиза. Там разве, что я не написал расчет на - Проверку возможности восприятия сдвигающей силы в плоскости сопряжения базы колонны с фундаментом по формуле:
Q ≤ ƒ( n Аsa Rва / 4+N)=..... , где ƒ - коэф. трения, принимаемый равным 0.25, Аsa - расчетная площадь поперечного сечения болтов по резьбе Аsa, см2, n - количество болтов для крепления сжатой ветви колонны или количество сжатых болтов, расположенных с одной стороны базы колонны (для колонн сплошного типа). Почитайте "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудованияк СНиП 2.09.03-85", и вам думаю все станет ясно.
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
По моему в какой-то серии естьтакая строка, диаметр болтов принят максимальный, типа в реальности надо считать. И еще, с такой толстой плитой этот узел больше будет похож на жесткую заделку в плоскости рамы и шарнир из плоскости. Есть еще некое руководство по расчету анкерных болтов, там, в том числе и для Вашего случая есть небольшой расчетик, надо только все усилия знать..
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
|
||||
[quote="Tserber"]
Цитата:
я же сказал. база шарнирная. внутри болты ставятся. где же быть четырем болтам при шарнирном опирании [sm1000] . я написал прогу по расчету баз (толщина плиты, траверсы, швы). готовлю коммерческий вариант. работаю в паре с программистом. я уже давно не парюсь над такими вопросами [ATTACH]1179128750.jpg[/ATTACH] |
||||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Послесловие к теме.
Рекламный щит. В центре города. Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
Tserber. в начале своей карьеры разработал все щиты какие только бывают (и пано на стене, и двуветвевые и г-образные). наверное тогда я и начал изучать как работает база.
так вот. еще тогда, года четыре назад, плиты нужно было скрывать под землей. иначе проект резали. ну оно и понятно. бетонная плитища (да еще и в центре города) смотрится уродом. плиты с тех пор уходят под землю. все щиты так делают. старые переделывают (скрывают фундамент щита под землю) |
||||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Askerovich у нас в городе сборный блок под рекламный щит в порядке вещей. Стявят блок прямо на тратуар. Этим нас не удивиш.
Меня настораживает что между плитой и фундаментом нету бетона :evil: Вся теория и расчеты летят в попу. достал узбекотаджикострой проклятый :evil:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
да я понял к чему фото (зазор между плитой и закладной). после пару падений щитов и закакашеных ими авто и еще чего там, стали следить за этим делом по полной. ну это в столице. а втом же херсоне или других городах ситуация такая же как и у вас
|
||||
|
||||
инженер- строитель Регистрация: 07.02.2010
екатеринбург
Сообщений: 33
|
Расчеты выполнялись для себя, в любой момент можно подправить. Зеленые поля заполняются, все остальное лучше не трогать.
R.S. Ваш узел без сомнений - "жесткий", а если толщину плиты сделать 10мм, то он станет "шарнирным", но это все достаточно условно, шарнирные узлы инженеры проектировали в позапрошлом веке, например рынки в Киеве и Саратове, абсолютно жестких узлов вообще не бывает...Заявляю это с полной ответственностью см. мои узлы заявленные ради получения авторского свидетельства: - Авторское свидетельство №1218018. "Узел крепления ригеля к колонне металлической рамы здания"; - Авторское свидетельство №1337490 "Узел крепления ригеля к колонне". Еще для подтверждения сказанного, поверьните Ваш узел на 90 градусов, и он будет очень похож на фланцевый узел сопряжения ригеля с колонной, см. Lira, Инженерный калькулятор, типовые серии. С уважением Sergeyev |
|||