устройства для маломобильных групп населения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2007, 19:18
устройства для маломобильных групп населения
sheinik
 
проектант
 
Запад МО
Регистрация: 02.01.2007
Сообщений: 152

Домик пятиэтажный, где цокольный и первый этаж - офисы и магазины с торговой площадью не более 70м2, 2-5 этажи - жилые. Пять подьездов и соот. пять отдельных входов в встроенные помещения. входов Отметка 0.000 первого этажа на 1.7м от земли. Какие мероприятия надо делать для маломобильных групп чтобы пройти экспертизу?. Неужели для каждого входа пандус по 20м длиной?.
[ATTACH]1169741886.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 38474
 
Непрочитано 09.10.2013, 09:37
#21
symon


 
Регистрация: 12.07.2006
Сообщений: 10
<phrase 1=


про путь эвакуации как раз ничего и не сказали. именно оборудование в лестничной клетке. но резонно было бы заметить что у том же самом СП говорится что в лестничной клетке возможно размещать до двух лифтов. а чем подьемник не лифтовое оборудование?
symon вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 09:53
#22
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от symon Посмотреть сообщение
а чем подьемник не лифтовое оборудование?
Речь именно о наклонном подъёмнике, он уменьшает ширину путей эвакуации в разложенном состоянии, а лифтовое оборудование - нет.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 10:31
#23
symon


 
Регистрация: 12.07.2006
Сообщений: 10
<phrase 1=


ну это мнение скорее субьективное. так как консультировался с другими экспертами и они говорят что имеется ввиду оборудование иного рода, ну например щитки кабельного ТВ. но их слова к делу не пришьешь.
symon вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 11:35
#24
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от symon Посмотреть сообщение
но их слова к делу не пришьешь.
Вот именно. Если есть размытая формулировка, к которой можно прицепиться - прицепятся, имеют право. К тому же, подъёмник иначе, чем оборудованием, и не обзовешь. Да и логически рассуждая, если в момент возникновения пожара на подъёмнике едет инвалид, то путь эвакуации перекрывается.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 11:41
#25
symon


 
Регистрация: 12.07.2006
Сообщений: 10
<phrase 1=


а если рассматривать подъемник как лифт, который в случае возникновения пожара просто опускается на первый этаж и открывает двери? Почему подъемник не может автоматически опустится вниз и закрыться? По-моему там даже такая функция предусмотрена. Мне надо как-то выстроить линию защиты данного решения потому как делать отдельный вход для инвалидов заказчик не даст.
symon вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 11:43
#26
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
если в момент возникновения пожара на подъёмнике едет инвалид, то путь эвакуации перекрывается.
Какова вероятность такого события? Аналогично можно прикрутить сферического коня - на путях стоять крупногабаритные вещи человека, переезжающего в/из данного подъезда. Всё-таки для такого подъемника нормальное состояние - сложенное. А для эвакуации МГН при пожаре подъемники не используются.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 12:44
#27
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от symon Посмотреть сообщение
Почему подъемник не может автоматически опустится вниз и закрыться? По-моему там даже такая функция предусмотрена.
Может и должен. Именно так и делается. Если на нём кто-то едет, то этому человеку ещё нужно с этого подъёмника съехать, чтобы тот закрылся. Линию защиты можно выстраивать на том, что в посте №26 сказано. Только всё равно это остаётся на усмотрение конкретного эксперта.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 12:45
#28
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Только всё равно это остаётся на усмотрение конкретного эксперта.
Ну можно пытаться еще переговорить с его начальником или ведущим экспертом по объекту.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 13:48
#29
symon


 
Регистрация: 12.07.2006
Сообщений: 10
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ну можно пытаться еще переговорить с его начальником или ведущим экспертом по объекту.
Это уже какая-то коррупционная составляющая. Бюджет на нее к сожалению не расчитан.
symon вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 14:15
#30
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ну можно пытаться еще переговорить с его начальником или ведущим экспертом по объекту.
А где я говорил про белых барашках в бумажках или борзых щенках? Я именно про разговор с начальником на предмет того, что эксперт через чур буквально читает нормы - люди разные, даже среди экспертов может разниться прочтение норма.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 15:43
#31
symon


 
Регистрация: 12.07.2006
Сообщений: 10
<phrase 1=


Сейчас читаю форум лифтовиков. Так вот у них проблемы возникают при сдачи с вводным устройством подъемников, которое как раз и вешается на высоте 2 м. А про сам подъемник ни слова...
symon вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 00:13
#32
Алексей Давиденко


 
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 3


Доброго времени суток, коллеги.
symon - по твоему вопросу. Раз Вы ширину марша увеличили, значит, если стену, на которой закреплен механизм подъемника, обшить гипсо-картоном например в створ сложенной платформы, то получится, что она спрятана в нишу в стене и за пределы этой стены не выступает. Таким образом части требований п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 "....., а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. " не будет нарушений. Обращаю внимание! - ключевые слова "выступающие из плоскости стен". Как такая идея!? Можете не благодарить
Про ниши, в которых что-либо размещено ничего не сказано, наша работа почти как у юристов, везде искать зацепку. Считаю, что этот вариант стоить озвучить эксперту (чертеж приложить). А еще стоит этот чертёж вместе с сопроводительным письмом отправить разработчику документа для получения разъяснения по данному конкретному случаю и решению.

