Непрочитано 10.11.2017, 12:04 #1
Как определить ширину полки b'f в тавровом сечении?
ltnchik1405
 
проектировщик
 
Кострома
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 876

Рассчитываю монолитную плиту подпертую балками (пролёт балок 5,75 м). Толщина плиты 18 см, балка ниже имеет сечение bxh=25х32 (общая высота от низа балки до верха плиты 50 см).

СП 63.13330 гласит:

8.1.11 Значение bf , вводимое в расчет, принимают из условия, что ширина свеса
полки в каждую сторону от ребра должна быть не более 1/6 пролета элемента и не
более:
а) при наличии поперечных ребер или при hf > 0,1h – 1/2 расстояния в свету
между продольными ребрами;
б) при отсутствии поперечных ребер (или при расстояниях между ними больших,
чем расстояния между продольными ребрами) и hf < 0,1h - 6hf ;

В моём случае по пункту а: поперечных ребер нет но hf=0.18 > 0,1h=0.05 – 1/2 расстояния в свету . Балки расположены веером, расстояние между ребрами в свету от 3-х до 6 метров
по пункту б: поперечных ребер нет, но высота больше 0,1h. Как расставить приоритет в этом условии: главнее отсутствие ребер или выражение h'f < 0,1h

Вот сижу и думаю какую ширину принимать? Меньшую из всех полученных? Или случай б) мне совсем не подходит? А может случай а) не подходит?
Просмотров: 4607
 
Непрочитано 11.11.2017, 08:32
#2
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


1/6 пролёта - это 96см в каждую сторону, уж всяко меньше расстояния между балками
Если ещё мнение что не более 3h плиты в каждую сторону принимать, вот уже по 54см свесы - вполне нормально будет

А вообще, были темы по этому вопросу, связанные с расчётом в мкэ, там и ссылки были на иностранную и нашу литературу
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2017, 09:26
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Меньшую из всех полученных?
- так. Не стоит заморачиваться, влияние ширины полки - 5 %.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить ширину полки b'f в тавровом сечении?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно расчитать балку на отгиб полки плитой перекрытия? eilukha Металлические конструкции 70 01.01.2021 20:11
Revit. Ошибка с невыполнением зависимостей при создании семейства сферической полки SnowStyle Revit 13 18.05.2017 11:00
Помогите определить допустимую ширину проемов в несущей стене. andrei-v Железобетонные конструкции 7 14.06.2016 11:06
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница rontiy Железобетонные конструкции 8 08.01.2014 14:43
Как определить радиус инерции в этом сечении Brendovich Конструкции зданий и сооружений 17 03.12.2008 09:35