Существующая стена. Устройствой жб консоли для лицевой кладки
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
|
||
Просмотров: 3643
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
@$K&t[163RUS], я бы отрыл фундамент снаружи, заанкерился в него арматурными стержнями, кинул сетку вертикальную и закрепил её к этим стержням, и залил всё это мелкозернистым бетоном. В общем увеличил ленту по толщине и на неё опирал.
ps^ если б делал для себя. |
|||
|
||||
В таком узле я бы больше демонтировал существующего фундамента. Минимум до арматуры(если она там есть). Для скобы нижний конец так глубоко не нужно заделывать.
|
||||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Цитата:
Тоже уже думал об этом, он будет сжат, думаю хватит глубины 100-150мм Есть смысл верхнее отверстие делать чуть с контруклоном до 30 градусов как у Мальганова? Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 21.04.2017 в 12:12. |
||||
|
||||
Цитата:
Если делать вместо скобы Г-ку то имеет смысл так сделать. Что проще сделать? Один ряд отверстий с уклоном или 2 ряда отверстий без уклона? |
||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Автор похоже считает, что прочность бетона на смятие выше прочности арматуры?
Иначе как еще ему пришла в голову мысль, что арматура торчащая из бетона будет работать на срез... Для восприятия поперечных сил нужно выполнить штрабу, а уже момент в консоли воспринимать арматурой на химических анкерах.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
что вы подразумеваете под штрабой? если большую делать страшно, можно сделать пропил болгаркой и воткнуть металлический элемент, швеллер полкой в штрабу например с притяжкой арматурой, который потом забетонировать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор вариантов кирпичной кладки | GAS | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 25.04.2016 09:56 |
Наружная кирпичная стена, расчёты прочности и устойчивости | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 07.05.2015 13:22 |
Стена из буросекущих свай (вместо шпунт + стена). Поделитесь опытом прохождения экспертизы. | drill_man | Основания и фундаменты | 14 | 09.04.2015 12:21 |
крепление жб балки/плиты к жб стене. реконструкция | Askerovich | Железобетонные конструкции | 3 | 27.12.2011 13:09 |