P.S. и еще, по данному решению, также стоит направить запрос в МЧС по месту Вашей дислокации. Положительный ответ от МЧС о соответствии принятого Вами решения технического решения, а именно -устройство ниши в стене для установки подъемника для МГН, требованиям СП должен снять замечание эксперта. Если все сработает - с Вас "магар" и 80% в патенте на это изобретение

Последний раз редактировалось Алексей Давиденко, 13.10.2013 в 00:21.
Алексей Давиденко вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 12:14
#33
symon


 
Регистрация: 12.07.2006
Сообщений: 10
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Алексей Давиденко Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, коллеги.
symon - по твоему вопросу. Раз Вы ширину марша увеличили, значит, если стену, на которой закреплен механизм подъемника, обшить гипсо-картоном например в створ сложенной платформы, то получится, что она спрятана в нишу в стене и за пределы этой стены не выступает. Таким образом части требований п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 "....., а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. " не будет нарушений. Обращаю внимание! - ключевые слова "выступающие из плоскости стен". Как такая идея!? Можете не благодарить
Далеко не факт что устроит. Проблема в том что он ( по версии эксперта) в разложенном состоянии перекрывает проход. Причем именно в разложенном. А то факт что у него есть аварийный режим и вслучае возникновения ЧС он сам уедет вниз и сложится эксперт игнорирует.


Цитата:
Сообщение от Алексей Давиденко Посмотреть сообщение
Про ниши, в которых что-либо размещено ничего не сказано, наша работа почти как у юристов, везде искать зацепку. Считаю, что этот вариант стоить озвучить эксперту (чертеж приложить). А еще стоит этот чертёж вместе с сопроводительным письмом отправить разработчику документа для получения разъяснения по данному конкретному случаю и решению.
сделать такие ниши конструктивно не получится. Сам подъемник ездит по направляющей которая крепится на высоте около 1 метра от земли. Да и подъемник стоит к ней вплотную. В состоянии "покоя" он вообще по проекту стоит в стороне и его даже не видно.

Цитата:
Сообщение от Алексей Давиденко Посмотреть сообщение
P.S. и еще, по данному решению, также стоит направить запрос в МЧС по месту Вашей дислокации. Положительный ответ от МЧС о соответствии принятого Вами решения технического решения, а именно -устройство ниши в стене для установки подъемника для МГН, требованиям СП должен снять замечание эксперта. Если все сработает - с Вас "магар" и 80% в патенте на это изобретение
А вот про МЧС идея уже тоже поселилась в мозге. Видимо придется так и сделать. Потому как даже в самой экспертизе на этот счет нет единого мнения.
symon вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 12:46
#34
Silmarin


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 1


Вопрос тоже по этой теме. А допускается ли использование передвижных гусеничных лестничных устройств в разделе мероприятия для доступа маломобильных групп населения?
Silmarin вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 12:57
#35
Алексей Давиденко


 
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Silmarin Посмотреть сообщение
Вопрос тоже по этой теме. А допускается ли использование передвижных гусеничных лестничных устройств в разделе мероприятия для доступа маломобильных групп населения?
Допускается. Есть опыт работы по переформату Сбербанка. В некоторые крупные филиалы они закупили такие гусеничные аппараты для выполнения требований по МГН.
Алексей Давиденко вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 13:23
#36
Mr. Tuvok

Главспец по генпланам. Архитектор.
 
Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Сообщений: 108


Да, используются при невозможности спроектировать пандус по нормам. Еще используются подъемные установки. Либо есть человек, который выйдет поставит аппарели на лестницу и поможет колясочнику подняться и вовсе сопроводит до нужного места .
Mr. Tuvok вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 13:35
1 | #37
Алексей Давиденко


 
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 3


Однако цена вопроса высока для "гусениц" - за 200 тыс.р. В Геленджике для Сбербанка применили вертикальный подъемник PTU-1 производства компании POTRUS г.Челябинск. цена вопроса около 90 тыс. + 5 тыс. установка и наладка (2013 год.). Вариант толковый и достоин рассмотрения.
Алексей Давиденко вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 10:03
#38
natalia_14.03

проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24


У меня вопрос относительно гусеничных подъемников, при подъеме максимально на сколько этажей его можно использовать?
Делаем проект МГН для реконструируемой школы. В школе 3 этажа, если с первого на второй этаж допустимо применение гусеничного подъемника (как сказали в экспертизе) то при перемещении с первого на третий этаж нам не пропускают его.
natalia_14.03 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 10:27
#39
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от natalia_14.03 Посмотреть сообщение
У меня вопрос относительно гусеничных подъемников, при подъеме максимально на сколько этажей его можно использовать?
Делаем проект МГН для реконструируемой школы. В школе 3 этажа, если с первого на второй этаж допустимо применение гусеничного подъемника (как сказали в экспертизе) то при перемещении с первого на третий этаж нам не пропускают его.
В детсаду, куда дочку вожу, три этажа. Детсад новый (лет 5 как построен - т.е. по современным нормам). В качестве мер по обеспечению доступности МГН, под лестницей на нулевом уровне стоит такой аппарат.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 22.05.2017, 10:30
#40
natalia_14.03

проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24


Сергей Юрьевич, именно такой подъемник и мы заложили в проект. В экспертизе сказали, что таким образом перемещение осуществляется не выше 4м. обоснование со ссылкой на СП или иной документ не дали.