Коэффициент трения профилированной мембраны используемой вместо бетонной подготовки при расчетах на сдвиг столбчатого фундамента.,
Регистрация: 10.12.2017
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 4069
|
|
||||
Регистрация: 10.12.2017
Сообщений: 25
|
Созвонились мы. Ребята прислали документы. Посмотрел ни чего конкретного кроме рекомендаций . Документы во вложении. Объяснил ребятам почему коэффициент трения этой мембраны важно знать при использовании ее в качестве бетонной подготовки. Будут писать письма в НИИЖБ. Сказали что в декабре может и не быть результатов. В любом случае попросил держать меня в курсе когда получат этот коэффициент.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
На мой взгляд принимать нужно как для сборного бетона по песку, тк сборный жб положено ставить на песчаную подготовку. Хотя какая практическая польза от такого расчета? При природных нагрузках способных сдвинуть даже самый маленький серийный фундамент коэф. трения по мембране на мой взгляд не сильно важная вещь.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
llst134, на сколько помню, коэффициент трения не зависит от площади соприкосновения. Возможно здесь стоит говорить о силе сцепления за счет выступов мембраны. А это, скорее всего, уже опытные данные которые зависят от вида грунта, статистической погрешности обеспеченности физико-механических свойств, возможно, от степени уплотнения грунта и т.д.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2017
Сообщений: 25
|
tigra-18,
В пункте 2.277 пособия к СНиПу основания и фундаменты сказано что для гладкой подошвы коэффициент трения принимается по табл 75 (см. вложение) для влажного песка 0.55. Мембрана изготавливается из полиэтилена. Коэффициент трения полиэтилена 0.2. При принятии коэффициента по песку влажному 0,55 можно ошибиться в несущей способности. Можно конечно принять в запас 0,2. Но все же. Шипы увеличивают сопротивление на сдвиг. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Boris_1, да. вы правы. Я и говорил об этом что сила трения увеличивается за счет (умножения коэффициента трения f на вертикальную силу N )+(умножения увеличенной на 25% площади профилированной мембраны за счет выступов на коэффициент сцепления С=кпа). Ждем результаты от ТЕХНОНИКОЛЬ и обзавниваем других производителей геомембран типа ТЕФОНД. Последний раз редактировалось llst134, 11.12.2017 в 15:38. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
llst134, вероятно, если не удастся обосновать обратное, придется расчеты выполнять с запасом.
Думаю, что при применении этой мембраны в глинистых грунтах, при достаточном увлажнении, весь эффект шипов может сойти на нет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Продолжительность паузы после заливки бетонной подготовки до нанесения гидроизоляции | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 29.06.2022 10:42 |
Коэффициент запаса на сейсмичность при расчете фундамента под мачту освещения? | Иван 130292 | Основания и фундаменты | 3 | 21.06.2017 15:23 |
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента | DK+ | Основания и фундаменты | 17 | 04.06.2013 16:42 |