| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы в сесмической зоне 9 балов

Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы в сесмической зоне 9 балов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2018, 15:12 #1
Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы в сесмической зоне 9 балов
vant41
 
Регистрация: 09.10.2010
Сообщений: 15

Возможно ли использовать серию 3.407.9-172.1 (отдельно стоящий молниеотвод МС-31.7) в сейсмической зоне 9 балов. В выпуске 0 указано ограничение 6 балов. Очевидно ,что при перерасчете могут измениться сечения элементов. Выпускают ли заводы ЗМК какие то альтернативные молниеотводы заданной высоты (32 метра) рассчитанные на сейсмику 9 баллов?
Просмотров: 2191
 
Непрочитано 07.02.2018, 06:26
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vant41 Посмотреть сообщение
Очевидно ,что при перерасчете могут измениться сечения элементов.
Не очевидно
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 09:01
1 | #3
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от vant41 Посмотреть сообщение
альтернативные молниеотводы
Амира (многогранные опоры).
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 11:18
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


А нужно ли эти конструкции считать на сейсмику?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 23:46
#5
vant41


 
Регистрация: 09.10.2010
Сообщений: 15


А нагрузки на фундаменты? Явно изменятся!
vant41 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 09:45
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от vant41 Посмотреть сообщение
А нагрузки на фундаменты? Явно изменятся!
Да. Только разные принципы расчёта. Не факт, что изменятся размеры.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 16:12
#7
vant41


 
Регистрация: 09.10.2010
Сообщений: 15


Но поверочный расчет необходим? И как быть с прогрессирующим обрушением?
vant41 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 16:21
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от vant41 Посмотреть сообщение
И как быть с прогрессирующим обрушением?
Удваивать. Или ставить запасные. Не менее двух. Лучше три.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 16:36
#9
vant41


 
Регистрация: 09.10.2010
Сообщений: 15


Cогласен!Поставлю пять!!!
vant41 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы в сесмической зоне 9 балов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу в формате DWG типовую серию 3.407.9-172 прожекторные мачты Mirk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.07.2018 08:38
Узел опирания мачты с оттяжками 750/30 Riska Металлические конструкции 5 04.07.2013 15:03
Свайные основания под металлические прожекторные мачты alexey128 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2013 13:49
Армирование плит перекрытия в приопорной зоне fum Железобетонные конструкции 14 09.04.2011 16:24
Расчёт ж/б опоры с секциями мачты наверху Марьев Павел Железобетонные конструкции 5 07.08.2006 12:16