| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет толщины слоя при замене грунта пучинистого грунта непучинистым

Расчет толщины слоя при замене грунта пучинистого грунта непучинистым

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2014, 14:29 #1
Расчет толщины слоя при замене грунта пучинистого грунта непучинистым
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

Исходные данные
Фундаментная плита толщиной 30 см
Глубина заложения 60 см от уровня подошвы
Под подошвой фундамента замена сильнопучинистого грунта на песок крупный, толщиной слоя 30 см
Ниже - песок пылеватый, сильнопучинистый по результатам инженерно-геологических изысканий
Нагрузка на 1 квадратный метр плиты переменная - от складируемой древесины от 0 до 1.6 т/м.кв.
По периметру стальной каркас закрепляемый к фундаментной плите, сендвич.
Необходимо определить - достаточно ли замены 30 см непучинистого грунта в данном случае?
Здание - модульная котельная.
Просмотров: 2550
 
Непрочитано 02.06.2014, 16:38
#2
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 267
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


можно уточнить:
Что является критерием достаточности?
CAE_Engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 18:12
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Соответствие нормам СНиП -)
1. Прочность фундаментной плиты
2. Крен фундаментной плиты
3. Разница осадок между фундаментом существующей плиты и рядом стоящей дымовой трубой, с учетом того, что дымовая труба соединена с оборудованием внутри котельной
4. Прочность трубы газопровода, которая выходит из земли и заходит в существующую котельную
5. Что-нибудь еще
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 20:06
#4
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 267
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


посчитать можно, но все это потребует время - которого судя по всему нет

*** прочность ЖК плиты считать не хочу, дам набор внутренних усилий - арматуру подберете без меня

*** все остальное решаемо, если есть необходимые экспериментальные данные по грунтам

Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 02.06.2014 в 20:46.
CAE_Engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет толщины слоя при замене грунта пучинистого грунта непучинистым

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Расчет висячей сваи.А если средняя глубина расположения слоя грунта < 1? Nordek Основания и фундаменты 2 30.12.2009 15:20