Непрочитано 29.07.2008, 19:09
Расчет потери (падения) напряжения
ksergeyv
 
проектировщик - электрика
 
Украина
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 10

Представляю Вашему вниманию механическую линейку для расчета потери напряжения.
При проектировании электроснабжения часто приходится выполнять расчет потери напряжения при известных величинах: мощность, длина линии, сечение проводника или выбирать сечение проводника при известных величинах: мощность, длина линии, падение напряжения. Работая в офисе это довольно просто, а вот будучи на объекте сложно.
Итак, о чем я, Вам необходимо иметь - картон, клей и нож для бумаги + предварительно выполнить ряд действий: - распечатать файл, (в формате dwg); вырезать и склеить.
Какая польза?
Времени на покупку и работу, у меня, ушло около часа, зато под рукой оказался неплохая "считалка", про формулу U%=a*(P*L/F) конечно не забыл.
Какой недостаток?
Расхождение +/- (5-10)%, но при величине, скажем 2.2 и 2.4, это не так существенно.
В общем если надо быстро прикинуть падение напряжения или сечение проводника - вещь незаменимая.

http://depositfiles.com/files/6779542

[IMG]http://s49.***********/i126/0807/b4/485f14e8062et.jpg[/IMG]
Просмотров: 120865
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:12
#21
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


чтой то мне такой расклад больше нравиться (см. картинку, источник питания принят 400KVA), и кабель в земле иль по опорам?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Copy of Copy of untitled.jpg
Просмотров: 1126
Размер:	45.3 Кб
ID:	20985  
Dym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 03:38
#22
ksergeyv

проектировщик - электрика
 
Регистрация: 27.07.2008
Украина
Сообщений: 10
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gesper Посмотреть сообщение
под Vista не хотел открываться)
http://avral-okz.narod.ru/Instruction.rar
ksergeyv вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 06:39
#23
Volodich

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 474


Все понял! Извиняюсь, был не прав! Не ругайтесь.
Я думал, что если у меня 3 фазы, значит фазное напряжение нужно ставить 380В...
Когда ставлю 220 - все считает четко!
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2009, 18:07
#24
gabrin

Инновации в проектировании
 
Регистрация: 13.02.2007
Россия
Сообщений: 106
<phrase 1= Отправить сообщение для gabrin с помощью Skype™


Предлагаю вниманию еще один вариант подсчета падения напряжения.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Потеря напряжения.dwg (181.8 Кб, 4304 просмотров)
gabrin вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2009, 19:40
#25
gesper

Проектирование разделов ЭО и ЭМ
 
Регистрация: 18.04.2009
Москва
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от gabrin Посмотреть сообщение
Предлагаю вниманию еще один вариант подсчета падения напряжения.
а в приложении сказано "Потери" и считаются там потери.

Это не еще один, это метод моментов используемый в книге Кноринга.
И похоже в программе Аврал, значения покраней мере похожие.
gesper вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 15:53
#26
gabrin

Инновации в проектировании
 
Регистрация: 13.02.2007
Россия
Сообщений: 106
<phrase 1= Отправить сообщение для gabrin с помощью Skype™


просто этот расчет можно взять и вставить в автокад. Очень удобно. Иногда приходится на лету менять.
gabrin вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2009, 09:59
#27
Swechka

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.08.2009
Челябинск
Сообщений: 1
<phrase 1=


Извините, влезаю в тему со своим вопросом.
Кто-нибудь может подсказать ссылку на расчет потери напряжения в нормальном режиме работы сети за силовым трансформатором понижающей подстанции при установке токоограничивающего реактора.
Считаю экономическую целесообразность применения реакторов, уж слишком они дорогие, заказчик требует обосновать, говорит, что не впишемся в ГОСТ по поддержанию среднего напряжения на шинах ПС... Помогите разобраться!
__________________
Всё проходит...
Пройдет и это!!!:yes:
Swechka вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 20:28 Подскажите, будьте так добры
#28
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 810
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Есть ли нормы по падению напряжения, не до конечного потребителя, а до ТП, т.е. есть резервный источник - ДГУ, 75м ал. до ТП, какое допустимо падение на КЛ, ведь от ТП уже заложено 5%.
Т.Е. я правильно понимаю что те же 5%, т.к. от ДГУ - аварийный режим.
И встречный вопрос, а если основной, рабочий! На память попадалась цифра 0.2% в связи с чем не припомню.
perpetule вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет потери (падения) напряжения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58