| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.05.2014, 18:15 | #1 | |
Просадка основания под фундамент бункера дробильно-сортировочной фабрики
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1204
|
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Выложите фото, пожалуйста. И проект с геологией. Мне кажется - проектировщики ошиблись. Но может и локальная подземная гадость - тогда к геологам вопрос, но они тоже невиноватые получаются |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Был схожий случай - строители выбрали больше грунта, нежели требовалось и исправили "по своему" - засыпали до проектной отметки суглинком (который не уплотняется на стройплощадке в принципе). Первый же год эксплуатации плиты все показал.
Отбился привлечением геологов - скважина показала насыпной слой в 1 м ниже подошвы плиты (бурили через бетон) . У Вас - подозреваю ту же ситуацию.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||