Делаю базу колонны с выверочными гайками. Как обьяснить начальнику почему для шарнирного узла принимается плита 40мм. и фудаментный болт диаметром 42? Плиту и болты принимаю по сериям, а от меня требуют расчетом доказать.
[ATTACH]1176899773.jpg[/ATTACH]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Просмотров: 33830
 
Непрочитано 28.05.2010, 17:55
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от sergeyev Посмотреть сообщение
... Ваш узел ...
Дата последнего поста - 08.06.2007
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 11:20
#62
Софья

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Red4x;134674

Исходные данные:

N - расчётная нормальная сила, тс
Q - расчётная поперечная сила, тс
М - расчётный изгибающий момент, тс*м

Rb - расчётное сопротивление бетона сжатию, МПа
Rbа- расчётное сопротивление металла растяжению, МПа
la - расстояние от равнодействующей усилий в растянутых болтах до противоположной грани плиты, см
с - расстояние от оси колонны до оси болта, см
n - количество растянутых болтов, расположенных с одной стороны
базы колонны;
bs - ширина опорной плиты базы колонны, см
eo - эксцентриситет приложения нагрузки eo= M/N, см

Определяем высоту сжатой зоны бетона под опорной плитой базы колонны:
х= la - (все, что за скобкой с права под корнем >) la2 -2N(eo+c)/Rbbs

Вычисляем параметр относительной высоты сжатой зоны бетона:

_____________0.85-0.008Rb
xR =____ ------------------------------
_______Rbа 0.85-0.008Rb
____1+ ------ (1- ---------------- )
_______400 _________1,1

Проверяем условие: х <= xR*la

Определяем величину расчётной нагрузки, приходящейся на один растянутый болт
для баз стальных колонн сплошного типа:

Р = (Rbbsx - N)/n


II. Требуемая площадь попер. сечения болтов (по резьбе)

Asa = ко Р/ Rва, где

ко=.......
к=1.35 для динамических нагрузок
к=1.05 для статических нагрузок
Для съемных болтов с анкерными плитами, устанавливаемых свободно в трубе, коэффициент ко для динамических нагрузок принимается равным 1,15

Диаметр резьбы болтов d / Расчетная площадь поперечного сечения болтов по резьбе Аsa, см2
М 10 0,571
М 12 / 0,842
М 16 / 1,57
М 20 / 2,45
М 24 / 3,52
М 30 / 5,6
М 36 / 8,26
М 42 / 11,2
М 48 / 19,72

расчитала свою колонну по этим формулам, P вышло отрицательное. Получается, у меня болт не растянутый?) а исходные данные у меня N=63.7т, М=3,7 тм, c=0.4м, la=0.875 м, bs=0.5м, Rb=8.7 МПа, Rba=145 МПа

Последний раз редактировалось Софья, 06.07.2011 в 11:30.
Софья вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 13:45
#63
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


е=3.7/63.7=0.058 м. т.е. 58 мм. 500/58=8,6. Т.е 1/8<1/6 от куда вы хотите взять растягивающие усилия???
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 14:24
#64
Софья

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 14


получается, что у меня практически нет эксцентриситета, можно считать, что колонна центрально сжатая. заложена опорная плита 60 мм и болты 42. мне казалось, что болты М42 малы под такую нагрузку и требуются М48. а теперь получается, что болты можно принимать конструктивно, так?
Софья вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 14:29
#65
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Софья, Так. Ставь М24
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 14:29
#66
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Софья Посмотреть сообщение
можно считать, что колонна центрально сжатая.
Нельзя. У Вас все-таки косой изгиб. Просто эксцентриситет не настолько велик, чтобы равнодействующая вышла бы из ядра сечения.

Цитата:
болты можно принимать конструктивно, так?
Про монтаж не забудьте...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 14:50
#67
Софья

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 14


по серии 1.423.3-8.2 вып.2 -10КМ предлагаются болты от М48 для колонн от 35Ш1, у меня колонна 60Ш1 и болты М42, можно подтвердить их расчетом?
Софья вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 14:58
#68
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Софья Посмотреть сообщение
по серии 1.423.3-8.2 вып.2 -10КМ предлагаются болты от М48 для колонн от 35Ш1
Читайте примечание п.2: В таблицах даны максимально допустимые для каждой марки диаметры фундаментных болтов. При конкретном проектировании диаметр фундаментных болтов следует принимать по расчету.