| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Можно ли считать данные узлы деревянной фермы шарнирными

Можно ли считать данные узлы деревянной фермы шарнирными

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.11.2016, 16:44 #1
Можно ли считать данные узлы деревянной фермы шарнирными
Летун-космический
 
Конструктор
 
Красноярск
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 237

Подскажите люди добрые!
Можно ли считать данные узлы деревянной фермы шарнирными (см. картинку). И есть ли какая-нибудь методика расчета подобных узлов? Единственное, пока, что похожее нашел так это "Соединения на металлических зубчатых пластинах и металлических шайбах" в пособии по проектированию деревянных конструкций.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 461
Размер:	143.5 Кб
ID:	179231  

Просмотров: 2635
 
Непрочитано 16.11.2016, 17:41
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Странная конструкция. На ферму это не похоже. Это стропильные ноги с промежуточными опорами, и зачем то сюда впихнули затяжку, 2 подкоса и центральную стойку. Или я схему не так понял.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 18:13
#3
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Да. Картинка не совсем удачная. Попробую завтра другую найти прикрепить
В середине - это стойки стоящие с шагом метров 6. Шаг ферм 2,2 метра.
Сами фермы на эти стойки непосредственно не опираются. Опираются через лежни под фермами которые изображены.
Конструкция конечно странная, но нужно расчет сделать того, что есть

И вопро то, собтвенно, про узлы. А не саму ферму
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 19:04
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Цитата:
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
Можно ли считать данные узлы деревянной фермы шарнирными
жесткость деревянных узлов в принципе сомнительна.
конечно, шарниры
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 19:46
#5
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
жесткость деревянных узлов в принципе сомнительна.
конечно, шарниры
Того же мнения. Но по итогу же вузлах будут возникать какие-то пары сил. Вот отсю да и сомнения. И вопрос - как эти узлы считать
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2016, 06:19
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
Но по итогу же вузлах будут возникать какие-то пары сил.
"чистый" шарнир в строительстве - практически всегда идеализация.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2016, 09:11
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
И вопро то, собтвенно, про узлы. А не саму ферму
Конструкцию можно сильно упростить и удешевить.
Если чисто ферма, то разницы в расчете почти не будет при жестких и шарнирных узлах. Для прозрачности и чистоты расчета конечно шарнир без всяких сложных НДС в узлах
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2016, 10:11
#8
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Задача у меня стоит оценить несущую способность. Все уже изготовлено и монтируется )

Спасибо всем за участие
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2016, 10:46
#9
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


а по мне, так даже очень удачная конструкция. возьму сэбе в скрижали
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Можно ли считать данные узлы деревянной фермы шарнирными

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна критика узла деревянной фермы. Andrey-krd-ptz Прочее. Архитектура и строительство 60 30.11.2015 12:20
Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным? sanety_san Металлические конструкции 25 02.09.2014 13:05
Можно ли делать деревянные фермы пролетом 14 м в коттедже? Elen-8511 Деревянные конструкции 14 30.01.2013 18:14
Расчет деревянной фермы Nehitriy Деревянные конструкции 6 29.07.2010 15:59
Данные узлы шарнирные или жесткие? ЕВК Конструкции зданий и сооружений 21 21.01.2010 13:52